EEL Seplos und Victron, Frage und beste Settings

@malev Moin!

Wenn du den Empfehlungen von Andy gefolgt bist, hast du dem Victron in deinen Settings das ignorieren des BMS angeordnet, korrekt? Selbst wenn in der Ansicht dann das Seplos als sichtbar eingestellt ist, wird dir nicht das Seplos in dem Akku-Symbol auf der Victron Übersicht angezeigt. Das was du siehst ist i.d.R. die identische Spannung, es sei denn die 10A Drosselung ist aktiv, der Stromwert der aus oder in die MultiPlusse läuft und irgendein völlig schwachsinniger SOC. Das der SOC nicht funktioniert, ist ja die Quintessenz aus Andys Testreihen, dafür benötigst du einen Lynx oder Smart-Shunt.

Ich laufe aktuell ohne Shunt, da ich den Smart-Shunt so gut wie nicht verbaut bekomme und der Lynx-Shunt ein Problem mit der Messung von DC Entnahmen bzw. Einspeisungen Hat. Geht auch, hast halt nur einen Soc auf dem Display des Akkus.

Gruß

Moin zusammen,

ich hab auch noch einmal eine Frage…

Hat hier jemand Erfahrung mit dem von Andy beschriebenen Problem des Lync Shunts Gleichstrom Entnahmen korrekt anzuzeigen?

Gruß

Hat den jemand mit mehr als einem Seplos BMS die Kombination aus dbus.serial.battery + dbus.aggregate-batteries versucht plus dann aktivierter BMS Control?

Ich davon aus, dass die BMS dann nicht untereinander verkabelt werden dürfen sondern separat via R485 ausgelesen werden.

Also die Steuerung via Seplos BMS via dbus.serial.battery funktioniert bei mir wunderbar.

@mdkeil Moin!

Setzt du mit der 10E Version auch den SOC auf 100%?
Ich hab von dbus.serial.battery keine Ahnung, möchte so einfach wie möglich bleiben.

Wenn der Lynx-Shunt funktioniert, würde ich den verbauen und fertig. Problem bei mir, ich habe einen RS450/200 der ordentlich Leistung auf DC Ebene in den Akku drückt, ich befürchte, dass der Lynx-Shunt diesen Strom dann auch ignoriert…

Ich habe zu dem von Andy beschriebenen Phänomen und Unterschied zwischen Lync-Shunt und Smart-Shunt leider keine weitere Infos finden können. Ich war schon geneigt Victron anzutickern, die verweisen allerdings an ihre Händler, was mein nächster Weg sein würde…

Gruß

Nur bei Bedarf.. für den Fall lade ich das Pack mal auf 56,8V und stelle dann auch die Max Pack Voltage im Seplos BMS auf 56,8V.. sonst lade ich nur bis auf 55,2V.

1 „Gefällt mir“

@doppelspalt

Nein ich nutze die vom BMS, per CAN Bus, übermittelten Werte.

Auch die Entnommene / Gespeicherte Energie werden per CAN an den Cerbo übermittelt.

Der SOC interessiert mich nicht sonderlich. Der ist mit 55,2V bei 98% Prozent und wenn es mir wichtig wird, dann werde ich mal die maximale Ladespannung auf 56,8V in den drei MP2 hoch stellen. Aber bisher habe ich da noch keine Notwendigkeit gesehen.

1 „Gefällt mir“

@mdkeil hmm ja, der Woraround...

Hast du schon getestet den "Intermittent power supply function" abzuschalten und den Akku dann in den Alarm für den SOC bei 55,2V laufen zu lassen?

Die Ladung steuert bei dir doch eh der MP oder deine dbus Geschichte, d.h. es dürfte keine Reaktion geben außer den SOC100% beim erreichen der Spannung. Jaja, er ist dann nicht ganz voll, fehlt ja noch deine Absorb-Phase, du bist näherungstechnisch allerdings sehr nah dran, hast jedes Mal einen SOC Resett und musst nichts von Hand machen...

PS: Mache wegen den Lync Shunt noch mal ein extra Thema hier auf, muss doch jemand hier tiefere Erfahrung mit dem Ding haben...

Gruß

@malev Guten Abend,

dein Post ist mir jetzt erst aufgefallen.
Magst du auch ausführlicher über dein Setting berichten?

Ich teile nach Tests Andys Meinung, Ladung macht der MultiPlus, BMS wird verbunden aber per Setting ignoriert. Protect-Werte des BMS kommen ein gutes Stück über die 55,2V Werte des Victron und somit darf Seplos nur noch im Notfall eingreifen. "Intermittent power supply function" ist bei mir abgeschaltet.

Ob der SOC je 100% anzeigt, ist wir Wurst. Der Accu darf allerdings auch keinen Quatsch anzeigen. Bei dem Thema bin ich noch nicht durch.

Ich beobachte aktuell einen Wechsel zwischen Ladung und Endladung, obwohl Zielspannung noch nicht erreicht, werde morgen noch einmal alles durchgehen.

Würde mich nun sehr wundern, wenn du doch das Seplos steuern lassen würdest…

Dank und Gruß

Hallo zusammen,

ich sitze im gleichen Boot, d.h. habe aktuell eine (bald zwei) EEL Batterien mit dem Seplos 10E BMS (Firmware aus diesem Thread: Sammeltread Seplos BMS 10E Firmware ab 16.4 - bitte nur zu dieser Version hier was Diskutieren, danke. - Seplos BMS - Akkudoktor Forum) und dem Neey Active Balancer. Ich habe bei mir auch einen Victron SmartShunt direkt vor den Batterien.

Ich habe auch die ganze Videoreihe von Andy gesehen, teilweise manche Videos auch mehrfach. Problematik ist mir klar, aber welche Lösung schlussendlich nun funktioniert und, vor allem, was das für die konkreten Einstellungen bedeutet die man dafür direkt im BMS und im Cerbo machen muss, ist mir noch immer nicht klar. Diverse Beiträge an verschiedenen Stellen nennen oftmals nur einzelne Einstellungen, aber meinem Verständnis nach müssen ja verschiedene richtig zusammenpassen/-spielen, damit das funktioniert. Habe an anderer Stelle, inkl. den Kommentaren unter Andys Videos) schon versucht an diese Informationen zu kommen, aber leider vergeblich.

Insofern - wenn jemand von euch das gleiche Setup hat (mit SmartShunt) oder, auch wenn er/sie es nicht hat aber weiß welche Einstellungen notwendig sind, wäre ich (und sicher auch sehr viele andere Nutzer/innen mit dem gleichen Setup) dem/derjenigen sehr verbunden, wenn ihr alle Einstellungen mal hier posten könntet (Seplos BMS und Victron) - rauskopieren oder vllt. sogar noch einfacher per Screenshots.

Herzlichen Dank im Voraus!

@solartester @doppelspalt

@andyknownasabu Guten Abend,

ich bin aktuell selbst noch unsicher, scheint allerdings soweit erst einmal zu funktionieren, bis eben das SOC Thema.
Ich habe 4x10E Seplos (zweite geht gerade online) ohne extra Shunt. Steuerung macht der MP2 (55,2V), externe BMS Steuerung aus. Im Prinzip sind es die Settings die Andy im letzten Video als Fazit zusammen mit einem SmartShunt empfiehlt. Da ich 3x70mm2 an den Shunt anschließen muss, kommt der SmartShunt eigentlich nicht infrage und ich versuche aktuell Andys Kritik am LyncShunt auf den Grund zu gehen.

Wenn ich final bin, kann ich gerne einmal einen Bericht zu allen Settings abliefern, ich habe diese auch vermisst. Wenn du einfach mal anfängst damit rum zu spielen, verstehst du das System eigentlich recht schnell. Wenn’s überhaupt nicht klappt, meld dich per PN (geht das hier?)…

Gruss

@doppelspalt Das ist genau das Problem. Er empfiehlt schon Settings, aber man sieht nie die konkreten Einstellungen im Seplos/Cerbo bzw. Victron. Oder ich habe sie übersehen. Könntest du mir vllt. schonmal deine aktuellen Settings schicken bzw. hier posten, damit ich die abgleichen kann? Aktuell komme ich nicht über 55V, dann geht die Battery in "idle". Keine Alarms. Danke!

@andyknownasabu und Rest, Guten Abend!

Ich habe heute einen ernüchternden Tag hinter mir. Ich habe gestern den zweiten Akku parallel geschaltet und das System nun einfach mal laufen lassen. Ich sitze heute extern in einem Workshop, zwischendurch immer wieder der Blick ins VRM (Frankfurt, 20Grad, keine Wolken, die Frisur sitzt)... 16KW ballern vom Dach runter und ich freue mich, bis dann irgendwann die 55,2V erreicht sind... Moment 55,3V... 55,4V.... 55,5V (ähhhh....) 55,6V... 55,7.... Ich wurde schon ganz nervös, schnell remote die Setting im DVCC geprüft, 55,2V... Hmmm... Wieder zurück aufs Dashboard, nanu, entladen mit 170Ah trotz 16KW Überschuss ins Grid!? :envy:
Dann hat er wieder getankt, 10Ah, 20Ah, 30Ah, 40Ah... Hängt... Spannung geht weiter hoch, 55,1... 55,2... 55,3... 55,4... 55,5... 55,6... 55,7 und zack, 170 Ah entladen :evil:

Das wiederholt sich nun jede Minute einmal... Ich meine Frau angetickert, sie solle mal den RS450/200 abschalten. Aha, es beruhigt sich, dennoch geht es genau so weiter, nur eben die Ausreißer nicht ganz so hoch.

Fakts dabei, DVCC: hat eingestellt max. Ladestrom 50A (scheint er sich dran zu halten), max. Ladespannung 54,8V (ich höre immer wieder Victron rechnter 0,4V oben drauf, deswegen aktuell dieser Wert)
ESS: Optimiert (ohne Bat.Life) [ist aber wirklich Wurst was ich hier einstelle], Sollwert Netz 0W, jetzt kommts: Max. Wechselrichterleistung 1000W....
Victron sind die eingestellten Werte schei... egal, solang das DVCC an ist! Er hält sich nicht einmal ansatzweise an die Entladepannung und bei 170AH sind es 9KW Wechselrichterleistung!

Ich habe dann noch einmal den RS450/200 gecheckt, siehe da, der hat wirklich höhere Spannungswerte hinterlegt (ist ja eigentlich Ext. gesteuert, aber gut). Werte an 55.2V angepasst, keine Besserung. Alles mehrfach abgeschaltet und immer das Cerbo zuerst hochgefahren, keine Besserung.
Warum zum Geier ist Victron im DVCC Modus die eingestellte Spannung und die Wechselrichterleistung schei... egal? Firmware von 3.1 Large stable auf 3.0 Large stable down gegraded, keine Besserung... grrr!

Dann kam mir Andys Worte noch einmal in den Sinn: "Seplos behauptet zwar Victron zu können, Victron supportet Seplos allerdings offiziell nicht. Victron sagt selbst, nur DVCC aktivieren, wo auch supportet...
Also einfach mal den RS450/200 und das DVCC komplett abgeschaltet... Was das, 55,2V kostant?! Eine Stunde so laufen lassen, passt... RS450/200 mit zu geschaltet, läuft... Inzwischen waren wir kurz vorm Sonnenuntergang und ich muss das morgen noch einmal unter 16KW vom Dach testen, im ersten Durchlauf seint das allerdings zu funktionieren...
WTF! Warum macht das DVCC so einen Mist?
Jemand eine Idee? Ich fühle mich bei den Settings gerade nicht mehr wohl!

@Andy, wenn ich das Gefühl habe, die Technik kann man so allein lassen, dann poste ich dir die Werte. So macht es momentan keinen Sinn! Du scheinst ja aber auch merkwürdige Probleme zu haben, wenn dein Spannung nicht hoch kommt... Mach mal testweise den DVCC aus :wink:

Gruß!

2 „Gefällt mir“

Oha, das klingt in der Tat etwas instabil... Aber dass Victron im DVCC Modus nur auf die Einstellungen/Werte des externen (Smart) BMS hört, ist doch klar bzw. genau so gedacht? Oder verstehe ich da jetzt etwas falsch?

Also bei mir ist die Situation jetzt so: Victron unter externer Kontrolle des Seplos BMS, SOC nehme ich vom davorgeschalteten SmartShunt. Seplos SOC interessiert mich nicht/schaue ich mir nicht an (Spannungen und SOC sind jedoch recht gut aligned, was ich bisher gesehen habe). Seplos lädt bis 55V, geht dann in Idle - obwohl ich eigentlich 55,2V eingestellt habe. Bei dieser Spannung habe ich einmal den SmartShunt auf 100% gesetzt. Das war vor ein paar Tagen und bisher geht er tagsüber beim Laden immer wieder schön auf 100% hoch. Ladestrom habe ich auf 50A begrenzt, das tut auch. Sollte noch erwähnen, dass ich einen AC-gekoppelten Fronius WR habe, d.h. (bisher) keine Victron MPPT. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht.

Also grundsätzlich scheint es mit SmartShunt zu funktionieren - nur warum ich nur bis 55V laden kann habe ich noch nicht verstanden. Ist sicher ein Einstellungsding im Seplos, aber die englischen Bezeichner sind ja der letzte Mist. Gibt es da irgendwo eine Übersetzung in die richtigen, technischen Begriffe (Englisch oder Deutsch)?

UPDATE (03.09.): In den Cerbo DVCC Einstellungen habe ich tatsächlich noch die Option "Maximum Charge Voltage" gefunden - die stand auf 55V. Ich hatte die gar nicht mehr auf dem Radar, da ich davon ausgegangen bin, dass alle diese Einstellungen aufgrund der external control durch das Seplos BMS eh keinen Effekt haben. Offensichtlich "überschreibt" diese DVCC Option aber sehr wohl die Seplos Settings...

UPDATE (04.09.): In den MPPT Einstellungen ("Networked Operation") steht komischerweise jetzt aber 55.6V bei "Charge Voltage", obwohl ich überall 55.2V eingestellt habe... Und die Batterie lädt trotzdem nicht bis 55.2V, weil in den Details des BMS "Number of modules blocking charge" auf "1" steht. Aus einem mir unbekannten Grund. Maximum und minimum cell voltage sind 3.419V und 3.417V - also noch weit entfernt von den 3.45V. Pack voltage 54.69V und trotzdem 100% SOC?!

Moin!

Ja, macht es. Dein MPPT interessiert sich nicht für die DVCC Einstellungen. Ich habe ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt. AC angebundener 15KW WR wird fein gedrosselt, nur ein Akkupack dran und dann bekommt der RS450/200 auf einmal Sonne... Die MP2 werden dann zwar runtergefahren, der MPPT aber nicht gedrosselt. Ich habe dann das Stromlimit beim Seplos auf 80A gesetzt und wenn er dort angekommen ist, hat das Seplos seine Drosseln aktiviert, gleichmäßig 10A bis sich die Lage entspannt hat und die Leitung wieder freigeben konnte. Hat soweit echt gut funktioniert.

Mir war das nicht klar, schließlich sagt die Anleitung von Andy: DVCC an, Steuerung vom BMS in den Steuerungseinstellungen rausschmeißen... Er fängt bei mir mit und ohne DVCC an zu laden, über die Ladespannung von 55,2V bis 55,7V zu gehen und dann panisch mit viel Strom zu entladen. Mit viel Sonne und aktiviertem DVCC ist das stärker als mit wenig Sonne. Bei deaktivierten DVCC waren die Loops auch wesentlich kleiner, aber vorhanden.
Aktuell lasse ich das Seplos wieder steuern, Alarmwerte sind meine Ladegrenzen und Protection-Werte ein gutes Stück dadrüber. Und auch ich habe festgestellt, entgegen der Behauptung von Andy, dass das DVCC vom Seplos überschrieben werden würde, greift die im DVCC eingestellte Spannung. Konnte heute zu spät mit dem Laden beginnen, so das der Akku nicht ganz voll geworden ist. Morgen weiß ich dann mehr wie es sich verhält. Laut Andy ist der Nachteil auf jeden Fall, er lädt bis 55,2V und steht dann dort für immer...
So richtig bekomme ich hier auch noch keinen Dreh rein...

Das sind die Victron 0,4Volt, gibt es einige Hinweise zu, auch von Andy. Genau wie die halbierten Stromlimits und das mit 10A weniger als eingegeben... Irgendwie sprechen Victron und Seplos dort eine andere Sprache :wink:

Ich vermute, durch dein manuelles setzen des Wertes, zählt er nun fleißig mit, das erreichen des SOC Signals ist ihm aktuell bestimmt Wurst. Setz ihn doch mal testweise auf 50% SOC und schau ob er weiter lädt...

Wenn es nicht der SOC Stand ist, der ihn stoppen lässt, schau dir noch mal deine Spannungen an und setz nach und nach 0,1V höher, irgendwann musst du das Setting doch gefunden haben...

Wenns das alles nicht ist, sendet dein Shunt vielleicht einen falschen Stand an das DVCC?

Gruß!

Übrigens, noch ein Erfahrungswert, vielleicht interessiert es jemanden:

Kein Akku angeschlossen, DVCC aktiviert, BMS ignorieren aktiv, Einspeisung des MPPTs über die MP2 ins Grid läuft.
Kein Akku angeschlossen, DVCC deaktiviert, Einspeisung des MPPTs über die MP2 läuft mit weniger Leistung kurz und hört dann auf.
Kein Akku angeschlossen, DVCC aktiviert, BMS Steuerung aktiv, Einspeisung des MPPTs über die MP2 ins Grid läuft wegen fehlender BMS Kommunikation nicht.

Zur Info: das Seplos 10E lässt sich auf 100% reseten ohne einen entsprechenden OVP-Trigger.

16x Cell Voltage Alarm für 30min.

Hat Andy bereits getestet.. ist der gleiche Trigger wie beim SEPLOS 3.0.

@mdkeil Moin!

jo, auch gestern gesehen, sehr nice. Werde das heute oder morgen mal umsetzen.

Ich scheine auch meine Problem mit dem Laden/Entladen behoben zu haben, der „SVS - Gemeinsamer Spannungssensor“ unter dem DVCC war an und ich habe ihn abgeschaltet, zumindest hörte es für den Moment sofort auf und seid dem ist Ruhe. Ich warte aktuell auf richtig Sonne, da das Problem besonders bei viel Leistung über den RS450/200 auftritt.

@andyknownasabu Moin

Wenn das mit dem SOC aus Andys neustem Post und die Schwankungen bei mir nun wirklich geklärt sind, habe ich das System ohne Shunt vollfunktionstüchtig und kann die Settings posten. Ich warte aber noch einen schönen Sonnentage ab…

Gruß

Hallo zusammen,

ich versuche verzweifelt meine CCL und DCL Einstellungen für meinen MultiPlus II 5000 anzupassen. Benutze dafür den Seplos Battery Monitor und habe über das Video von Andy auch schon herausgefunden, welche Werte ich anpassen muss. Wenn diese aber zum BMS schicke, bekomme ich die Rückmeldung, dass die Parameter "invalid" sind. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?

Ich habe dem ESS auch schon Grenzen eingetragen, habe aber das Gefühl, dass die ignoriert werden.

Vielen Dank für eure Hilfe!

@timrandy

Du hast bestimmt auf "download" geklickt. Musst aber oben links auf "Set all"

@Nellor
nein, daran liegt das leider nicht. Habe beides versucht. Bei "Set all" kommt der Fehler aus dem Screenshot Screenshot 2023 09 18 225019
Andere Werte, z.B. die Kapazität konnte ich auch von 100 auf 280 Ah problemlos ändern und hochladen ?
Noch ne Idee?