EASUN i grid tt 10kw hybrid inverter Fehler 06

Betreibst deu den WR parallel zur Last oder im "Durchlauferhitzer"-Modus?

Fehler "06 Temperature over" wäre angesichtst der aktuellen Termperaturen durchaus möglich.

Um es genau zu wissen, müsstest du SolarPower mal im Debug Mode ein Weilchen mitlaufen lassen, bis der Fehler auftrtitt. Aus diesem Log könnte man dann rauslesen, was genau ihm nicht schmeckt.
Es gibt beim 10k übrigens mehrere Termperatursensoren, im SolarPower wird meistens nur einer angezeigt.
Aus den Logs würde man sehen, welcher Sensor evtl. "anschlägt".