E-Bike Akku an Balkonsolaranlage - Excel Sheet

Als erstes:

Sollte zwar nichts schlimmes passieren, da sich die Spannung von dem Modul an die Batterie angleicht und die Panels, die aktuell auf dem Markt sind im MPPT Bereich auch nicht über 42V kommen (Im Winter beim niedrigen Temperaturen evtl. aber eher nicht)

Und gleich kommt der 2. Grund: weil sich die Spannung an die Batterie angleicht, liegt die meistens nicht im MPP Bereich -> Ertragsverlust

  1. Wie auch im Video gesagt: dagegen versucht dann auch noch MPPT von dem WR zu arbeiten, sollte nichts schlimmes passieren, aber Ertragsverlust vorprogrammiert.

  2. Relay... Wir reden hier gerne über 10-15A DC Ströme bei 35-42V, da sind die Lichtbögen nicht weit entfernt. Ich bin mir fast sicher, dass die Billigst Relays aus den ganzen Shellys sich nach 2-3 Schaltungen verkleben...