Dritter (3.) Deye SG05 LP3 15k WR ohne GRID und LOAD im MPPT Betriebsmodus an einer 64kWh Deye F16 Bank

Hallo in die Runde!

Aktuell laufen bei mir zwei Deye WR vom Typ SG05 15k LP3 als Master / Slave über einer 64kWh Deye F16 Batteriebank, dort gibt es eine Masterbatterie welche das BMS darstellt für alle Batterien. Die WR sammeln aus einer 25kWp PV Anlage die Elektronen ein, speisen das Haus über den UPS Modus (Ersatzstrom), speisen in das GRID, laden Batterien aus dem GRID, laden und entladen die Batterien, alles super und zuverlässig.

Nun ergibt sich aufgrund besonderer Umstände die Möglichkeit, weitere knapp 5kWp PV Anlage und einen baugleichen WR von Deye mit 15kW in das bestehende System zu integrieren.

Teile sind alle vorhanden, die Frage ist nur wie das technisch und legal gehen kann.

Aufgrund des 30 kW Limits meines Energieversorgers bei den bestehenden und angemeldeten WR darf ich keinen weiteren WR an GRID und LOAD anschließen. Das würde das Limit sprengen auf 45kW WR Leistung.

Einen weiteren baugleichen WR kann ich mit den bestehenden zwei WR nicht parallel schalten und als Slave 2 konfigurieren, weil ansonsten der Master WR erkennt, das der 3. keinen GRID hat und er schaltet alle drei WR weg vom GRID.

Ohne Parallelschaltung des dritten WR mit dem Master kennt der dritte WR aber das BMS nicht u d kann nichts in die Batterie laden von seiner PV.

Hat jemand eine Idee wie ich den dritten WR mit seiner PV an meine bestehende Anlage anschließen kann, sodass er dort nur DC gekoppelt an der Busbar seine Energie in die Batterie einspeisen kann, ohne die Tätigkeiten der anderen WR in irgendeiner Art und Weise zu stören?

Er sollte einfach wie ein normaler MPPT die Batterien laden, solange es was aus der PV gibt, wie eine Insel, die Bedienung von LOAD, GRID, das Netzladen der Batterien übernehmen ausschließlich die WR 1 und 2.

Die Teile sind alle da und gesetzt, ich möchte möglichst wenig in neue zusätzliche Hardware investieren.

Vielen herzlichen Dank für das Interesse bisher, vielleicht findet sich eine Lösung!

Sonnige Grüße

Tobi

legal oder legitim? :grin:

Wie kommst Du auf die Idee?
Selbstverständlich kann der die Batterie laden, halt ohne BMS Kommunikation aber die braucht der ja nicht, stelle die Spannungen ein und lass ihn laden.

dem Hybrid aber ein würdiges Plätzchen geben und die 5 kWp kann man auch über Laderegler an die Batterie anhängen, die machen billiger und effizienter

M.W. kann man den Deye gar nicht als reinen Laderegler verwenden, er baut immer auch die 3 Phasen auf und läuft dann eigentlich nur recht ineffizient, wenn diese gar nicht gebraucht werden. Ich hatte eine ähnliche Frage im Deye-Forum gestellt und da gab es genau diese Antwort von den Experten. Du könntest ja auch spannungsgesteuert über den Deye laden und nicht das BMS der Batterie als 'Lademanagement' mißbrauchen - dafür ist es auch gar nicht gedacht.

Da die proprietären Deye-BMS ohnehin viel zu hoch laden m.E. ist das sowieso die bessere Wahl in meinen Augen. M.W. kann man in den Deye-BMS so gut wie nichts einstellen und die Ladeschlußspannung liegt irgendwo um 56V, was deutlich höher als nötig ist. Damit sind die Zellen im Sommer ständig unter Stress.

Also: wenn es nur ums Laden der Batterie geht, konfiguriere die neuen 5 kWp so, dass Du einen Victron MPPT-Laderegler dranhängen kannst und lade damit die Batterie(n). Den kannst Du exakt so einstellen, wie Du möchtest bzw. wie die anderen Batterien geladen werden. Das ist in jedem Fall effizienter, als unnötig 3 Phasen vom neuen Deye aufbauen zu lassen, die du gar nicht brauchst. Dann hängt da auch kein zusätzlicher WR, der theoret. ja auch ins Netz einspeisen könnte :wink:

Ja das ist eine Option, ich habe nur große Sorge das es der Batteriebank nicht gut tut wenn ein WR Master mit einem Slave über BMS gesteuert lädt und entlädt und gleichzeitig ein dritter WR mit starrer Batterie Spannungskennlinie ebenfalls in die Busbar mit 64 kWh Speicher dran lädt ohne Wissen um das Umfeld. Ist jedoch nur mein Bauchgefühl ohne Belege aus der Praxis.

Vielen Dank für den Tipp!

Lieben Dank für diesen Ratschlag!

Das mit dem Victron hatte ich mir auch schon überlegt, sehe jedoch dann die eingespeiste Leistung des dritten WR nicht mehr im Master, und ich müsste zusätzlich Geld ausgeben was isch bei dem schon vorhandenen Equipment vermeiden will, da es ja schon da ist, vielleicht gibt es eine Konfiguration wo ich nichts zusätzliches beschaffen muss.

Dann stelle eben alle WR auf spannungsgesteuertes Laden - alle mit denselben Parametern natürlich. Dann bist Du auch frei in der Ladeschlußspannung und hängst nicht mehr an den starren Standardvorgaben vom Deye-BMS, die m.E. viel zu hoch angesetzt sind.

Dir sollte halt klar sein, dass der WR die 30 kw Grenze sprengt. Dabei wäre die Frage ob selbst wenn er nicht am Grid hängt, das als unzulässig deklariert wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand prüft ist extrem gering.
Mit Batterieladereglern, egal welchen, bist du auf der sicheren Seite.
Zudem kommst du mit deinen 5kwp über die 25 kwp Grenze und je nachdem ob du es anmeldest oder nicht wird das auch schwierig.
Ob sich das für 5 kwp mehr lohnt? Aus meiner sicht nur wenn du es nicht anmeldest und mit dem Problem lebst falls es auffällt.

Du machst Dir dabei zu viele Gedanken.
das BMS kommuniziert mit dem Wechselrichter ok was wird kommuniziert und warum?
Das BMS sagt ihm das er aufhören soll zu laden weil die Batterie 5°C oder kälter ist
Wird das bei Dir jemals zutreffen? ich hoffe nicht
Was wenn der WR nicht darauf reagiert (wenn der Laderegler nicht kommuniziert?)
Das BMS kappt die Verbindung nach draussen zu den Batteriepolen. Schaden? keiner.
Realistisch ?
Was wenn das BMS die Stromstärke begrenzt, der WR sich dranhält aber der Laderegler nichts davon weiss? Das BMS wird die Verbindung zu den Batteriepolen kappen. Schaden? keiner, Realistisch, Du weist schon wie billig Batterien geworden sind? wer heute sich ernsthaft mit Wechselrichter und Laderegler und andere Stromquellen beschäftigt hat garantiert eine Batterie die wesentlich mehr Leistung verarbeiten kann als seine Stromquellen jemals liefern können, ist er immer noch mit einer Spielzeugbatterie unterwegs sollte er die Prioritäten evtl. neu sortieren.

ja, das ist so mit den Sorgen, sie wachsen mit dem „invest on Risk”.

Du hast recht, die Batterie hat ein eigenes Schutzsystem, einfach so tun als wäre sie eine unbekannte lifepo4 Batterie ohne Kommunikation welche spannungsgesteuert geladen wird ist der einfachste und letztlich effizienteste Weg.

Ich werde es ausprobieren, am WE soll es ja richtig Sonne geben.

Vielen lieben Dank!,

HURRA!

DANKE AURIC!

Es läuft!

Danke für den Zuspruch, den WR ohne BMS an die Batteriebank zu hängen und die PV dazuzuschlagen, ich habe mir ein Herz gefasst, mir alle Einstellungen Schritt für Schritt von Claude pro überprüfen und korrigieren lassen, und den Deye WR im Inselbetrieb gestartet.

Es läuft wie es soll!

Die 12 Module mit ca 6 kWp, jeweils mit Optimizern, liefern um 8.48 Uhr morgens bei Süd Ost Ausrichtung mit 25 Grad Dachneigung 1,4 kW direkt in die Batteriebank.

Beweisfoto anbei!

1 „Gefällt mir“