Dreiphasiger Grid-Eingang mit fehlender Phase

Meine Frage lautet : Was passiert oder wie verhaelt sich der Deye 3 Phasen Hybridwechselrichter wenn beim Grideingang eine Phase fehlen wuerde ?

Frage hat sich erledigt, habe die Antwort gefunden:

der Wechserichter verhält sich folgendermaßen :

Ein Deye 3-Phasen-Hybridwechselrichter (z.B. SUN-SG04LP3) erkennt den Ausfall einer Phase am Netzeingang (Grid) in der Regel als Netzfehler. Er trennt sich meist vollständig vom Netz, um Schäden zu vermeiden, und schaltet in den Backup-Modus (Inselbetrieb) um, sofern die Lasten aus Batterie/PV versorgt werden können.

  • Verhalten: Der Wechselrichter meldet einen Netzfehler (Grid Fault).

  • Schutzfunktion: Um ein unsymmetrisches Netz zu vermeiden und eigene Komponenten zu schützen, stoppt er die Einspeisung auf allen Phasen.

  • Betrieb: Die angeschlossenen Verbraucher werden vom Batterie-Backup-Ausgang (EPS/Load) weiter versorgt, solange Energie vorhanden ist.

  • Hinweis: Ein Weiterbetrieb im dreiphasigen Netzparallelbetrieb mit nur zwei Phasen ist aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen .

1 „Gefällt mir“

Hallo Kostas, herzlich Willkommen im Forum,
warum sollten wir die Frage löschen, andere stellen sich ja ggf. die gleiche Frage.
Wenn du sie beantworten kannst, ändern doch einfach deinen zweiten Beitrag.

z.B.: Frage hat sich erledigt, habe die Antwort gefunden:

der Wechserichter verhält sich folgendermaßen ..........