DIY Akku mit Kriechstrom

Hallo,
Ich habe mir eine DIY Akku mit 8 x Eve 304 Ah, Sun-1000 Wechselrichter, Meanwell NBP-1700-24 und Trucki T2SG/T2MW für eine Nulleinspeisung für die Nacht gebaut.
Der Akku läuft auch soweit, aber ich habe ein Problem festgestellt, was ich mir als Laie nicht erklären kann und mir auch nicht sicher bin, ob das ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellt.
Bemerkt habe ich das Problem vor einer Woche, als ich zufällig an die Gehäuseschraube des Meanwell NT gekommen bin, dabei habe ich leicht einen „gewischt“ bekommen, also ein leichtes Kribbeln bei Berührung.
Einmal nachgemessen und ja, ich messe an den Gehäuseschrauben des Meanwell NT und des SUN WR einen Gleichstrom von 13.x Volt, .x daher, weil der Strom etwas schwankt, je nach Ladezustand des Akkus.
Ich hab das ganze einmal hier dokumentiert.

Über Tips wie ich das Problem beheben kann, bin ich sehr dankbar.
Gruß
Joshi

Ich bekomme den YT Link dazu leider nicht gefügt, daher hier nochmal manuell

Wenn du dein kribbeln sparst ist das eine Wechselspannung wahrscheinlich induktiv eingekoppelt. Da wird wohl das Gehäuse des WR nicht geerdet sein.

1 „Gefällt mir“

DAnke, beide Gehäuse sind geerdet und mein Messgerät zeigt mir auch eine DC Spannung an, keine AC

Naja, wenns trotz Erdung kribbelt, dann müsste es ja an allen Geräten die geerdet sind kribbel.

Mach mal die Erdung weg und Teste obs immernoch kribbelt.

1 „Gefällt mir“

Ich habe mal eine kleine Messreihe gemacht mit folgendem Ergebnis

SUN aus, MW mit PE => keine DC Spannung SUN Gehäuse, keine DC Spannung MW Gehäuse

SUN an, PE abgeklemmt, MW an, mit PE => 13.6 V DC Spannung SUN Gehäuse, keine DC Spannung MW Gehäuse

MW aus, SUN an, mit PE => 13.6 V DC Spannung SUN Gehäuse, keine DC Spannung MW Gehäuse

MW aus, SUN an, ohne PE => 13.6 V DC Spannung SUN Gehäuse, keine DC Spannung MW Gehäuse

MW an, PE an, SUN an, mit PE => 13.6 V DC Spannung SUN Gehäuse, 13.6 V DC Spannung MW Gehäuse

beide Geräte an, Gehäuse SUN gegen PE => 13.6 V DC Spannung SUN Gehäuse, 13.V DC Spannung MW Gehäuse

beide Geräte an, Gehäuse SUN + MW gegen PE => 13.6 V DC Spannung SUN Gehäuse, 13.V DC Spannung MW Gehäuse

beide Geräte an, Gehäuse MW gegen PE => 13.6 V DC Spannung SUN Gehäuse, 13.V DC Spannung MW Gehäuse

Sieht für mich nach einem Problem mit dem Sun WR aus.

Update,

Schließe ich DC Minus von SUN gegen PE Steckdose an, fliesst keine DC Spannung mehr an beiden Gehäusen, so wie es sein sollte.

Was das jetzt bedeutet, wäre meine Frage ans Forum.