Dimensionierung / zentralen Warmlufterzeuger ersetzen

Das ist leider alles sehr schwammig, damit kann man keine Aussagen treffen. Dämmputze gibt es in stark unterschiedlicher Dämmwirkung und dann ist ja auch die Dicke entscheidend.

Wenn es jetzt bald außen 0 Grad hat, teste doch einfach mal, wie du die Kellerräume mit einem 2kW Heizlüfter warm halten kannst. Oder jeden Raum mit Heizlüfter genau vermessen. Infos dazu hier, Alternative 6:

So, wie du geplant hast wo das IG hängen soll: Du bekommst die Wärme dort nicht los. Die Türen sind Engpässe, da geht nicht viel durch. Also überhitzt der Flur ganz schnell und die Anlage ist viel am Takten.

Eine Nepura kann ich mir da nicht so recht vorstellen.

Was sind das eigentlich für weiße Platten an der Ziegelwand?