Moin
Meine alten Module habe ich ja an den alten Wechselrichtern gelassen und mit dem GRID Tie Meter2 angeschlossen, also nicht an den PV-Eingängen direkt.
Jetzt kommen 16 AIKO Solar 500W Dual Glass Full Black Modul A500-MAH60Db NEOSTAR 2S+ dazu.
Die Frage ist nur 2 Strings je 8 modulen oder 1 mit allen 16 Modulen.
Variante 2x 8 Module:
8 * 37,9V = 303,2V
0,0022 * 30 * 303,2V + 303,2V = 323,21V
Die Start-up Spannung (160V) wird erreicht.
Der PV-Eingangsspannungsbereich (160-800)wird eingehalten.
Der MPPT-Spannungsbereich (160-650) wird eingehalten.
Der Volllast MPPT-Spannungsbereich (440-650V) wird nicht eingehalten und liegt darunter.
Variante 1* 16 Module:
16 * 37,9V = 606,4V
0,0022 * 30 * 606,4V + 606,4V = 646,42V
Die Start-up Spannung (160V) wird erreicht.
Der PV-Eingangsspannungsbereich (160-800V) wird eingehalten.
Der MPPT-Spannungsbereich (160-650V) wird eingehalten.
Der Volllast MPPT-Spannungsbereich (440-650V) wird knapp eingehalten.
Daher macht die Variante mit 1x 16 Modulen mehr Sinn, oder?
Hätte gerne 2 Strings, da die Beschattung unterschiedlich sein kann.
Was sagt ihr?
Oder habe ich einen gravierenden Gedankenfehler?