DEYE SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 und 8kW PV Module Stringbelegung Fragen

Moin

Meine alten Module habe ich ja an den alten Wechselrichtern gelassen und mit dem GRID Tie Meter2 angeschlossen, also nicht an den PV-Eingängen direkt.

Jetzt kommen 16 AIKO Solar 500W Dual Glass Full Black Modul A500-MAH60Db NEOSTAR 2S+ dazu.

Die Frage ist nur 2 Strings je 8 modulen oder 1 mit allen 16 Modulen.

Variante 2x 8 Module:
8 * 37,9V = 303,2V
0,0022 * 30 * 303,2V + 303,2V = 323,21V

Die Start-up Spannung (160V) wird erreicht.
Der PV-Eingangsspannungsbereich (160-800)wird eingehalten.
Der MPPT-Spannungsbereich (160-650) wird eingehalten.
Der Volllast MPPT-Spannungsbereich (440-650V) wird nicht eingehalten und liegt darunter.

Variante 1* 16 Module:
16 * 37,9V = 606,4V
0,0022 * 30 * 606,4V + 606,4V = 646,42V

Die Start-up Spannung (160V) wird erreicht.
Der PV-Eingangsspannungsbereich (160-800V) wird eingehalten.
Der MPPT-Spannungsbereich (160-650V) wird eingehalten.
Der Volllast MPPT-Spannungsbereich (440-650V) wird knapp eingehalten.

Daher macht die Variante mit 1x 16 Modulen mehr Sinn, oder?
Hätte gerne 2 Strings, da die Beschattung unterschiedlich sein kann.

Was sagt ihr?
Oder habe ich einen gravierenden Gedankenfehler?