Deye Sun 15kW - Batterie in richtiger Reihenfolge + Settings anschliessen

Hallo Leute,

bisher betreiben wir unseren Deye netzparallel ohne Batterie. Jetzt kommt demnächst eine 16 kWh Nkon Ess Eco ins Haus. Diese möchte ich in der richtigen Reihenfolge und mit den richtigen Settings im Deye und Seplos BMS v.3 anschließen.

Nach ‘Diskussion’ mit Gemini würde ich folgendes Vorgehen wählen.

  1. WR komplett auschalten: von Grid trennen, PV trennen, sämtliche Generatoreingänge trennen
  2. Batteriekabel in richtiger Polung an WR anschließen (Auf Kabelquerschnitt und Drehmoment achten). Dabei Lasttrennschalter und BMS des Akkus ausschalten.
  3. Jetzt kommt es auf die richtige Reihenfolge an um einen hohen Inrushcurrent durch das Aufladen der Eingangselkos am DC-Eingang des WR durch den Akku und damit eine Überlastung der Mosfets zu verhindern. Das Seplos BMS soll zwar angeblich einen Pre-charge haben, also selbständig erkennen, das ein ‘Kurzschluß’ vorliegt und die Elkos über einen Bypass via Lastwiderstand in 2-3 sec. aufladen. Alternativ empfiehlt aber das Seplos Handbuch das Laden der Elkos über den WR: also Einschalten des Grids (und/oder PV?) am WR und Haken bei ‘no_Batt’ entfernen. BMS-Protokoll ausschalten durch Spannungssteuerung der Batterie (kein Kommunikationskabel zwischen Batt. und WR) - damit die Elkos über Grid oder PV geladen werden.
  4. Einschalten des Lasttrennschalters an der Batterie
  5. Einschalten des BMS. Hier hat man jetzt eine doppelte Sicherheit: 1. eigentlich sollten die Elkos schon über Grid/PV vorgeladen sein, wenn aber nicht sorgt 2. der pre-charge des BMS für ein sanftes Aufladen und schont die Mosfets.
  6. Jetzt kann im WR die Steuerung von spannungsgeführt auf SoC-geführt umgeschaltet werden, das entspr. Li-ion Protokoll für das BMS aktiviert werden und die Werte ggf. angepasst werden.

Was meint ihr dazu? Wäre das so ein optimales Vorgehen?

Oder soll man lieber die Batterie im ausgeschalteten Zustand des WR (ohne Vorladen der Elkos) anschließen und sich ganz auf den precharge des BMS verlassen?

Ist der Batterieanschluß im Deye,-WR spannungsführend, wenn der Haken bei ‘no-Batt’ herausgenommen wird, oder erkennt der WR dass keine Batterie angeschlossen ist und schaltet den DC-Ausgang sofort wieder ab? Auch die Kommunikation über Canbus oder RJ45 ist ja bei ausgeschaltetem BMS noch nicht gegeben, deshalb keine Steuerung über SoC beim Einschalten?

Welche Parameter in den Deye Settings sollte ich unbedingt vor Anschluß der Batterie setzen und welche kann man ggf. später ändern? Ist hier eine Reihenfolge wichtig? Klar: Strom und Spannung sollten in etwa passen.

Ist die Frage so speziell?

Hier wird doch jemand schon mal eine Batterie an einen Deye angeschlossen haben und hat sich hoffentlich auch ein paar Gedanken gemacht?

Ruhig Blut Brauner , ist ja erst 7 h her das du das eingestellt hast , als aller erstes hast du doch ne Bedienungsanleitung richtig?
Und wenn du diese Aufmerksam durchgelesen hast steht da was von Batterie Switch wenn du nun unten im Anschluss raum vom Deye mal rein schaust wirst du da einen Trennschalter vorfinden, so ist es zumindest bei meinem 20K auch.
Alles Andere wird sich ergeben, Datenbus Anschliesen und + und - pol an den Deye mit passenden Querschnitt und schon sollte das ganze auch Laufen.

ja Schwarzer, das ist mir schon klar - war allerdings nicht so ganz meine Frage…

und dazu steht im Handbuch leider so gut wie gar nichts.

Auch nichts dazu, dass viele Parameter irreführend oder gar falsch beschrieben sind bzw. das Gegenteil davon bewirken, was man intuitiv annehmen möchte. Dafür gibt es einige Beispiele - bringt uns hier aber jetzt nicht weiter.

@paddy72 Wie hast du es letztendlich gemacht? Die Anleitung von Deye ist wirklich sehr mau.
Mich würde auch der umgekehrte Fall interessieren, wenn man den Akku trennen will. Dann einfach umgekehrt vorgehen? Würde es nicht reichen, "no batt" auszuwählen und den Trennschalter am Akku zu betätigen?

Das ist die KI-Antwort:

<<Batterie-Sicherungsschalter (Breaker) einschalten. Falls vorhanden, schalte zuerst die einzelnen Sicherungsautomaten an den Batteriemodulen und den externen DC-Trennschalter zwischen Akku und Wechselrichter auf ON.

  1. Batterie-BMS starten. Drücke den Power-Button am Akku (bzw. an der BMU/Steuereinheit bei Hochvolt-Türmen). Bei mehreren Modulen schalte eines nach dem anderen ein und warte kurz, bis die grüne Status-LED dauerhaft leuchtet oder langsam blinkt.
  2. Wechselrichter einschalten. Drücke den ON/OFF-Taster an der linken Gehäuseseite des Deye-Wechselrichters. Warte etwa eine Minute, bis das Display hochgefahren ist und den Ladezustand (SOC) sowie die Temperatur des Akkus korrekt anzeigt.
  3. AC-Netz (Grid) zuschalten. Schalte den AC-Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten ein, damit sich der Wechselrichter mit dem Stromnetz synchronisiert.
  4. PV-Strings (Solarmodule) zuschalten. Drehe den DC-Trennschalter (PV-Switch) an der linken Seite bzw. Unterseite des Wechselrichters auf ON.
  5. Verbraucher (Load) einschalten. Schalte zum Schluss die Sicherungen für die Hauslasten bzw. den Backup-Ausgang (Notstrom) wieder ein>>

Nachtrag: Das hier habe ich im Forum gefunden: https://akkudoktor.net/uploads/short-url/cxPKuLkFdiqIK6nhvySZKOUIM5j.pdf

Zu deiner Info ich bin her habe erst den Akku an den Deye angeschlossen den Switch im Deye umgelegt, für den Akku und dann erst den Deye gestartet, danach habe ich Grid bzw PV zugeschaltet.

1 „Gefällt mir“

Laienfrage: Warum sollte ein darauf ausgelegter WR am expliziten Batterie-Eingang überhaupt große Elkos haben?

Auf der Zeitskala, die ein großer Elko ausregeln könnte, ist eine Akku-Spannung doch ausgesprochen konstant?

Sprich, mir leuchtet ein, warum ein Hoymiles-Balkon-WR große Eingangselkos hat, aber ich würde nicht verstehen, warum ein Deye am Batterieeingang auch große Elkos bräuchte.

Das Vorgehen klingt grundsätzlich richtig.

Die Sicherungen im Deye und an der Batterie EIN-schalten und zuletzt über den Knopf am Akku das BMS aktivieren, dann werden die Ausgangsmosfets leitend und die Batterie wird mit dem WR verbunden. Hier gibt es aber etwas zu beachten:

Den hohen Einschaltstrom (durch das plötzliche Aufladen der Eingangselkos) müssen dann die Mosfets tragen - dafür sind sie i.d.R. (hoffentlich) ausgelegt. Manche BMS (so das Seplos) haben dafür noch einen 'Sanftanlauf', d.h. der Inrush-Current wird elektronisch begrenzt.

Ist man diesbezüglich nicht sicher, kann man auch über einen großen Lastwiderstand (z.B. 10 Ohm, 100W) die letzte Klemme der Batterie mit dem WR verbinden und dann kurze Zeit später (5-10 sec). direkt verbinden - ohne den Widerstand dabei vorher zu entfernen. Erst nach der endgültigen Verbindung kann der Widerstand dann weg.

Man kann es auch anders machen und den Eingang des WR auf die Batteriespannung vorladen - z.B. über ein Labornetzteil bis 54V o.ä. Diese haben eine eingebaute Strombegrenzung, so dass die Elkos langsam geladen werden. Diesen Weg habe ich zusätzlich gewählt.

Das Abschalten ist weniger problematisch (weil die Elkos ja noch aufgeladen sind) - man sollte nur darauf achten, dass man nicht bei großer Last schaltet - also wenn die Batterie gerade mit 100A entladen wird.

@forum2023 : zur Frage, warum braucht es die Elkos am Batterieeingang des WR überhaupt?

Sie stabilisieren die teils sehr pulsartige Entnahme des Akkustroms! Die Batteriespannung wird ja über einen internen Wandler (step-up-Wandler) hochgewandelt zunächst in einen HV-Zwischenkreis (in dem auch wieder große Elkos stecken) und dann in 3phasen -AC gewandelt. Dabei wird der Batteriestrom 'zerhakt' und zwar in sehr hoher Frequenz (ca. 200 kHz). Da fließen also im Takt von wenigen Mikrosekunden sehr hohe Ströme von einigen 100 A, die das Batteriekabel und die Ausgangsmosfets des BMS vermutlich überlasten würde. Da spielen sehr kurze Wege und dicke Leitungen eine große Rolle. Allein die Induktivität der Kabel und internen Batterieverschaltung würde dem entgegenwirken. Es würde also zusätzliche Verluste bringen und damit die Effizienz der Wandlung mindern, selbst wenn es technisch möglich wäre.

1 „Gefällt mir“

Paddy, danke für die ausführliche Erklärung!

Ich frage hier mal, ich hoffe, der Topikstarter hat nichts dagegen. Das Problem könnte mit dem zusammenhängen, was paddy72 beschrieben hat. Er hat einen Deye SE-F16-Speicher.Den ersten WR-Start hat er aber nicht von der Batterie, sondern vom Netz aus gemacht. Die Batterie wurde erst später zugeschaltet, als der WR schon lief. Die Batterie wird weder geladen noch entladen und es wird der Fehler F046 angezeigt. KI zur Fehlermeldung F046: Der Fehlercode F046 hängt direkt mit der Vorladung (Precharge-Fehler) des Batteriemanagementsystems (BMS) oder der Kommunikation und Stromversorgung zwischen Speicher und Wechselrichter zusammen. Er hat die Verkabelung schon mehrmals geprüft und sagt, dass alles in Ordnung ist. Habt ihr eine Idee, wie man das System zum Laufen bekommt?

Könnte sein, dass der Inrush-Current einfach zu hoch ist und das BMS dann abschaltet.

Die Lösung habe ich oben beschrieben mit 2 Möglichkeiten: über Vorwiderstand vorladen oder per Netzteil. Die Deye-Akkus haben ein proprietäres BMS, bei denen man praktisch nichts einstellen kann und Infos zu den Settings gibts wohl auch kaum. Wäre für mich ein No-Go.

Auf gut Deutsch: Ist nichts kaputt?

Er ist kein Elektriker und wird sich das Aufladen der Batterie über den Lastwiderstand nicht zutrauen. Ein Labornetzteil hat er auch nicht. Er hat Deye diesbezüglich angeschrieben und wartet auf eine Antwort.

Ich kann leider nicht hellsehen, aber das o.g. ist meine Vermutung - dann wäre nichts kaputt.

Kann man aber nicht ausschließen.

So ein Lastwiderstand kostet wenige Euro, ein brauchbares Netzteil 50 - 100 Euro und ist nie verkehrt. Ein bischen Handwerkszeug und Know-how sollte man schon am Start haben, wenn man sich mit großen Batterien und WR beschäftigt :wink:

Mal bei Deye nachfragen ob die Batterien/BMS ein Pre-Charge anbieten, bzw. das BMS sowas leistet. Beim Seplos ist es integriert, obwohl kaum beschrieben. Beim JK-BMS ist es m.W. nicht integriert, evtl. in der Inverter-Version - die habe ich nicht.

Ich weiß nicht, wo du ein solches Netzteil für 50 € kaufen kannst. Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Netzteil. Das günstigste Netzteil, das ich bei AliExpress gefunden habe, kostet 120 €.

Das DPS5020 gab es mal für 50-60 Eur, braucht aber einen 60V DC Eingang. Es reicht leider auch nicht ganz zum Laden von 16S LFP-Batterien, da man mind. 55V braucht.

Es gibt aber auch regelbare Schaltnetzteile bis 60V und auch bis 80V, die sind aber schon teurer.

Günstiger ist ein XY125-22, ein DC-Buckwandler mit bis zu 145V DC Eingang und bis zu 125V Ausgang bei bis zu 22A, alles einstellbar. Habe meins für ca. 35 Eur gekauft. Eingang direkt an PV mit 3 Modulen in Serie. Alternativ großes SMPS mit 100 - 150V Ausgang (wird schwierig).

Oder altes Servernetzteil (gibts oft günstig gebraucht) und mit ein wenig Elektronikkenntnissen und Modding macht man es regelbar. Habe eines mit 6 kW Leistung und 36-52V Ausgang bei ca. 135A. Das Ding gab es mal für ungefähr 30-40 Eur.

Fix-Fertig ist sowas natürlich unbezahlbar - gibts aber auch (für 4stellige Summen).