Deye Sensorkabellänge

Hänge mich kurz mit meinen Erfahrungswerten hier dran.
Hab in den letzten 2 Wochen 2 x Deye 12K installiert.
Jeweils ca. 8m zum Verteilerschrank.
Habe jeweils zwei Cat6 Kabel verlegt und ein Pärchen für für ein Kabel genommen.
Also im Grunde 6 Päärchen für die 3 CT`s

Ergebnis: bei beiden funktionieren die CT`s erstmal NICHT!
Da ich ohnehin bereits 2 Eastron SDM630 V2 da hatte, wars kein Drama.

Und sobald mal die Verbindungen nochmal prüft und die Verdrehten richtig auflegt, funktioniert plötzlich alles völlig problemlos...

Gruß Jens

Ich sage immer "Kaum macht man's richtig, funktioniert's." :oops:

Hallo Leute,

habe auch den Deye 12 KW und die CT Klemmen mit CAT7 Kabel angeschlossen (seit Donnerstag 03.08.23)

Vorher habe ich den Einspeisestrom über die Differenz Solarleistung und Ladeleistung manuell geregelt, wenn die Batterie (64kWh nicht voll war)

Aufgrund der langen Leitung zwischen Inverter und HVT habe ich auch den Load (Ersatzlast ) nicht belegt, sondern bin einfach Netzparalel drauf.

Der Deye spukt jetzt sporadisch total verrückte Werte aus.

Batterie, Panels und Netz speisen Energie ( bis zu 18 kW!!) in ein Load, was es nicht gibt..

Ich habe aus Angst schon den Deye 3 mal runtergefahren und neu gestartet, dann ist wieder eine zeit lang Ruhe..

Abhilfe schafft dann das Setting auf Selling first.. Interessanterweise lädt der Deye dann trotzdem erst die Batterie und wieder geht nur der Überschuss über LD raus..

Bereits die angezeigten Summen im Deye Display stimmen nicht mit den einzelnen Zahlen überein..

Habe erstmal den verkäufer angeschrieben und um Hilfe gebeten..

Habe den Verdacht,das der Deye einen techn. Defekt hat...

manchmal leuchtet die Anzeige "SMART" am Load Display

Hat einer von euch sowas schon mal erlebt ??

Die Anzeige was das Haus (LOAD) aktuell verbraucht wird auch ohne angeschlossene Verbraucher am Load erreichnet.

Wenn also Die PV Anlage 10.84 kW liefert (das wird im Deye gemessen) und die batterie 1.55 kW liefert (wird im Deye gemessen) und das Grid auch 6.01 kW liefert (das wird extern von den CTs oder dem Smartmeter gemessen) dann muss die Summe also nach Rundung und Zeitversatz der Messungen ungefähr 18 kW in das Haus (LOAD) gehen.

Also alles in Ordnung.

Wenn Du den Bezug vom Grid bezweifelst weil Dein Haus zu dem Zeitpunkt ganz bestimmt keine 18 kW gebraucht hat.....

Da wäre es an der Zeit die angeschlossenen CT Klemmen zu testen, die sind leider leider leider viel zu oft falsch herum und /oder an der falschen Phase angeschlossen.

Es wäre auch an der Zeit Deine gesamten Einstellungen zu hinterfragen, ein GRID-Peak Shaving mit 1000 W dürfte nicht einmal in Schwarzafrika notwendig sein.

Tipp: Werksreset und vom Grid trennen, die Kiste von PV starten und die Grideinstellungen machen, An den LOAD Ausgang ein Kabel mit Schukosteckdose an die erste Phase hängen und einen Heizlüfter dranhängen und damit die korrekte Montage der ersten CT Klemme testen, usw..

Wenn die korrekt sind, dir überlegen was die Box machen soll, und So vermute ich, Peak Shaving gehört nicht dazu.

@auric

Danke für die schnelle erste Einschätzung.

Das mit dem Gridshaving habe ich eingestellt, weil der wie blöd aus dem Netz gezogen hat.

Das das normalweise überflüssig ist, ist mit klar.

Meine erste Idee ist, das die CT Klemmen einfach zu dicht aneinander liegen und sich gegenseitig beeinflussen.

Aber egal wie, ich kriege nie 18 KW hin, besonders da keienr in der Küche ist und BAckofen und Herd aus sind..

Wenn Load alle Veraucher anzeigt ( Also eigentlich Differenz aus LD und CT sein müsste, müsste der ja immer etwas anzeigen,

da ja mehrere Kühlschränke und andere Geräte wie PC u.s.w. die eine Dauerlast haben da dran hängen).

ich habe meinen Elektriker gebeten, das Kabel Zwischen Zähler und Sicherung - also da wo die CTs dran hängen zu verlängern -

So kann ich ggf. meine Shellys da zwischen hängen (zum selber messen) und falls es da Störungen durch eine andere Phase gibt, das zu vermeiden.

Komisch ist halt, das das völlig spontan auftritt, ohne das Verbrauch oder Solarleistung sich ändern

LG

Dirk

Also die Messwert der CTs sind falsch, also sind diese falsch montiert und oder falsch angeschlossen, das ist eine sehr robuste Messtechnik, das die nebeneinander im Schrank liegen macht nichts aus.

Also erst einmal den Kram korrekt montieren, und dann zieht er auch nicht wie blöd was er ja niemals gemacht hat, wohin auch, da hast du quatsch gemessen und dann den Deye verkurbelt.

Hallo Auric,

ich habe heute erstmal ein FW Update gemacht.

Anschliessend habe ich die Ct Klemmen "untersucht". Da ich da nicht direkt dran komme, habe ich im nächsten Unterverteiler die Phasen benutzt.

Logischerweise gehe ich davon aus, das Im HVT Phase 1 auch im UVT Phase 1 ist u.s.w.

Tatsächlich waren Phase 1 und 2 gegeneinander vertauscht.

Die habe ich durch drehen der CT Drähte am Deye korrigiert.

Trotzdem habe ich folgendes unplausibles Fehlerbild.

Entweder hängen die CT Klemmen im falschen Kabelbaum, oder ich habe das falsch verstanden ..

Vielleicht kannst du mir mit 2-3 kurzen Aussagen helfen:

a) CT ist der Strom aus den Phasen des Netzes.

Positiv heist verbrauch, negativ = Einspeisung

b) LD Wird gemessen oder berechnet ?? Beides ist mir unklar.. Gestern habe ich mit einem Zangenamperemeter den Grid (am Deye)Eingang gemessen und den LD abgelesen, das war (zumindest zu diesem zeitpunkt) identisch

Auch habe ich das so verstanden, das der Load, also das Haussymbol -den gesamtverbrauch meines Hauses darstellt.

Aktuelle Siehe Bild, laufen eine Waschmaschine und Spülmaschine ( so wie es aussieht - auf derselben Phase)

Also müsste doch ca 1,2 kw aus Phase 1 aus dem PV Ertrag ins Load gehen, muss also bei LD1 sein, aber nie bei CT1 ???

Im der Übersicht werde nur 3,56 kw von der PV erzeugt, trotzdem gehen 3,33 in die Batterie, 1,12 ins netz.. netz + Load Netzparalel (nicht Ersatzlast)

c) Das Setting Zero-export-Power 020 (watt) ist auch nach meinem Verständnis eine Art Messstromtoleranz, die braucht der Deye um zu erkennen ob er Strom zieht oder einspeist.. Im Falle von Ziehen, sollte das aber nicht überschritten werden, wenn genug PV bzw. Batteriepower da ist?

Würde mich freuen wenn du ganz kurz ja/Nein Antwortest, gerne lausche ich weiteren Erklärungen, wenn Du Zeit dafür findest.

Vielen lieben DAnk

Dirk

Du schau Dir mal die Videos vom Kollegen Mr. Mining an

https://www.youtube.com/@Mrminingmrmining/videos

der hat da einige über den Deye und was er so anzeigt und wie man ihn richtig anschliesst konfiguriert. Hat mich auch geholft.

Du gehst davon aus anstatt zu prüfen.

Prüfe die korrekte Montage der Stromwandler. Beachte nicht nur die Phasen, auch die Einbaurichtung (Pfeil auf dem Bauteil zeigt zum WR) ist wichtig.

Die weitere Analyse macht, wenn dann überhaupt noch erforderlich, erst Sinn wenn die Montage gesichert richtig ist.

Manchmal kann man echt nur den Kopf schütteln...

Es ist immer leicht den Kopf zu schütteln, anstelle sich vor Ort von der Situation ein Bild zu machen.. ich sage Bauernhaus( über 130 Jahre alt), grosse Kabellängen. Vom Elektriker, also mutmaßlich Fachmann mit Industriegebäude verbunden bzw. aufgerüstet

Ist gar nicht einfach auf 50m zu prüfen, ob die Phasen gleich sind. Aber es ist einfach gewesen, als es gebaut wurde Blau auf Blau, braun auf braun etc. zu Brücken. DAs kann jeder Azubi. Also so doof ist die Annahme auch nicht.

Die Montage ist nicht so einfach zu prüfen. Wenn der Elektriker weg ist, kommt man da einfach nicht dran, ich muss erst das ganze Haus vom Netz nehmen (lassen).

Ganz bestimmt will ich nicht unter Last eine uralte Messersicherung ziehen.

Auch kann ich einzelne Phasen in der Nähe der CT klemmen nicht so einfach mit Heizöfchen belasten, daher meine einfachen Fragen damit ich bestimmte Fehler ausschliessen kann.

Wenn alles schön neu ist, ist alles einfach, aber in einem alten Bauernhaus mit 4 oder 5 UVTs kann man sich nicht immer wünschen, wie man das am liebsten hätte.

Also Bitte nochmal kurz über die Fragen nachdenken und mir die Vorgehensweise überlassen. Habe schon ein halbes Jahrhundert hinter mir und bis jetzt jeden Fahler in jeder Elektronik gefunden.

Vielen Dank für Eure Hilfe

130 Jahre ist Neubau... ? Also erzähl mir nix.

Fakt ist, bei dir ist das komplett falsch angeschlossen. Also machs richtig oder lass es bleiben

1 „Gefällt mir“

Hallo, wie macht ihr das praktisch mit der Verlängerung, insbesondere, wie verbindet ihr die Kabel? Mit einer Wago-Klemme oder sowas?

[quote data-userid="8097" data-postid="69063"]
Mich würde auch interessieren, ob Längen von 15-20m ein Problem darstellen würden.
Aus Gründen wäre ein Energiezähler nicht sofort umsetzbar.

Gibt es hier jemanden, der solche Kabellängen ggf. schon probiert hat?

[/quote] Ich habe die Stromwandler Leitungen mit einer Telefonleitung um 16m verlängert. Für jeden Wandler zwei Doppeladern. Klappt prima.

ich würde CAT6 oder CAT7 installationskabel nehmen und solche Löt-Schrumpf Verbinder

Beeindruckend, aber eher etwas für Profis. Soweit ich sehe, muss man auch gleich 100 kaufen und Löten ist auch notwendig. Für ein einziges Mal ist das ein bisschen Overkill. Aber Wago würde auch gehen? Oder Stoßverbinder? CAT 7 habe ich schon bestellt.

die Löt schrumpf verbinder gab es letztens beim Lidl das Paket unter 10€ ... und genau die sind perfekt für Amateure mit einem Heissluftfön.

für 6.99€ bei amazon

Wer s richtig machen will, kauft sich 3 Doppelstock klemmen und n Deckel dazu. Dann kann man das sauber auflegen und vernünftig mit cat Kabel weiter fahren. Und wenn in 10 Jahren mal einer in die Verteilung schaut, der weiß dann auch gleich dass da was zusammengestückelt wurde

Die Phasenlage zeigen diese Elektriker Dings an. Problemlos.

50 Euro.

1 „Gefällt mir“

oder der für 39 Öre