Deye 15k + Wallbox und PV 18,26 kWP Unstimmigkeit zwischen Stromzähler und Wechselrichter

Moin an alle,

bei mir läuft seit 2 Monaten die PV. Ausrichtung Ost/west mit 45° Dachneigung. Noch bin ich in der Anmeldung so das ich noch nicht einspeise. Der Speicher ist auch noch offline, soll aber diese Woche ans Netz.
Sobald der Speicher (56 kWh) angeschlossen ist und die Anmeldung durch ist soll auch die Anlage netzdienlich fahren.

Nun zu meinem Problem/meiner Frage.
Über den Wattwächter lese ich den Stromzähler aus. Dort habe ich für August 354 kWh verbraucht.
Die Wallbox soll im August 115,4 kWh in das Auto geschoben haben. (da ohne Speicher ca. 50% PV-Strom)
Der Deye Wechselrichter zeigt mir über das Energiedashboard an das ich im August insgesamt 148 kWh verbraucht habe von dem 115 kWh vom Dach kamen.

Der Wechselrichter sollte zwischen Zähler und Verbraucher geklemmt sein. Geladen wird nach Möglichkeit über die Mittagszeit. Eigentlich läuft seit Wochen fast alles mit PV (laut dem Wechselrichter und dem HA Energiedashboard).
Wieso ist mein Stromverbrauch so hoch?