Moin
Mein Deye stellt die Produktion ein, wenn der Akkus Pack, pylontech Protokoll - Rosen 6 x10kW , 80% unter schreitet.
Ich fahre im Parallel Mode 2 x 12kW mit 20kW (2x10kW) Solaredge am GEN Eingang.
Stelle ich von Lithium auf BAT V um, läuft alles runter bis auf 15% (45,5V) - der Akku kommt bei 48V wieder - alles top.
Leider
a.) wird oftmals nur eine AKKU PACK erkannt und nicht 6 bzw. 4 parallel (habe mehrfach nur 4 per Kabel verbunden und per DIP eingestellt)
b.) wir nur ein AKKU erkannt wird auch nur mit 25A statt 50A geladen
c.) bei 20% Entladung (BAT Mode Lithium) schaltet der Deye die Produktion ab
BMS Kabel sind die mit belieferten gelben Kabel.
WR haben 1140 drauf und Deye Support weis auch nicht weiter
@chris-n
die Rosen AKKU Walls laufen auf Pylontech Protokoll an einem Solis ohne Probleme, auch 6 parallel.
BMS technisch werden Daten scheinbar "richtig" ausgelesen, wenn man mal nur von einem 10kW Pack ausgeht.
50A max laden ( warum auch immer nur 50A, sagt der Solis jedoch auch) - 195A Entladen und die Prozentzahl stimmt auch.
Mehr kann ich ja nicht sehen
gabylein
ich habe es mal so eingestellt ...
Hoffe ich habe es richtig verstanden, entladen ist jetzt 24h bis 10% mit maximal 12kW, jenach dem was die CTs sagen was das Haus braucht
soweit durch die Nach gekommen, brav wurde bis 10% entladen.
Leider will das System jetzt nicht via GEN ( da hängt mein 20kW Solaredge dran) aufladen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müsste dies , dann wenn der Akku keine 90 bzw 100% hat via GEN aufladen.
kann da Master und Slave evtl. unterschiedlich konfiguriert werden? Du hast ja zwei parallele Deye.
Wäre doch eine richtige schicke Lösung wenn der Master sich um externe MicroWR am seinem GEN und der Slave um das Dieselaggregat an seinem GEN kümmern könnte, (oder umgekehrt..)
wäre sicher tolle Funktion... denke aber mal die Konfigurationen müssen auf beiden WR gleich sein, traurig das man am Slave noch was ändern kann, müsste ja alles vom master Übertragen werden eigentlich.
Moin
Das ist eine gute Frage woder her kommt...
im Master & Slavebetrieb muss ich nur den Master configgen, der Slave über nimmt das dann.
Ob ich den Slave überschreiben kann habe ich noch nicht probiert, versuche ich gleich mal
Habe noch 2 weitere 12K wo anders stehen, die haben kein GEN dafür aber 2 x 3 x13 x 365W Module.
Der hat noch keine Verbindung zu den CTs im Keller - parallel legen an den anderen 2 WRs setzt die Werte um 20% runter.
( müssen wir nochmal genau messen - und dann könnte man eventuell das Ratio angleichen )
Diese Beiden WRs stehen auf 800W einspeisen ....
Mit diesen Einstellung läd er den Akku Nachts "nach" mit der Leistung die unter Power steht.
Nach dem was Ihr geschrieben habt, sollte er sich nur entladen.
(oder greift hier das "MAX SELL POWER" und läd nach damit wieder eingespeist werden kann ?
Über die Tabelle müsste ich doch mit der Powerzahl einstellen können was er MAX ins Netz abgibt ... bis 10%
Zur Zeit -renne ich 2 mal am Tag hin und drehe die max Einspeisung um...
800W wenn Akku leer - 1500 wen Akku voller.
gabylein
verschiedene Einstellunegn Master / Slave
Wenn ich den GEN Port von Micro inverter umstelle, geht der Mirco Invter dahinter erstmal aus ...
Der Matser steht noch auf Micro Inverter.
Es dauert ca. 1 Minute dann übernimmt der Slave die Eintsellungen vom Master und weiter 5min später ist der Micro Inverter wieder oben .
So gehts also nicht
gabylein