Hallo zusammen,
kurz zu meiner Konfiguration:
-Deye 12K-SG04LP3-EU
-16s 304Ah Batterie mit Daly BMS 250A
- 2006-1144-1807/ HMI:1001-C037
Alles hängt am GRID, kein Inselbetrieb oder Umschalter vorhanden
Reine Grundfunktion: Batterie laden (Tag), entladen (nachts); über den Tag wird der Hausverbrauch gedeckt, Überschuss wird eingespeist.
Batterie läuft über den Spannungs-Modus, Batterie laden: 60A, entladen 120A
Folgendes Problem:
Ich habe im Nebengebäude einen Durchlauferhitzer mit 11kW. Gestern Nacht habe ich dort Warmwasser entnommen und danach festgestellt, dass der Deye aus war.
Konnte nur durch 5min stromlos schalten, den Deye wieder einschalten.
Dann das ganze nochmal beobachtet, als meine Frau den Durchlauferhitzer eingeschaltet hat.
Der Deye hat über die eingestellten 120A (ca. 6kW) aus der Batterie gezogen und es gab anscheinend einen hohen Peak, da der Discharge MOSFET vom Daly BMS aufgemacht hat (Level2 Discharge hab ich auf 250A eingestellt). Also muss über 250A Strom geflossen sein, sonst würde das BMS nicht schalten. Auf dem LCD Monitor meiner Batterie war auch zu erkennen, dass Level2 Discharge überschritten wurde.
Im Deye kam dann kurz der Fehler F56 und danach ging er aus und nicht mehr von alleine an.
Was mich wundert, warum zieht er über die eingestellten 120A Strom aus der Batterie???
Der soll die 6kW ziehen und der Rest kommt vom Netz, so meine Meinung?!
Hoffe, ich hab mich gut verständlich ausgedrückt ![]()
Wenn Infos fehlen, bitte melden.
gruß