Daikin Multisplit, regelmäßige kurze Kompressor-Pausen im Heizbetrieb

Ich habe eine Daikin Multisplit mit einem Außengerät und vier Perfera- Innengeräten, alle vier mit Faikout-Modulen, gesteuert über MQTT aus Home Assistant. Die Anlage läuft jetzt im Heizbetrieb, Bedarfssteuerung auf 40 bis 50 Prozent.

Mir fällt ein sehr regelmäßiger Rhythmus auf: Der Kompressor geht etwa alle 27 Minuten für 2,4 bis 2,5 Minuten auf 0 und läuft dann wieder an. Die Leistungsaufnahme am Außengerät fällt dabei von rund 950 W auf 20 bis 80 W, es läuft also nur noch das Gebläse.

Was ich ausschließen kann: - Kein Abtauen. Dabei läuft der Kompressor weiter und zieht Strom. Außerdem passiert es auch bei 6 Grad Außentemperatur. - Nicht meine Regelung. Die prüft nur alle 5 Minuten und schaltet erst bei einem halben Grad Abweichung. Die Raumtemperaturen waren in dieser Zeit stabil und weit von den Schaltpunkten entfernt. Was mich wundert: Vor dem Einbau der Faikout-Module, als die Geräte noch über die Onecta-App liefen, kamen solche kurzen Stopps etwa alle 10 Minuten statt alle 27.

Meine Fragen: 1. Beobachtet jemand diesen festen Rhythmus auch? 2. Ist das vielleicht die Ölrückführung des Außengeräts? Ich finde die nur für die großen VRV-Anlagen dokumentiert, nicht für kleine Multisplits. 3. Hängt der Abstand von der Einstellung der Bedarfssteuerung ab?

Vielen Dank schon mal für eure Antworten.

Edit 14.11.2026, 08:55 Uhr

Nachtrag: Heute Nacht hatte ich drei Abtauvorgänge (05:43, 06:53, 08:19 Uhr,
Außentemperatur 2,4 Grad). Die sehen in meinen Daten völlig anders aus als
die 27-Minuten-Pausen, und das grenzt die Sache gut ein.

Abtauen:

  • Kompressor stoppt etwa 40 Sekunden (Umschaltventil)
  • dann rund 3 Minuten Rückwärtsbetrieb mit bis zu 1.560 W
  • Leitungstemperatur am Innengerät fällt dabei von +37 auf -11,5 Grad
  • wieder etwa 40 Sekunden Stopp, dann normaler Heizbetrieb
    Also zwei kurze Aussetzer im Abstand von etwa 3 Minuten.

Die regelmäßigen Pausen alle 27 Minuten:

  • Kompressor steht 2,4 bis 2,5 Minuten am Stück
  • Leistungsaufnahme fällt auf 20 bis 80 W, es läuft nur das Gebläse
  • Leitungstemperatur bleibt warm und sinkt nur langsam ab

Abtauen kann ich damit sicher ausschließen. Die Frage nach der Ursache
des 27-Minuten-Rhythmus bleibt also offen.

Das ist mir bei meiner 4MXM80 auch schon das ein oder andere Mal aufgefallen. Ich kann es aber nicht genau sagen ob dies immer so ist, da ich an dieser Anlage keinen Shelly dran habe sondern nur ein seperaten Zähler im Schrank. Regelung alles über onecta.

Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das Thema hier auch schon im thread " Daikin Perfera - Erfahrungen und Probleme" gelesen

Was mir als erstes auffällt das es verdammt wenig und lückenhafte Informationen sind. Wenn ich so ein Setup zur Verfügung habe.

Welche Temperaturen liegen vor an allen IGs und das im Verhältnis zu den Einstellungen. In welchem Betriebmodus läufen die Faikouts und wie sind diese eingestellt?

Ist bei mir auch, aber nur bei Bedarfssteuerung

Danke, das ist ein guter Hinweis. Bei mir ist die Bedarfssteuerung auch dauerhaft aktiv. Ändert sich bei dir der Abstand, wenn du den Prozent- wert änderst? Ich teste demnächst eine Stunde ganz ohne Begrenzung und berichte.

Hallo WattJetzt, Danke für den Hinweis und die Rückfrage. Ich bin noch neu im Forum und muss mich erst hereinfinden. Ich habe deine Nachfragen von Claude zusammenschreiben lassen, damit ich keine Sachen vergesse oder falsch schreibe:

Anlage: Daikin 5MXM90A2V1B8 Außengerät mit 4 Perfera-Innengeräten, alle vier mit Faikout-Modul, angebunden per MQTT an Home Assistant. Betriebsart der Faikout-Module: Ich nutze NICHT den Auto-Modus der Module mit env/target. Die Module laufen einfach in Heizen (mode H), Lüfter auto, Econo aus. Den Gerätesollwert setzt Home Assistant direkt. Wie Home Assistant regelt, Prüfung alle 5 Minuten: - Jeder Raum hat eine Wunschtemperatur (Wohnzimmer 23, Büro 21,5 tagsüber, Flur 19,5 Grad). - Gemessen wird mit einem eigenen Wandthermostat im Raum, nicht mit dem Gerätefühler. - Daraus rechnet HA den Gerätesollwert: Wunsch + Differenz zwischen Gerätefühler und Wandthermostat + (Wunsch minus Raum), begrenzt auf 16 bis 28 Grad. - Liegt ein Raum 0,5 K über dem Wunsch, setzt HA den Sollwert auf 16, das ist meine Pause. - Die Bedarfssteuerung setzt HA für alle vier Geräte gemeinsam, nach der größten Abweichung: ab 1,5 K 80 %, ab 1 K 70 %, ab 0,5 K 60 %, sonst 40 %. Momentaufnahme 14.11., 08:55 Uhr, außen 3 Grad, Bedarfssteuerung 60 %, Gesamtleistung 1.145 W, Kompressor 32 Hz: Wohnzimmer: Raum 22,4 / Wunsch 23,0 / Gerätesoll 27,0 / Fühler 26,0 / Liquid 39,0 Büro: Raum 20,2 / Wunsch 19,0 / Gerätesoll 16,0 (Pause) / Fühler 23,5 / Liquid 39,5 Flur: Raum 19,5 / Wunsch 19,5 / Gerätesoll 22,0 / Fühler 21,0 / Liquid 38,5 Schlafzimmer: aus / Fühler 21,0 / Liquid 39,5 Daran sieht man auch, warum ich nicht über den Gerätefühler regle: Im Büro zeigt er 23,5 Grad, im Raum sind es tatsächlich 20,2.

Ich hoffe, die Informationen sind ausreichend. Wenn nicht, schreib einfach, was du noch wissen möchtest.

Danke für den Hinweis, Kristof. Ich schaue mal in dem thread nach.

Hallo Steffen,

den festen 27-Minuten-Takt kann ich bei mir nicht bestätigen, so regelmäßig sehe ich das nicht. Das spricht aus meiner Sicht eher gegen einen festen Gerätezyklus und für etwas, das von Anlage und Last abhängt.

Ein Punkt zu “nicht meine Regelung”: Über HA bzw. Faikout stellst du nur den Sollwert der Daikin. Die eigentliche Regelung macht das Gerät weiterhin selbst, mit eigenem Fühler und eigener Logik. Du hast also immer zwei Regler hintereinander. In der Praxis heißt das: Man muss den Sollwert teils deutlich verstellen, bis die Daikin überhaupt reagiert, und die Reaktion kann dann mehr Leistung sein oder eben ein ungewollter Stillstand.

Um das auseinanderzuhalten, würde ich ein Diagramm über ein paar dieser Zyklen bauen, alles auf einer Zeitachse:

  • Sollwert, den die Daikin tatsächlich bekommt
  • Kompressorfrequenz und Lüfter
  • Ansaugtemperatur des Innengeräts (bei Faikout “home”) neben deinem Raumfühler
  • Wert der Bedarfssteuerung
  • das Ganze für alle vier Innengeräte

Springt der Sollwert vor den Stopps, kommt es aus der HA-Regelung. Bleibt er konstant, liegt es an der internen Regelung der Daikin. Dann wäre interessant, was die Geräte an ihrem eigenen Fühler sehen. Der sitzt oben am Gerät und misst oft deutlich wärmer als ein Raumfühler, das Gerät kann also abschalten, obwohl dein Sensor noch weit vom Schaltpunkt weg ist. Beim Multisplit steht der Kompressor außerdem erst, wenn kein Innengerät mehr Bedarf meldet, deshalb alle vier zusammen ansehen.

Hallo WattJetzt,

schon mal vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde eine Auswertung / Diagramm mit deinen vorgesehenen Werten machen und später hier einstellen.

Zunächst habe ich einen Hinweis in dem von Kristof angegebenen thread gefunden und schalte die Bedarfssteuerung für 30 Minuten ab und danach wieder an. Mehrere Nutzer berichteten dort, dass die Anlage nach 12 bis 24 Stunden aus der Begrenzung ausbricht. Ein User löste das mit damit, dass er für 30 Minuten täglich die Bedarfssteuerung abschaltet. Der Test läuft jetzt bei mir. Auch dazu berichte ich weiter.

Ach ja, zur Einordnung, zur Zeit laufen nur 3 Innengeräte, weil das 4. im Schlafzimmer ist und eigentlich nur zum Kühlen im Sommer genutzt wird. Das ist auch die kleinste Einheit CTXM15A2V1B.

Hier die Auswertung wie vorgeschlagen, alle vier Innengeräte auf einer
Zeitachse, 11:30 bis 13:17 Uhr, außen etwa 8 Grad.

Rot markiert sind die beiden Kompressor-Stopps um 11:50 und 12:18 Uhr,
je 2,4 Minuten lang, Abstand genau 28 Minuten.

Das Wichtigste aus Diagramm 1: Der Sollwert springt vor den Stopps nicht.
Wohnzimmer und Büro standen die ganze Zeit konstant auf 16 Grad (meine
Pause), das Schlafzimmer war aus. Nur der Flur wurde geheizt, und sein
Sollwert wurde von Home Assistant im festen 5-Minuten-Raster nachgeführt,
nicht zum Zeitpunkt der Stopps. Die Stopps kommen also nicht von meiner
Regelung, sondern von der Daikin selbst.

In Diagramm 2 sieht man gut den Unterschied zwischen Gerätefühler und
Raumfühler: Das Flur-Gerät meldet 20 bis 20,5 Grad, der Raumfühler liegt
bei 19,2. Im Büro sind es 22 gegenüber 19,4 Grad.

Gelb markiert ist ein Test: Von 12:40 bis 13:15 Uhr habe ich die
Bedarfssteuerung von 40 auf 100 Prozent gestellt, also praktisch
abgeschaltet. In diesen 35 Minuten gab es keine einzige Pause. Der
Kompressor ging von 29 auf bis zu 43 Hz und die Leistung von etwa 740
auf 1500 bis 1900 Watt.

Einschränkung: In dieser Zeit stieg auch der Flur-Sollwert, weil der Raum
noch unter dem Ziel lag. Die Last war also ohnehin höher. Ein einzelner
Test von 35 Minuten ist damit noch kein Beweis, aber zusammen mit dem
Hinweis von Marl84 und der Beobachtung im Wiki (alle 25 Minuten bei 40 %
an einer 4MXM68) spricht vieles dafür, dass die Bedarfssteuerung die
Ursache ist.

Danke und eine wirklich schöne Aufbereitung.

Für mich daraus sehr wahrscheinlich, dass die externe HA Regelung durch nahezu konstante Sollwerte damit nichts zu tun hat.

Für mich bleiben 2 Kandidaten:

  • die aktive Bedarfsregelung, wenn da wirklich wie angesprochen, dieses Problem besteht (kann ich nichts zu sagen da ich keine Multisplit in dem Aufbau hab).
  • die 35 Minuten sind für mich noch nicht wirklich eine Aussage.

Für mich wäre interessant was die Anlage auf zB 60-80% Bedarf für 2h und mehr macht.
Damit hättest Du einen klarer Filter zu diesen Punkten.

Ich habe die Automation für morgen so eingestellt, dass minimal 55% Bedarf genutzt werden. Dann schaue ich morgen Nachmittag und berichte, ob es eine Änderung gab. Bei 50% hatte ich vor ein paar Tagen ebenfalls regelmäßige Taktungen, allerdings mit etwas größeren Abständen.

1 „Gefällt mir“

Mmmh, klingt nicht schön und nachden Zustimmungen hier ggf ein Problem dieses Modells.

1 „Gefällt mir“