DAIKIN Brauchwasserwärmepumpe, HILFE - zu hoher Verbrauch

Einfach mal die Zirkulationsleitung an einer Abzweigung oder Übergang testen ob sie wirklich kalt wird.
Ansonsten den Kessel ordentlich dick verpacken hilft auch. Schaut halt nicht werbefähig aus.

Das is ja echt spannend. Die Zirkulation ist ja immer son Ding. Die is Meiner meinung nach zurecht im Verdacht. Auch ne Schwerkraftbremse kann nicht / nicht ordentlich schließen, sowas kann passieren.
Natürlich ist halt auch ein Defekt an der BWWP selbst nicht ausgeschlossen, aber irgdendwo muss die ganze wärme ja auch hin! Das würdest du ja merken, da muss das Gerät ja Außen wirklich warm sein.

Ich hab auch so eine, nur die 200l Variante davon.
Bei uns zieht sie die sehr warme Luft (Abluft beim Duschen, Waschmaschine/ Trockner). Außerdem hab ich eine eigene Steuerung dran gebastelt, wann sie läuft bzw. wann sie laufen darf.
Außerdem steht das Ding selbst im (beheizten) Wohnraum.
3 Leute, keine Verwendung der Badewanne. Wir haben einen Schnitt von 1,5kWh Stromverbrauch pro tag übers letzte Jahr. Also nicht nur der Grundverbrauch, im ganz normalen Alltag mit Wasserentnahme! Aber selbst mit deinen Bedingungen, also Umgebungsluft viel kälter, Zuluft viel Kälter sollte das ja nicht soooo krass abweichen!

Was vllt auch noch spannend wäre, hat keiner gefragt:
wie viel Grad als Zeiltemp hast du eingesellt? Wie viel Hystere zum Wiedereinschalten?
Nutzt du eine der 3 Schaltkontakt möglichkeiten?

1 „Gefällt mir“

Kann mir den hohen Verbrauch auch nicht erklären. 55°C ist schon relativ hoch für BWWP aber im Rahmen. Die Umgebungstemperatur des Kellers mit 16°C ist auch einigermaßen hoch, natürlich je niedriger die Umgebungstemperatur, umso höher der Verlust. Umso höher die Wassertemperatur, umso höher der Verlust. Die Rohre sind mit Glaswolle gedämmt wenn ich das richtig sehe. Zirkulation war ausgeschaltet.

Klar, Microzirkulation kann den Speicher "leersaugen". Das Ding ist warm mit warmen Wasser. Im Rohr kühlt sich das Wasser ab. Kaltes Wasser sinkt nach unten und warmes Wasser strömt dann nach. Folge: Die Temperatur sinkt dann im Tank ab, also passiert:

Außerdem läuft die Anlage ca. 8-10h am Tag. Sie springt also pro Tag ca. 3x an und läuft dann im Schnitt 3h pro Session. Ich habe 55 Grad eingestellt.

Sie springt an, weil die 7°C unterschritten werden. Das kann auch daran liegen, wo der Fühler liegt. 3kWh sind ungefähr 10-12kWh Wärme. Irgendwo müssen die hin. Wenn also die Zirkulation aus ist, und du dann oben das Rohr anfasst, ist das dann warm? Wenn das warm ist, gehts ganz klar nach oben weg.

Worauf steht die BWWP?

1 „Gefällt mir“

Und nochmal, die 3KWh sind OK. Schaue mal ins Datenblatt vom Speicher, da werden (müssen) Speicherverluste benannt werden. Entweder in kWh/Tag oder in Watt.

Mein uralt Hoval Kessel (270l) fast 40 Jahre, braucht max. 1,5 KWh/Tag bei 50 Grad im kalten großen Vorhaus. Wird nur für Duschen verwendet und steht fast direkt daneben.
Wird einmal die Woche auf 60 Grad im Vorübergehen gestellt. Bequemer Drehknopf mit selbst angebrachter Temp. Markierung.
Bei 60 Grad braucht er schon ordentlich mehr, merke es nur an der Laufzeit.
Dazu läuft er auch nur nachmittags über eine Schaltuhr, der alte verträgt das anstandslos.

Ps:
Aktuell knapp 1 kWh für tägl. nachladen auf 50 Grad incl. Verbrauch Dusche.

1 „Gefällt mir“

Hab ich oben zitiert, 63 Watt Wärme. Die 3 kWh sind aber Strom! Das ist alles andere als OK. Nur zum Vergleich, wir brauchen zu zweit so etwa 1.5 kWh Strom inkl. unserers Verbrauchs an WW, nicht nur Speicherverluste.

3 „Gefällt mir“

@jensdecker

wenn ich was falsch verstanden habe, bitte ich um Entschuldigung.

Und wenn ich Dich richtig verstanden habe, zusätzlich 3kWh elektrisch über die BWWP?
Wenn ja, dann wäre es bei einem COP von mindestens 3 etwa 9kWh Thermisch plus die 1,5kWh Eigenverbrauch. Richtig? hmm, das wäre was viel.

Diese Dinger hier unten, bauen die HWKs gerne als Schwerkraftbremsen ein, sind aber Rückschlagventile. Die haben im Zirkulationssystem keine Funktion dagegen.

Die oben gezeigt COSMO Pumpe hat aber ein Rückschlagventil, was ohne Flussrichtungsdruck schließt. Ich hatte dem nicht getraut und habe mir dann noch ein Sperrventil Normaly-Closed einbauen lassen.

Die ist elektrisch mit der Zirk-Pumpe parallel geschaltet.
Ich habe aber auch Versuche gemacht, mit dauerhaft geöffnetem Schaltventil und das Ergebnis war, dass die COSMO schon sehr gut das auch allein hin bekommt.

1 „Gefällt mir“

Kein Grund für eine (unnötige) Entschuldigung, dafür diskutieren wir ja hier, um Unklarheiten auszuräumen. Ich interpretiere es zumindest so, daß trotz fehlender Entnahme (Urlaub etc) 3 kWh Strom am Tag benötigt werden, also mit COP 9 kWh Wärme irgendwo hingehen bei ihm.

Die 1.5 kWh ist der Strombedarf, wenn ich und meine Frau bei uns brauchen, wenn wir daheim sind (hab leider keine Zahlen ohne Verbrauch) und WW brauchen. Also nur halb soviel Strom wie bei ihm ohne WW Abnahme drauf gehen. OK, unser Teil hat auf dem Papier nur 6 Watt Verlustleistung und einen nur 166 Liter Speicher.

1 „Gefällt mir“

Sieht bei uns an Strom nicht anders aus mit einer 270l BWWP. Aber ich habe auch einen Thermosyphon drin. unter 30kWh im Monat an Verbrauch.

1 „Gefällt mir“