Daikin ATXM: Heizen bei Minusgraden - Effizienz?

Habe heute zum ersten Mal unsere neue Anlage (ATXM 3,5kW) bei ordentlich Kälte (-5...-6 Grad Außen) getestest.

Was mir auffällt:

  1. Vorbereitung dauert deutlich länger: bis das IG richtig läuft und warme Luft produziert, dauert es ca. 6...10min. während es etwas rappelt im Gerät.
  2. Stromverbrauch ist deutlich erhöht (ca. 800-1000W) gegenüber (300-500W) bei 5-10 Grad Außentemperatur. Klar: das Delta T ist deulich größer (ca. 30 statt 15).
  3. Bedarfssteuerung mit 40% reicht wohl nicht mehr - richtig warm wurde es erst, als die das auf 80% erhöht habe. Vielleicht habe ich aber nicht lange genug gewartet.

Passt das zu euren Erfahrungen oder habt ihr andere Erkenntnisse. Kann man den Betrieb ggf. noch optimieren bei Kälte?

Ich habe keine ATXM, nur die ATXD und eine von MHI.

Der Wärmetauscher erhitzt sich, dehnt sich etwas aus, und dann knirscht es da und dort.

Auch der Wärmebedarf Deines Raumes ist höher, und vielleicht ist auch die Raumtemperatur niedriger als Du es eingeschaltet hast. Auch darauf reagiert das Gerät und erzeugt mehr Leistung.

Ja. In der Übergangszeit kommt es einem magisch vor, mit wie wenig Leistung da warme Luft erzeugt wird. Der Winter holt einen etwas zurück auf den Boden der Tatsachen.

1 „Gefällt mir“

Hört sich alles stimmig an.

Was den Wärmebedarf des Raumes angeht, so hast du 2 Effekte: Erstmal ist es ein linearer Zusammenhang, doppelte Temperaturdifferenz innen-außen bedeutet doppelte Heizleistung.

Der zweite Effekt ist: Wenn dein Raum ausgekühlt war, muss die Heizung auch noch gegen den erhöhten Wärmefluss in die kalten Wände anheizen. Und das ist dann ein ganz erheblicher Teil der Heizleistung.

Und dann gibt es noch einen dritten Effekt: Je kälter es wird, um so kleiner ist der COP deiner Wärmepumpe. Auch das führt zu erhöhtem Stromverbrauch.

1 „Gefällt mir“

Unsere ATXM25 steht immer noch auf 50% Bedarfssteuerung, die hat heute morgen bei der Kälte aber auch erst mal mehr gezogen als sonst. Beim Start ganz kurz fast auf Max Leistung, dann ca. eine halbe Stunde lang 800W, danach 2h lang 400W, ab Mittag 200W. Soll 19,5°C Ist 22°C. 2 Abtauvorgänge.

Interessant, das widerspricht ja eigentlich den 50%, oder? Dann wird die Limitierung der Bedarfssteuerung manchmal überschritten, wie es aussieht.

Genau. Wahrscheinlich gibt es bei grossem Heizbedarf kurzzeitig einen "Override"?

Ich stelle das übrigens auch mit meiner Daikin Truhe (3,5 KW) regelmäßig fest. Obwohl Bedarfssteuerung auf 40% zieht er gerade nach dem Einschalten mehr Leistung (600-800 Watt) und reguliert sich dann irgendwann auf 200-400 Watt. Mit dem Stylish (2,5 KW) Gerät hält sich die Leistungsaufnahme recht stringent an die Vorgaben der Bedarfssteuerung.

Dann hätte ich die Bedarfssteuerung also gar nicht anpassen müssen?

Da es so lange dauerte bis warme Luft kam, hatte ich angenommen, dass die eingestellten 40% nicht reichen würden und hatte auf 80% gestellt.

Wie ändert sich (typischerweise) der COP bei 10, 5, 0, -5 und -10 Grad Außentemperatur, wenn man innen 22 Grad anstrebt?

Alternativ haben wir noch einen Holzofen (sog. Franklin-Ofen), der macht eine angenehmere Strahlungswärme. Die Klima trocknet die Luft ziemlich aus finde ich - nicht gut für die Schleimhäute.

Kann man pauschal nicht sagen. Kommt auf die Last an mit der die Anlage läuft und Lüfterstufe und Ausblastemperatur.

6-4.5-3.75-3-2.5 oder so vielleicht?

Die Klima wird die Luft nicht mehr trocknen als n Ofen oder andere Heizung. Es wird ja der Luft keine Feuchtigkeit entzogen. Oder hinzugefügt. Mit keiner der konventionellen Heizarten

1 „Gefällt mir“

Wirklich interessant,auch da gibt es wohl Unterschiede.meine atxm25a hält sich strikt an die bedarfsregelung.ich musste jetzt bei AT Minus 3 auf 70% erhöhen damit über 26Grad am Auslass kommen. Nach der Erhöhung hat sie auch sofort abgetaut. Bei niedriger(bis 50%) Bedarfsregelung findet erstaunlicherweise kein einzuger Abtauvorgang statt

1 „Gefällt mir“

interessant. Ich hatte heute auch den ersten Abtauvorgang überhaupt, bei -3...-4 Grad außen und nach ca. 40 min. Laufzeit. Wenn die Bedarfsregelung niedriger gestellt wird, dauert es wohl länger bis zum Abtauen oder es tritt gar nicht auf. Bei mir läuft kein Kondenswassser aus dem Ablasschlauch - ist wohl eingefroren...

Wenn du sagst dass sie zum ersten Mal lief, hieß das auch dass sie zum ersten Mal an Netzspannung hing? Wenn ja, dann musste die Sumpfheizung das Öl erst mal vorheizen bevor der Kompressor überhaupt startet - das verzögert natürlich den Warmluftaustritt am IG entsprechend.

Nein, die läuft schon seit einigen Monaten, aber heute hatte ich den ersten Abtauvorgang überhaupt. Sie ist aber auch nicht ständig eingeschaltet, sondern nur nach Bedarf 1-2 Mal am Tag für 30 - 60 min. etwa. Unser DG ist so gut gedämmt, dass wir bei Sonne keine zusätzliche Heizung mehr brauchen :wink:

Ja bei mir gibts auch kein abtauen, solang die Anlage mit wenig Leistung(unter 380watt) läuft. Gefroren ist/war auch optisch nix. Schlauch habe ich nicht montiert

Seit heute, (gegen 4 uhr wurde Bedarf auf 70% erhöht) wurde einmal abgetaut. Hier sind auch noch -5 grad

Zur Zeit haben wir nachts -3,5°C. Wenn Morgens die Daikin Stylish 3,5kw angeschaltet wird nimmt sie sich auch ca. 340W, obwohl die Bedarfsteuerung auf 40% steht. Der maximale Wert für 40% war bisher ca. 280Watt.

Das hat was mit der Lutfeuchte und dem Taupunkt zu tun. Der Wärmetauscher ist ja immer etwas kälter, als die Außenluft. Wenn man 100% Lufteuchte hat, wird die auch auf kleiner Leistung einfrieren. Wenn die Luftfeuchte aber z.B. so ist, dass erst bei 3 K Unterschied überhaupt Feuchtigkeit kondensiert, dann wird sie bei niedriger Leistung noch gar nicht vereisen, bei hoher Leistung aber schon.

Bei welcher Leistung die Anlage also einfriert, hängt direkt an der Luftfeuchte. Die Temperatur ist unter 1-2 Grad eigentlich egal. Wobei es bei tiefen Minustemperaturen in der Regel niedrige Luftfeuchte hat, da friert dann auch oft nichts mehr ein.

1 „Gefällt mir“

Also wäre es generell sinnvoll bei diesen Temperaturen econo zu deaktivieren bzw Bedarf zu erhöhen um ein Einfrieren zu vermeiden?

Das ist oft eine gute Strategie, die Anlage vorm Einfrieren zu bewahren, in dem man die Leistung limitiert. Unsere Anlagen laufen immer mit Leistungslimitierung auf 500W. Bei uns reicht das auch bei -7 Grad noch. Wenns noch kälter wird, muss die Drosselung dann evtl. raus.

... also genau anders herum wie Azubi meint?

Würde ich auch so sehen, solange die Leistung noch zum heizen reicht. Ich heize lieber einmal schnell durch (weil es morgends recht kalt ist - 18,5 Grad) und mache bei 22,5 wieder aus - das reicht dann meist für den Rest des Tagen (zumindest wenn sich die Sonne öfter mal blicken lässt).

Ich würde eher anders herum sagen. Die Leistungsaufnahme so niedrig wie möglich, dafür ein konstanter Durchlauf. Wenn Bedarf zu hoch eingestellt ist geht die Anlage quasi in einen PWM Modus über. D.h. sie läuft mit relativ hoher Leistung und macht alle Naselang Pause. Die Leistungsspitzen fördern wohl die Eisbildung.