Die Messungen stimmen normalerweise wenn man es korrekt macht.
Also du hängst ein Kurzes Kabel mit einer Steckdose an den LOAD ausgang des Deye, zuerst einmal PE, N und R (L1)
dann ein Heissluftfön dran der ordentlich was zieht
den PV Schalter aus
den Heissluftfön anschalten und schauen ob die Pfeile vom Grid kommen, die Leistung sich entsprechend vergrössert die gezogen wird, und dann auf die Mitte vom Display tippen und schauen ob es diese Zahl ist sie sich verändert und das IMHO positiv weil positive Zahlen IMHO Netzbezug und negative Zahlen einspeisen da bedeuten.
dann das gleiche mit S (L2)
und mit T (L3)
es gab anscheinen ein paar CT Klemmen die falsch montiert geliefert wurden und hunderte die diese CT Klemmen falsch montiert speziell an die faslche Phase angeschlossen hatten
nicht glauben das Links immer L1 in der Verteilung ist, dass ein rechtsdrehende Drehfeld montiert wurde, selber überprüfen!