CT-KLEMMEN gesucht

Hallo,

ich habe einen Deye SUN-12K.

Für den benötige ich Ct-klemmen mit einem Durchmesser von 24mm.

Der Deye Support meint, sie hätten nie die mitgelieferten 16mm.

Kann jemand helfen? Ich suche mir nen Wolf und die richtigen technischen Daten fehlen mir auch.

Grüße André

Das wären dann:
CTSA-024 200A/100mA
als Beispiel:
CTSA-024 100-250A Split Core Current Transformer (CT) EG4 Sol-Ark Deye Sungold | eBay
Frag mich aber nicht wo man sowas kauft.

Und weil es max. 100mA wenn 200A sind, wäre noch die Frage ob bei Deye diese 100mA von der Elektronik ohne Beschädigung verarbeitet werden können.
Du hast doch nicht umsonst 24mm Ader, das heißt, da fließt mehr Strom. (mehr als 100A ?)

Hallo,

wir haben hier so einen großen Querschnitt, weil es damals in der DDR nichts anderes gab und weil wir recht weit vom HA sind. Ist so eine gewaschene Situation hier. Kann man nicht ändern. Abgesichert ist die Leitung mit 63A.

Ich habe von diesen Klemmen keine Ahnung. Diese 100mA bekommt der Deye nur zu spüren, wenn 200A fließen würden?

Der Bezug der Klemmen scheint ja ein Problem zu sein.

Grüße André

Wenn es nicht mehr als 100A fließen, dann hat man elektrotechnisch keine Bedenken. (dann werden im Output 50mA fließen)

Original Deye 12k hat ja 100A/50mA (der gleicher Hersteller wie oben CTSA 100A/50mA)
100A/50mA heißt ein Verhältnis von 100:0,05 –> 1:2000
Eigentlich kannst jede CT Klemme mit diesem Verhältnis nehmen (das wird dann richtig von Deye gezählt), aber die meisten mit dieser Größe (>24mm) werden mehr als 100A haben, des wegen aufpassen dass bei einem Betriebsstrom von 63A, nicht mehr als 50mA Output fließen.

Soll es eigentlich nicht auf max. 50A laut TAB bei einer Dauerlast (PV-Anlage) abgesichert sein für einen Hausanschluß?

Könnte ich diese hier nehmen:

**

Hier die Variante **OPCT24AL 2000-1?

Zu den TAB kann ich nichts sagen. Da moserte bisher keiner rum.

Wenn Du mir bezgl der CT-Klemmen von Ali noch helfen würdest, dann wäre ich ein großes Stück weiter. Mein Solateur hat mit dem Support von Deye bisher kein Glück..

Viele Grüße

Ist das vielleicht Alu und kein Kupfer? Wundert mich, dass man da so viel Metall “verschwendet” hat.

Alternativ würde mir noch einfallen einen EASTRON mit CT zu nehmen als Zähler, für den gibt es anscheinend viele verschiedene CTs, zumindest habe ich das auf die schnelle auf der Webiste gesehen.

OPCT24AL 200A-0.1A

wäre das was am besten passt.

Danke, den hatte ich auch als Plan B in der Tasche. :slight_smile:
Die Leitungen hier wurde vor 1970 gelegt. Das ist hier an Rande einer Kleingartenkolonie, wo man damals noch für Offiziere der Armee, neue Baugrundstücke geschaffen hatte. Irgendwie so. Hatte mir der letzte Augenzeuge und Baubeteiligter, ist inzwischen verstorben, vor ein paar Jahren so erzählt. Das Kabel mussten sie selber besorgen, die Stadtwerke hatten damals keins. DDR halt…

Und ja, es sind natürlich Alu-Leitungen.

Danke, den hatte ich glatt übersehen!