Brauchwasserwärmepumpe / Balkonkraftwerk / Schornsteinfeger

Darum geht es mir:

[quote="Wolfgang, post:26, topic:16723, username:wolfgang"]

Warte mal den Besuch vom Schornsteinfeger im Winter ab und lass den sehen, dass im Heizungsraum vielleicht noch eine BWWP die Luft ansaugt, dann legt der Dir die Heizung lahm. Das ist verboten, Du brauchst dafür Schutzvorrichtungen, dass die Ölheizung nicht laufen kann, wenn die BWWP im Betrieb ist und aus dem Raume Luft entnimmt.

Klappensteuerung oder so heißt das, kommt ursprünlich aus offenen Häusern mit Wohnküche, wo dort ein Holzofen steht. Dann darf die Luftabsaugung / Dunstesse nur dann laufen, wenn ein Fenster offen ist. Dafür braucht es einen Fensterkontakt mit Relais, der den Strom für die Esse schaltet, wenn das Fenster offen ist.

Wir haben das nachgerüstet, weil wir vom Dachboden mit 250 m² und gut 500 m³ Volumen ansaugen können, aber auch mit einer Klappe aus dem INverter- und Heizungsraum. Jetzt kann die Heizung nicht laufen, wenn die Luftansaugung im WR Raum geöffnet ist. Kostete rund 100€ damals und war viel Arbeit, weil ein 230 Volt Kabel neu zu legen war. Lohnt sich nur bedingt, denn wenn es im Sommer warm ist, dann ist auf dem Dachboaden schon genug warme Luft. Nur im Winter brächte es an sonniegn Tagen was, wenn man die Luft beimischen kann, was aber verboten ist. Also Essig. Das bringt so am meisten in der Übergangsphase, wo wir dann die Ölheizung noch tagesweise aus lassen können. Man kann das auch nicht elektronisch steuern oder wäre zu teuer, sondern man macht die Zuluft Wechselrichterraum auf oder mit Deckel zu . Dazwischen geht nix wegen Schornsteinfeger Vorgaben