Insel PV
Grundsätzliche Definition - Insel:
Eine insel PV Anlage umfasst PV Module, Wechselrichter/Laderegler und den Akku.
Die Haus Elektroinstallation gehört nicht zur Insel PV, dies sind normale Verbraucher(solange kein Balkonkraftwerk installiert ist)
keine Anmeldung oder Genehmigung notwendig, da nie eine Verbindung mit dem VNB Netz hergestellt wird.
oder je nach Wechselrichter keine Verbindung hergestellt werden kann weil sonst der Wechselrichter zerstört wird da dieser sich nicht mit dem VNB Netz synchronisieren kann.
Rechtliches:
Variante 1
PV Insel ohne Notstromumschalter oder sonstige Hilfsmittel
Vorteil: Ist eher Psychologisch, man erzeugt zu jeder Zeit seinen eigenen Strom. Der Stromzähler kann abgemeldet werden, spart Grundgebühr und sorgt beim VNB für Verwirrung und längere denkpausen zwischen den Antworten - >eigene Erfahrung
Nachteil: Backupsystem bei Ausfall einer oder mehrerer Komponenten notwendig.
Variante 2 (zusätzlich zu 1)
Insel PV mit Notstromumschalter
Wenn die PV Leistung im Winter nicht ausreicht, können die Hausverbraucher auf das VNB Netz geschaltet werden.
Die Insel PV bleibt weiterhin vom Netz getrennt (egal ob Almhütte ohne Stromanschluss oder ob der Stromanschluss auf dem Grundstück ist)
Vorteil: Umschaltbar auf Netz wenn zb der WR defekt ist.
Nachteil: Man kann im prinzip nichts von der PV Leistung im Winter verwenden.
Folgendes Schaubild habe ich dafür aufgearbeitet (natürlich stark vereinfacht ohne RCD oder LS):
Bitte daran denken sobald wie im linken Schaubild L1-L3 Manuell am 230V Notstromanschluss gebrückt werden ist eine vier Polige Absicherung aller 5 Adrigen Leitungen im Haus notwendig zB E Herd.
Drehstromverbraucher wie Motoren/Kompressoren können und dürfen nicht mehr mit L1-L3 Brücke betrieben werden. Man kann diese aber auch auf den Netzanschluss ohne Umschalter verdrahten so dass diese Drehstromverbraucher nie an der Insel sind sondern immer nur am Netz.
Variante 3 (zusätzlich zu 1)
Insel PV ohne Notstromumschalter aber mit Akkuladegerät welches am VNB Netz hängt und automatisiert den Akku im Winter laden kann. (für Leute die mit dem Wort Umschalter und Insel PV ein Problem haben)
Hier gibt es auch keine Verbindung. Denn ein Ladegerät kann nunmal nicht einspeisen.
Vorteil: Die geringe PV Leistung im Winter kann auch hier noch verwertet werden im gegensatz zu Variante 2. Automatische nachladung des Akkus ohne sich um etwas kümmern zu müssen.
Nachteil: Externes Ladegerät erforderlich und Umwandlungsverluste von ac auf dc und wieder auf ac
Variante 4 (zusätzlich zu 1)
Insel PV mit Notstromumschalter und mit mit Akkuladegerät
Der Notstomumschalter bleibt immer im Insel modus und wird nur umgeschaltet wenn zb ein Hagelunwetter die PV Module zerstört oder der WR defekt ist.
Im Winter wird der Akku nach bedarf automatisiert vom Ladegerät aufgeladen.
Vorteil: Ausfallsicherheit und Netz als backup bei geringeren investitions Kosten. Die geringe PV Leistung im Winter kann auch hier noch verwertet werden im gegensatz zu Variante 2. Automatische nachladung des Akkus ohne sich um etwas kümmern zu müssen.
Nachteile: Externes Ladegerät erforderlich und Umwandlungsverluste von ac auf dc und wieder auf ac