Doch das habe ich aber du mich nicht
.
Und du sagst es ja schon selbst: bei Entladeschluss.
Und wenn man das oftmals so bezeichnete "Bottom Balancing" als Gegenteil vom "Top Balancing" sieht, dann müste das beim entladen passieren. Und genau das geht i.d.R so nicht einzustellen. Zb. Balancer Start bei 3,1V/Zelle und Stopp bei 2,5V/Zelle ist nicht möglich da das die Einstellungen nicht erlauben weil es so nicht vorgesehen ist. Jeder gewöhnliche Balancer arbeitet nur beim laden sprich in Richtung höherer Zellenspannung. Ergo: gibt es gar kein "Bottom Balancing" in dem Sinne.
Was du machen kannst (und deinen anderen Beiträgen nach ja auch machst) ist den Balancerstart zb. auf 2,5V/Zelle einzustellen. Aber das wiederum ist kontraproduktiv, und weder schonend noch gesund für die Zellen, und es verschafft auch nicht die von dir erwähnte Notreserve. Aber das wurde ja auch schon im anderen Thread gesagt. Bei 3V/Zelle ist bereits fast nichts mehr im Akku. Es ist also wenn alle Zellen ziemlich gleichzeitig die 3V Marke durchbrechen (und so sollte das normal sein) völlig egal welche Zelle zuerst die 2,8V erreicht, weil eh fast nix mehr im Akku ist. Wenn du wirklich schonend entladen möchtest lässt du einfach 20% SOC im Akku und zwar im Sommer wie im Winter, bzw. im Winter auch gerne mehr weil man da normalerweise den Akku eh nicht voll bekommt und die Spannung mehr einbricht. So bist du immer vom eher ungesunden Bereich ~3V/Zelle entfernt, und läufst nicht Gefahr das, das BMS wegen der UVP abschaltet. Dann lieber alle paar Wochen mal voll laden und richtig balancen. Das macht weitaus mehr Sinn, verschafft wirklich Reserve und schont den Akku
.