Dann kommt immer die Frage, sind denn alle Dinge der Anlage "nach Herstellervorgabe" und "Stand der Technik" umgesezt. Und wenn in der Anleitung steht 70mm2 ist das die Herstellervorgabeder hersteller kann empfehlungen aussprechen 70² kommen wahrscheinlich davon dass der spannugnsabfall möglichst gering gehalten werden soll und die leute das mit kurzen kabelwegen nicht raffen
ansonsten wird das kabel nach der dauerleistung des wr ausgelegt und da kann der mp2 5000 nur etwa 70a, da langt schon ein 35²
ich habe auch schon 100a über 25² geschickt was ich nicht empfehlen kann obwohl noch zulässig bei 1,2m 60C° bei 0,5m ca 35C° am kabel (wenn jemand denkt länge sei egal)
hier ist es mal anderstherum länger ist nicht besser :lol: