Bei Erzeugung von Wechselstrom hast du auf DC 100Hz impulse mit doppeltem Strom also 50% der Zeit 4facher Verlust. Mein WR wenn der bei 24V 300W nimmt macht 2x6 gut warm. Schalte ich den elko parallel, bleiben die kalt.Wird verarbeitet: grafik.png …
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Inputs! Sie haben meinen Prozess enorm weitergebracht.
Grundsätzlich habe ich mich für folgendes Setup entschieden:
- 1 Multi 2 5000
- 200A 16S Daly BMS
- Daly Active Balancer 1A
- 1 victron Smart shunt
- DIY 16kW Batterie
Ich finde dieses Setup aktuell passend und es lässt mir die Möglichkeit weiter zu « wachsen »
Doch nun kommt das Thema Schieflast
So wie ich das verstanden habe, dürfen wir in der CH nur 3.7kW Schieflast produzieren. Aus meiner Sicht würde dies den 5000er doch sehr stark einschränken. Daher überlege ich mich aktuell doch wieder ein 3 Phasiges Setup…
Was sind eure Gedanken dazu?
Gruss und Danke
schmidi
nein, kein daly bms!
Klare Ansage - Danke.
Während ich eine Alternative prüfe, hast du mir eine Empfehlung?
das hier
JK BMS 200A PB2A16S20P
Dumme Frage von mir, warum kein daly ? Ich bin mit meinem zufrieden, wobei ich noch kein alternativ Produkt getestet habe, ob es anders, besser ist
Gruß Dino
du kannst in diesem fall auch zweiphasig fahren... dazu gibt's die optionen mit 120° und 240° phasenversatz im VE.configure.