ich habe ein 200A Seplos V16 mit 16x280Ah Batterien mit einem Multiplus 5000. Die Batterie ist noch nicht gebalanced, läuft aber schon mal.
Augenblicklich ist der Ladestand falsch und es wird wohl weniger reingeladen und entnommen als möglich wäre.
Wenn ich das ganze System einfach weiter laufen lasse, tariert sich das von selber aus?
Soll ich nochmal Balancen? Also alle Batterien auf 3,6V Aufladen, so lange bis kein Strom mehr fließt und das dann als 100% geladen definieren. Ist das dann der SOC (im BMS) die ich dann auf 280Ah stellen sollte?
Wo kann/darf ich abspicken, wie das BMS eingestellt sein sollte? Irgendwie bin ich nicht fündig geworden ...
@wolfgangs auf alle Fälle Top Balancen... kannst auch mit dem MPPT machen, wenn du da den Strom und Spannung gut vorgeben kannst... lies dir mal den Beitrag dazu von Carlos (Meinst du mich ? Carolus )
durch. Geh aber erst mal auf 3,4V mit allen Zellen, dann ist schon mal die halbe Miete drin... dann was zum entladen von volle Zellen parat halten und ggf. auch was um nachzuladen von einzelnen leereren Zellen. BMS immer aktiv haben mit Abschaltung auf Zellebene von 3,65V Packspannung OVP kann ruhig bei 58V liegen. Wenn alle bei 3,4V sind, mit ausgleichen und der Strom absinkt dann langsam erhöhen bis 3,55-3,6V und dabei bleiben und Zellen ausgleichen zusätzlich zum Balancer mit geringem Ladestrom, damit du hinterher kommst mit entladen der vollen Zellen. bei 3,55V aller zellen ist es eigentlich geschafft, wenn der Strom dann sinkt. Da ist es auch kein Problem mit 0,5A zu laden, soll ja kein Dauerbetrieb werden.
Dann wirst auch glücklich mit deinem Akku. Manch einer versucht es auch mit geringem Ladestrom und dem Balancer die Topladung zu erreichen, dazu wäre ich zu ungeduldig weil sicher lange dauert.
Jetzt muss ich nur noch die Grundeinstellungen des Seplos wieder herstellen ? . Ich habe die nach einem Youtube Filmchen angepasst. Wie mache ich das am besten?
Gefühlt geht die Batterie zu früh in den float (Erhaltungsladung) Wie ist das bei Euch?
Edit: Meine Wechselrichter sind nicht mit dem Victron verbunden. Ich habe zusätzlich zum EM24 noch ein Solar-Log mit Verbrauchszähler Installiert (das habe ich schon länger).
ich habe das Balancen ein bisschen mit einen 10Ohm Widerstand und einem Netzteil unterstützt - jetzt sind alle Batterien gleich
Allerdings schein mir die Batteriespannung mit mit dem Ladestand 100% einher zu gehen.
Bei ca. 3,330V pro Zelle = 53,26 Systemspannung einen SOC von 98,8%
Diese 98,8% scheinen wir etwas wenig zu sein. Soll ich mal bei SOC 100% die "Cycle Cumulative Capacity" auf 95% setzen um zu sehen wie die Spannung am Ende des Landes ausschaut? Ich hätte als Ladeendspannung 3,4V oder etwas höher erwartet ...
Hallo erstmal, ich bin neu hier und habe eine Frage zur Einstellung meines seplos BMS 16s200A.
Ich habe die Werte zwar auf meinem PC sichtbar, aber wenn ich auf Upload Parameter klicke öffnet sich dieses, lässt mich aber keine Werte verändern. Der Button Set all ist auch nicht aktiv. Wo liegt da mein Fehler?
hallo habe heute auch das erste Mal mein BMS in Betrieb genommen. Verstehe aber nicht wo ich ein Passwort für den Zugang herbekommen soll. Wurde mir nie mitgeliefert habe von EEL ein Gehäuse bekommen.