Ich habe eine Avarma WP installiert und wir sind den Anweisungen gefolgt. Soweit gut. Dann Strom an, Menü öffnet sich, Umwälzpumpe läuft...und das wars.
Kein Ventilator, kein Verdichter, keine Wärme.
In den Fehlermeldungen steht lediglich, dass der Warmwasserfühler nicht angeschlossen ist, soll er auch nicht. Wenn ich in die Anlagendaten schaue, ist alles hübsch bunt, aber Ventilator und Verdichter = 0
Weiß jemand von euch vielleicht, woran das liegen könnte?
Hallo,
Einen ähnlichen Fall hatte ich auch bei meiner Avarma. Wenn der Fühler nicht angeschlossen ist, Messkreis ist offen, dann gibt's eine Fehlermeldung E07. Die WP reagiert dann nicht mehr. Bei mir war der Fühler defekt. Entweder den Fühler tauschen, es geht jeder NTC- Widerstand mit 5KOhm, oder provisorisch erst einmal einen 5,1kOhm Widerstand statt des Fühlers anklemmen.
Beste Grüße