Verstehe ich das richtig, Du hast die Vorlauftemperatur auf 60 Grad Celsius eingestellt? Wenn das der Fall ist geht mal auf 35 bis 40 Grad runter. (Ein paar weitere Daten wie, Fußbodenheizung oder Heizkörper qm usw. wären auch interessant, Thermostate voll geöffnet?, Pufferspeicher… .) Weil bei der Einstellung will die Wärmepumpe 60 Grad Celsius Vorlauftemperatur erreichen, gibt also Vollgas und die 90 beim Expansionsventil sind normal. OTC oder Handsteuerung? Rücksetzen auf Werkseinstellungen bitte das Wiki beachten! Wiki: AVARMA 290 Wärmepumpe Monoblock - #3 von win
Bitte im Wiki auch 4.2 beachten, Ölrückführung.
Anbei ein Bild, wie es bei mir aktuell aussieht.
Fahre gerade im OTC Modus und maximaler Vorlauftemperatur von 40 Grad Celsius im Nachtmodus.
Noch eine Anmerkung, zu Deinen Bild erst bei einem Delta von 3 oder kleiner zwischen Vorlauf und Rücklauf, ist der COP am Besten, denn dann arbeitet sie Kostengünstig, ist das Delta größer, ist Deine gewünschte Raumtemperatur noch nicht erreicht und sie regelt solange nach, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
Stellst Du, die Wärmepumpe zwischen durch aus?