Avarma Cop0,92

Hallo liebe Leute,

Ich habe vor ein paar Wochen meine Heizungsanlage DIY in Betrieb genommen. Mein Heizungsinstallateur hat mir die Sandler SpeedPower4 Anlage eingebaut, mit einer Avarma Wärmepumpe 12,2kw V03, einem Atmos DC15, und Wärmeabgabe-System von 15 Heizkörpern.

Leider läuft die WP nicht so wie ich mir das vorgestellt habe: Ich habe alles bei Home Assistant per Modbus eingebunden und das Programm von KaHu95 Ha-Hofman-Dashboard...

Ich habe z.B. 42Kompressorstarts diese Woche, Strom heute 4,2kWh, Wärme heute 3,9kWh und somit einen Cop von 0,95. Durchfluss liegt bei 47l/min trotz P59 80%(höher kann ich es nicht einstellen) P58 3K. Mehr habe ich noch nicht verstellt. Die Sandler Regelung fordert die WP an und die läuft los, leider nicht durchgehend.

Ich hoffe das mir Jemand helfen und mir ein paar Tipps geben kann. Vielen Dank

Dann müsste dein Haus im Grunde gar nicht geheizt sein. 3,9 kWh Wärme pro Tag merkst du nicht und sieht man auch nicht auf einem Thermometer. Kann das sein?

3000l pro Stunde durch die Heizung nudeln, die 4kWh wird sich fast schon die Pumpe gönnen.

1 „Gefällt mir“

Ich heize im Moment vorwiegend mit dem Holzofen, die WP läuft nur ab und zu meist mit PV-Überschuss, um nicht 1500€ Stromkosten zu haben. Außerdem nudelt mir die WP in ein paar Stunden den Akku leer. Aber wenn die WP mal läuft, dann kommen diese Werte zustande.

Lass die Wärmepumpe mal durchlaufen, um überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die sich verhält und was sie typisch verbraucht, wenn man sie unter normalen Bedingungen betreibt. Check da auch mal die Vorlauftemperatur.

1 „Gefällt mir“

Die Vorlauftemperatur läuft zwischen 42 und 45°C, und nach der Inbetriebnahme lief die WP schon tagelang durch, jedoch lag der Stromverbrauch immer ungefähr 1:1 zur erzeugten Wärme und das waren ca. 50kWh Strom. Deshalb habe ich die elektrische Wärmeerzeugung reduziert bis eine Lösung gefunden wird. Übrigens ist der Heizstab nicht Schuld daran, der ist noch gar nicht angesprungen.

Wie ermittelst Du die Wärme- und elektrische Arbeit? WMZ und dezidierter Zähler?

Hi, ich würde hier nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.

Mal alles wegschalten (Hähne zudrehen), so das nur mehr die WP und der Kombispeicher übrig bleiben. Dann mal den Speicher aufheizen. Mit den Litern und dem DeltaT siehst du sofort ob die WP den Speicher mit einen normalen COP aufheizen kann. Passt das kannst mal die WP ausschschließen.

Nächster Schritt den Kombispeicher checken. Alle Verbraucher und WP abschalten und schauen wie lange der braucht bis der abkühlt. Kühlt der zu schnell aus, hast hier ein Problem. Während dieser Phase die Rohre VL und RL in verschiedenen Zeitabständen und Entfernungen vom Speicher anfassen. Die sollten auch Kühler werden. Bleiben die warm, hast vll. Microzirkulation.

Wird es im Haus eigentlich zu warm, wenn die 50kWh reinschaufelt? Wie waren da die Aussentemp?

1 „Gefällt mir“

Ich habe das Avarma-WP-Programm in Home Assistant von KaHu95, dort lese ich die Werte ab, und die stimmen auch überein mit der ext.Display-Anzeige der WP. Außerdem habe ich ein Shelly Pro 3em hinter dem Leitungsschutzschalter bzw. vor der WP. Der zeigt mir höhere elektrische momentane Werte an, ca. 1,1kW höher als die Leistung elekr. aus dem WP-Programm von HA.(das werden wohl die Pumpen usw. sein)

Im Kasten Leistung jetzt wird mir angezeigt: Leistung elektrisch ca 2500-2700W, bei Leistung thermisch zw. 6-8,5kW, das wäre ja schon ganz ok so. Aber beim Strom heute 21,7kWh und Wärme heute 18,8.

Ich weiß das das eine Momentanwerte sind und das andere auf Zeit gerechnete Arbeit, aber der Werte und das Verhältnis mussten doch halbwegs stimmen.

Außerdem habe ich die Spreizung P58 von 3 auf 8K gestellt, aber die WP ist beim gesammten Betrieb heute nicht über 2,5K gefahren.

Wenn der Heizstab nicht läuft, würde ich als Nächstes prüfen, was „Wärme heute“ in der Integration eigentlich zählt. Bei unserer Vaillant geoTHERM heißt der Wert im Bus Ertrag, ist aber nur die Umweltwärme aus der Außenluft, nicht die abgegebene Wärme. In der ersten Woche hatte ich damit eine Arbeitszahl von 1,3 ausgerechnet. Richtig ist (Strom + Umweltwärme) / Strom, damit lag die Anlage im Winter bei rund 3.

Deine Momentanwerte (2,6 kW elektrisch, 6 bis 8,5 kW thermisch) passen jedenfalls nicht zu einer Tagesbilanz unter 1. Da stimmt eher die Zählung als die Wärmepumpe. Den Shelly vor der WP würde ich als Referenz für den Strom nehmen und Wochen- oder Monatswerte vergleichen. Kurze Laufzeiten mit vielen Starts verzerren Tageswerte stark.

Check mal den Wärmewert, ob der überhaupt plausibel sein kann. Musst du wirklich mal über 24 Stunden prüfen, wenn die Anlage die ganze Wärme erzeugt fürs Haus. Und das mit Gas vergleichen.

Also 20-30 kWh Strom bei 0 Grad wäre jetzt nicht so untypisch, 18,8kWh Wärme hingegen wäre sehr untypisch, das reicht normal bei weitem nicht für einen Tag.

Vielleicht fragen wir auch falsch. Woher kommen die Werte? Aus HomeAssistant oder direkt von der Wärmepumpe?

Im Kasten Leistung jetzt wird mir angezeigt: Leistung elektrisch ca 2500-2700W, bei Leistung thermisch zw. 6-8,5kW

Weil das sieht plausibler aus. Die Berechnung von kWh aber nicht.