Nur um der Erfahrung willen was beizutragen, bei uns werkelt der 1000A Smart Shunt. Die Anlage habe ich vor drei Jahren aufgebaut und so weit wie möglich so dimensioniert, dass ich im Fall der Fälle auch auf drei größere Multiplus gehen könnte - deswegen die 1000A Variante.
Aus baulichen Gründen ist es mir gar nicht möglich gewesen den Shunt nahe an den Akku zu legen. Es stehen je drei Akkus links und rechts neben der DC Hauptverteilung, der Smart-Shunt ist in der DC Hauptverteilung:
Von ihm aus gehen je ein 95mm² 1,6m nach links und nach rechts zu den GND Busbars der Akkugruppen und dann je Seite drei mal 70mm² 1,4m zu jedem Akkupack.
Will damit sagen, aufgrund der Einstellungsempfehlung vom @u-f-o läuft der Shunt seit nunmehr drei Jahren top. Anfangs hatten wir nachts noch eine Grundlast von 150-250W, also ein vergleichsweise kleiner Wert im Vergleich zu den ~51,2kW@51,2V die der Shunt maximal könnte.
Dennoch ist die Genauigkeit mehr als tauglich. Und, die SOC Messung der 6Stck. Seplos V3 daneben gelegt zeigt, die Seplos sind gar nicht sooo schlecht.
Ich habe damit also auch ein Praxisbeispiel bei dem der Smart-Shunt auch mit rund 3m Leitungslänge (zwischen Shunt und Akku) einwandfrei funktoniert
edit: @stefanelo Das sind noch Bilder aus der Bauphase
Super vielen dank dafür. Sieht richtig geil aus deine Verteilung. Habe leider viel weniger Platz bei meinen Eltern. was ich noch nicht sehe, wo ist denn die ableitung von deinem Shunt ? Der sieht irgendwie einfach unten angeklemmt aus. Ich habe den kleineren und der muss zwischen die Batterie und den WR. etwas verblüfft.
Ist bei uns der Heizkeller, alle Verluste sollten in dem Raum konzentriert werden damit die BWWP die dann in das Warmwasser stecken kann. Der Raum hat ca. 9m².
Die Rollwagen sind immer noch Provisorium. Der Gaspreis hat uns dazu gezwungen jetzt erst mal die Gebäudefassade zu dämmen und erst dann kann ich das gescheite Akku-Regal bauen.
Danke. so macht das mehr Sinn sehr sehr schöne aufgeräumte Anordnung. Ich habe Lynx mit den kleineren Sicherungen verbaut. Und 6 Akkupacks. sieht sehr viel zusammengequetschter aus.
Kompliment. Wirklich sehr schön umgesetzt
Ich setze an allen Stellen NH00 Sicherungen ein. Allerdings, die 160A Sicherungen die auf dem Bild oben noch bei den drei Abgängen für die Multiplus drin sind waren nur testweise drin, die Multiplus sind mit 125A abgesichert, die 160er sind für die Akkugruppen vorgesehen.
Ich habe mich ebenfalls nach NH00 Sicherungen umgeschaut und zur Auslösecharakteristik bei DC-Spannungen (vor allem geringen 48 VDC) habe ich wenig bis keine Angabe in den Datenblättern gefunden.
Daher die Frage, kannst du die genauen Hersteller und Typenbezeichnungen aufführen?
Ich habe auf grund des Deye 20K und meinen sehr grossen Akkus 250Amp drin die kosten schon ein Vermögen samt Halter , wenn ich die 8 STück neu kaufen üsste samt Halter könnte ich mir noch einen Akku dafür kaufen mittlerweile.
Ich setze bei mir mit der Siemens 3NA7836 praktisch dieselbe NH00 Sicherung wie du ein, die beiden unterscheiden sich nur in der Art des Kennmelders (der optischen Auslöseanzeige).
In den Datenblättern von Siemens hatte ich nur Werte zur Auslösecharakteristik bei AC-Betrieb gefunden, jedoch keine zu DC Betrieb - vor allem bei so geringen 48 VDC Spannungen - da die Sicherung bis 500 VAC freigegeben ist.
Bei DC-Auslösung unterscheidet sich der Lichtbogen, da er ständig stehen bleibt.
Von Jean Müller habe ich spezielle 80 VDC Sicherungen gefunden, kommen wohl aus dem Telekommunikationsbereich. Diese sind jedoch sehr schwer verfügbar, habe mich daher am Ende für die NH00 von Siemens entschieden.