Aufbau und Sicherungen Batteriekreise

Nur um der Erfahrung willen was beizutragen, bei uns werkelt der 1000A Smart Shunt. Die Anlage habe ich vor drei Jahren aufgebaut und so weit wie möglich so dimensioniert, dass ich im Fall der Fälle auch auf drei größere Multiplus gehen könnte - deswegen die 1000A Variante.

Aus baulichen Gründen ist es mir gar nicht möglich gewesen den Shunt nahe an den Akku zu legen. Es stehen je drei Akkus links und rechts neben der DC Hauptverteilung, der Smart-Shunt ist in der DC Hauptverteilung:

Von ihm aus gehen je ein 95mm² 1,6m nach links und nach rechts zu den GND Busbars der Akkugruppen und dann je Seite drei mal 70mm² 1,4m zu jedem Akkupack.

Will damit sagen, aufgrund der Einstellungsempfehlung vom @u-f-o läuft der Shunt seit nunmehr drei Jahren top. Anfangs hatten wir nachts noch eine Grundlast von 150-250W, also ein vergleichsweise kleiner Wert im Vergleich zu den ~51,2kW@51,2V die der Shunt maximal könnte.

Dennoch ist die Genauigkeit mehr als tauglich. Und, die SOC Messung der 6Stck. Seplos V3 daneben gelegt zeigt, die Seplos sind gar nicht sooo schlecht.

Ich habe damit also auch ein Praxisbeispiel bei dem der Smart-Shunt auch mit rund 3m Leitungslänge (zwischen Shunt und Akku) einwandfrei funktoniert :slightly_smiling_face:

edit: @stefanelo Das sind noch Bilder aus der Bauphase

1 „Gefällt mir“

Super vielen dank dafür. Sieht richtig geil aus deine Verteilung. Habe leider viel weniger Platz bei meinen Eltern. was ich noch nicht sehe, wo ist denn die ableitung von deinem Shunt ? :face_without_mouth: Der sieht irgendwie einfach unten angeklemmt aus. Ich habe den kleineren und der muss zwischen die Batterie und den WR. etwas verblüfft.

Hab nicht alle Bilder unterwegs dabei :grinning_face_with_smiling_eyes:

Links oben sieht man noch die DC GND Busbar von der aus dann auf die Akkus verteilt wird. Später kam noch eine 3D gedruckte Abdeckung drüber.

Ist bei uns der Heizkeller, alle Verluste sollten in dem Raum konzentriert werden damit die BWWP die dann in das Warmwasser stecken kann. Der Raum hat ca. 9m².

Die Rollwagen sind immer noch Provisorium. Der Gaspreis hat uns dazu gezwungen jetzt erst mal die Gebäudefassade zu dämmen und erst dann kann ich das gescheite Akku-Regal bauen.

PS: Heute sind natürlich alle 6 Packs angebunden, vom letzten Stand habe ich keine Bilder mehr gemacht.

5 „Gefällt mir“

nichts hält länger als das provisorioum :grinning_face:

schönes xxl lynx und top sicherungen

Danke. :slight_smile: so macht das mehr Sinn :slight_smile: sehr sehr schöne aufgeräumte Anordnung. Ich habe Lynx mit den kleineren Sicherungen verbaut. Und 6 Akkupacks. sieht sehr viel zusammengequetschter aus.
Kompliment. Wirklich sehr schön umgesetzt

1 „Gefällt mir“

Dein Aufbau sieht super schön aufgeräumt aus :grinning_face:
Welche Sicherungstypen hast du genau eingesetzt?

Ich setze an allen Stellen NH00 Sicherungen ein. Allerdings, die 160A Sicherungen die auf dem Bild oben noch bei den drei Abgängen für die Multiplus drin sind waren nur testweise drin, die Multiplus sind mit 125A abgesichert, die 160er sind für die Akkugruppen vorgesehen.

Ich habe mich ebenfalls nach NH00 Sicherungen umgeschaut und zur Auslösecharakteristik bei DC-Spannungen (vor allem geringen 48 VDC) habe ich wenig bis keine Angabe in den Datenblättern gefunden.
Daher die Frage, kannst du die genauen Hersteller und Typenbezeichnungen aufführen?

Da sind verbaut:

Siemens 3NA3836 - 160A

Siemens 3NA3822 - 63A

Jean Müller (Schrack) - 125A

Lass mich mal wissen was genau die Kennlinie an wertvollen Erkenntnissen liefern soll :slightly_smiling_face:

Ich habe auf grund des Deye 20K und meinen sehr grossen Akkus 250Amp drin die kosten schon ein Vermögen samt Halter , wenn ich die 8 STück neu kaufen üsste samt Halter könnte ich mir noch einen Akku dafür kaufen mittlerweile.

Ich setze bei mir mit der Siemens 3NA7836 praktisch dieselbe NH00 Sicherung wie du ein, die beiden unterscheiden sich nur in der Art des Kennmelders (der optischen Auslöseanzeige).

In den Datenblättern von Siemens hatte ich nur Werte zur Auslösecharakteristik bei AC-Betrieb gefunden, jedoch keine zu DC Betrieb - vor allem bei so geringen 48 VDC Spannungen - da die Sicherung bis 500 VAC freigegeben ist.

Bei DC-Auslösung unterscheidet sich der Lichtbogen, da er ständig stehen bleibt.

Von Jean Müller habe ich spezielle 80 VDC Sicherungen gefunden, kommen wohl aus dem Telekommunikationsbereich. Diese sind jedoch sehr schwer verfügbar, habe mich daher am Ende für die NH00 von Siemens entschieden.

Super Aufbau, genau nach solchen Lösungen suche ich derzeit. Merci für's teilen :slight_smile: !

Ich hätte ein paar Fragen zum Setup, da ich selbst gerade eine Anlage aufbaue. Ursprünglich wollte ich Lynxe benutzen, allerdings scheint mir eine DIY Lösung in unserem Fall besser geeignet zu sein.

Geplanter Endausbau hier:

  • 30kW PV, davon 23 kW DC Laderegler, Rest Fronius AC
  • 3x Multiplus 10K
  • 6x 15kWh Packs (LF280K 16S)

Beim Lynx sehe ich für uns folgende Nachteile:

  1. DC Dimensionierung. Das wird ganz schön eng und warm.
  2. Sicherungen fest verschraubt.
  3. Baubreite aufgrund der Menge an Anschlüssen.
  4. DIY flexibler in der Positionierung der Anschlüsse (oben / unten - hier sinnvoll)

Die DIY Lösung über ordentlich dimensionierte Kupferschienen mit NH Sicherungen finde ich daher deutlich besser. Preislich dürfte sich das nicht viel nehmen.

Meine Fragen hierzu:

  1. Welche Abstand benötigt man zwischen den NH Sicherungshaltern (Baubreite)?

  2. Multiplus 10K: NH1 verwenden oder genügt NH00?

  3. Welche Dimensionierung für die Kupferschienen? Ich dachte an ca 700mm2, angelehnt an Busbar miedziany szyna zbiorcza w obudowie 18P M10 1000A 70V – 2 szt. – VOLTIAN Systems (in DE nicht erhältlich)

Für Antworten aus Deiner Bauerfahrung bin ich sehr dankbar :slight_smile:

Viele Grüße & herzlichen Dank,
Stefan

Danke für das Kompliment. So ganz ideal ist der Aufbau an sich auch nicht. Mir wäre es lieber gewesen, wenn ich die DC Schiene als 10x30 Kupferschienen horizontal unter den MP2 gehabt hätte sodass ich nur noch kurze Leitungsbrücken von den MP2 zu den Schienen habt hätte. Allerdings braucht das zusammen mit je einem NH00 pro MP2 auch Platz.

Und dann soll die AC Seite ja auch noch baulich von DC und den Datenleitungen getrennt sein, das braucht dann noch mal mehr Platz. So ist es aktuell ein Kompromiss. AC und DC sind baulich getrennt. Datenleitungen sind im DC Bereich verlegt aber mit größtmöglichem Abstand.

Dass die Sicherungen beim Lynx fest verschraubt sind empfinde ich jetzt nicht unbedingt als Nachteil da sie ja nicht regelmäßig zu wechseln sind .

Der Bau ist natürlich schon eine Weile her und in der Zwischenzeit gab es reichlich andere Planungs- und Bauarbeiten. Daher die nachfolgenden Angaben aus dem Gedächtnisprotokoll.

Zu1. Ich habe mich an den Abständen in dreifach NH00 Lasttrennern gehalten. Das müssten 15 oder 20mm Abstand von Sicherungseinsatz zu Sicherungseinsatz gewesen sein.

Zu2. Die max. Stromaufnahme bei 51,2V wird wohl bei 200A pro MP2 liegen. Jetzt müsste geklärt werden ob der DC Anschluss über zwei Sicherungen oder über eine Sicherung erfolgen soll da er ja zwei Leitungsanschlüsse pro Pol hat. Bei zwei Sicherungen pro MP2 würde NH00 reichen. Beispielsweise 2x NH00 125A.

Zu3. Rein rechnerisch wäre eine 10x40 Kupferschiene mit 715A belastbar und damit ausreichend. Wenn das meine Anlage wäre würde ich allerdings auf 10x50 (852A) gehen. Ich hab gern Reserve.

Ich habe meine DC Busbars in der DC Verteilung auch mit Temperatursensoren versehen. Einmal weil ich ein bisschen zum Datenmonk neige aber auch um daran ggfs. Kontaktprobleme zu erkennen. Letzteres bedarf allerdings noch mehr Praxiswerte um den Normalfall vom Fehlerfall sauber unterscheiden zu können. Meine Temperaturen sind die letzten Sommer wegen PV Zubau und höheren Dauerlasten angestiegen. Kommendes Jahr wird wohl eine BWWP im gleichen Raum stehen um die ganzen Verluste in Warmwasser zu stecken. Damit dürfte der Raum wieder etwas kühler werden. D.h. aktuell überwache ich sporadisch mit IR-Kamera. Zukünftig soll das aber über Temperaturprofile abgedeckt werden.

Für dich möglicherweise nicht so sehr interessant, aber dennoch. Im Zuge von Effektivitätssteigerung plane ich diverse AC Geräte per DC/DC Wandler direkt zu versorgen um auf doppelte Wandlung DC zu AC und zurück zu DC verzichten zu können. Dafür hätten die Hutschienen in der DC Verteilung gern deutlich größer ausgeführt werden können um die DC/DC Wandler und deren Absicherungen aufnehmen zu können.

Die Akkus sollen nicht auf den Rollwagen bleiben. Mir schwebt ein Rack bzw. Regal aus Boschprofilen vor in das ich jedes Pack in sein eigenes Fach schieben kann. Eine direkte Stapelung übereinander ist mit diesen Packs laut Hersteller auf max. Stapelhöhe 2 begrenzt und wenn ich an das untere Pack mal ran muss wird’s doof. Zudem sollen die fliegenden Leitungen von den Packs zum NH-Trenner / DC GND Busbar entfallen. Ich möchte seitliche Stromschienen haben wo nur noch kurze Brücken vom Pack an die Schiene gehen. Dazu muss aber erst der interne Circuitbreaker gegen Markenware (Schneider) getauscht werden, weil ich den Chinakrachern nicht traue und es schon ein paar Fälle gab wo sie zu früh ausgelöst haben und dann festgebacke n si nd.

Merci für dem ausführlichen Input!

Die Idee mit der Kupferschiene unter den Multis hatte ich auch schon in Erwägung gezogen. Allerdings würden es dann in meinem Fall an an anderer Stelle deutlich längere Strecken. Ich tendiere daher dazu, die Busbar so zentral und kompakt (welcome NH :wink: ) wie möglich zu gestalten und platzieren.

Dafür bietet es sich für mich an, die Bars eher als "Platten" mit Abgängen oben und unten zu gestalten.

Es wäre mal spannend zu wissen, welche Temperaturen Du unter Last in Deinem Busbar-Gehäuse erreichst.

Generell tendiere ich dazu, alles Kupfer großzügig zu dimensionieren, werde dazu aber noch einen gesonderten Thread für ein paar Anregungen aufmachen.
Ich möchte nicht die gesamte Anlage umbauen müssen, um beispielsweise später das E-Auto aus dem Akku zu laden. Daher ist für mich derzeit die Busbar ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Thema. Denn die möchte ich nur einmal bauen :wink:

DC/DC Wandler klingt spannend. Damit habe ich mich überhaupt noch gar nicht auseinandergesetzt. Bei uns kommt allerdings auch hinzu, daß die Victron-Anlage sehr weit weg im entferntesten Keller des Hauses liegt.

Ich werde in jedem Fall berichten, wie die Geschichte mit der DIY Busbar ausging.

Schönes Wochenende :slight_smile:

1 „Gefällt mir“

Die Graphen dazu, also von der Busbar-Messung, müsste ich raus suchen. Im Gehäuse selbst messe ich aktuell nicht, ist aber ein guter Hinweis.

Zuletzt bei um die 18,5kW Ladeleistung erreichten die Busbars in der DC Verteilung keine 30°C, der Fühler ist relativ weit oben am Kupfer daher gehe ich jetzt mal davon aus dass es im Schrank nicht (viel) wärmer sein wird.

Der Keller selbst (ca. 9m²) indem die ganze Anlage, also Akkus, Multiplus, RS450/200 und 12K Solax AC gekoppelter WR, aufgebaut ist hatte dann nahe der Raumdecke gemessen um die 35°C max.

Die Versorgung der gesamten Smarthomesteuerung (Kombination aus 24V Siemens SPS, Siemens Logos, 5V Raspi mit Iobroker usw.) sowie der Netzwerk- und Speichertechnik (NAS, Switches usw.) kam mir in den Sinn weil sich die Gerätschaften maximal 2,5m vom Batterie/Wechselrichterraum befinden. Das müsste ich mal durchrechnen ob sich der Aufwand lohnt. Denn aktuell verfüge ich nicht über passende Wandler.

Da müsste man vermutlich wirklich gut rechnen. Die verschiedenen Spannungen, 5V, 12V, 24V, sicher auch bis 60V POE und der ganze Kram. Wenn es gut ausgelegt ist, würde man vermutlich etwas Abwärme sparen.

Wenn ich die räumliche Möglichkeit hätte, würde ich beispielsweise die USV-Batterien durch einen Wandler ersetzen und an den DC Bus hängen. Das würde dieses gewechsele alle paar Jahre sparen.

Ich persönlich schlage gerade genau den anderen Weg ein: Wenn ich den Strom schon "kostenlos" habe, kann ich auch mal einen gebrauchten 10G Switch einbauen, der 20W mehr verbraucht als das aktuellste Modell.

Aber das ist ein anderes Thema und ich möchte diesen Thread nicht zuspammen. Also nochmals danke :slight_smile: !