Anker Smart Meter hat falsche Wete

Hallo zusammen, heute war mein Elektriker da und hat meinen Anker Smart Meter eingebaut. Er hat es in den Hauptsicherungskasten eingebaut und alles war ziemlich eng.

Ich habe bisher sonst noch nichts angeschlossen. Das Balkonkraftwerk wollte ich in den nächsten Wochen installieren.

Nach dem Einschalten des Smart Meters wurden in der Übersicht negative Werte angezeigt.
Z.B: Stromnetz -350 W.
Daraufhin wurde die Pfeile (L1/L2/L3) gedreht -> also Richtung geändet und im Stromnetz stand dann richt 340 W. Passt also ich habe hier positive Werte.

Was aber auffällt: Werte weichen von meinem freigeschaltetetn Digitalzähler ab.
-> Der Zähler zeigt bei mir den tatsächlichen Verbauch an.

Was komisch ist:
Stromzähler zeigt 190 W an und der Anker Smart Meter hat 350 W. (also mehr!)
Wenn ich einen Fön anschließe dann zeigt mein Digitalzähler 2.100 W der Anker aber nur 1.300 W. Hier jetzt einiges weniger.
Wenn ich die Steckdosen wechsle d.h. eine Steckdose die an L1 und L2 und L3 hängt, dann wird immer der gleiche Wert von 1.300 W angezeigt obwohl mein Zähler über 2.000 W anzeigt.

Habe jetzt den Elektriker nochmals angerufen.
Was kann das sein?
L1 / L2 / L3 bei dem Smart Meter vertauscht?

Bin am verzeifel, weil so bringt mir ja der Smart Meter nicht!!

erledigt - Elektriker hat nicht mal 5min gebraucht. Man bin ich froh. Der Smart Meter ist ja richtig genau.

Er hat kurz durchgemessen und meinte, dass hier die Phasen gedreht wurden.
Aussage: am Eingang war ein linkes Drehfeld beim Zähler ein rechtes Drehfeld
Er hat die Klemmen neu geordnet und alles passt perfekt.

Bin echt froh.....