ich bin neu hier im Forum und möchte mir nun auch eine kleine Inselanlage zusammenstellen.
Vorab, wenn es eine bessere Rubrik für dieses Thread gibt, bitte verschieben.
Ich möchte klein beginnen, jedoch diverse Komponenten so auslegen, das ich später erweitern kann.
Geplant ist das ganze mal so:
10x Panelen mal auf das Dach am Gartenhaus. Je 5 in Reihe.
1x Victron MPPT 250/70
1x Victron Multiplus 2 / 5Kw
1x Victron Cerbo GX
Dazu dann noch einen Speicher.. ob ich diesen in DIY fertige oder einen fertigen anschaffe ist noch offen.
Jetzt zu meinem vorab geplanten Verwendungszweck.
Die Anlage soll erstmal als Inselanlage Arbeiten.
Versorgt werden sollen damit erst einmal nur meine Wärmepumpen.
Jetzt wird es jedoch so sein, das die Anlage am Anfang hierfür viel zu klein ist.
Deshalb bräuchte ich eine Lösung, welche die Wärmepumpen bei zu wenig Leistung von der Solaranlage/Akku auf das Stromnetz des Netzbetreibers umschaltet.
Was spricht dagegen die Anlage netzparallel anzuschließen? Dann brauchst du die Umschaltung nicht. Auch ist es so, dass du schon mit dieser Anlage das meiste deines Stroms gewinnen kannst.
Wenn ich den Multiplus 2 im Nulleinspeisung Modus laufen habe.
Ich verbinde den MP2 mit dem Netz und alles was auch der Akku übernehmen soll wird an den MP2 angeschlossen.
Dann wird, wenn der Akku Leer ist, alles an den MP2 angeschlossene vom Netz versorgt und wenn der Akku in Betrieb geht, wird auch nur das versorgt was als Verbraucher am MP2 angeschlossen ist.
Wenn es dir darum geht das du den Strom aus deinem Akku verbrauchst und nicht dein Nachbar musst du keine Nulleinspeisung machen.
Du musst dafür sorgen das dein Stromverbrauch über ein Powermeter gemessen wird und den Wert zu Regelung der Einspeisung in dein Hausnetz verwenden.
Wenn du zwei Wohneinheiten hast gibt es doch bestimmt ein oder zwei Zwischenzähler. Das ist dann die Stelle wo auch das Energymeter hin muss bzw. wo der Zähler durch das Energymeter ersetzt wird.
Dein Nachbar hat dann auch noch etwas von der Einspeisung da sich ja dann der Hauszähler langsamer dreht.
Ach so, zu mehreren Power Metern. Ich weiß nicht ob du mehrere Grid Meter konfigurieren kannst. Wenn das nicht geht könntest du aber einen virtuellen Zähler bauen der die Summe aus mehreren Grid-Meter bildet. Das gibt es wahrscheinlich auch nicht out of the Box. Könntest das aber über ein Script erreichen.
Das sollte eigentlich funktionieren. Es könnte sogar sein, dass Du auf das Smartmeter verzichten kannst wenn er nur die Critical Loads ausregeln soll. Da müsstest Du aber noch mal die Victron Doku zu durchwühlen.
Geht, hab ich auch so am laufen... nur die Einstellungen im MP sind etwas Tricky.
Dabei kann ich dir aber helfen falls dich der MP bzw. Victron Connect damit in den Wahnsinn treibt ?.
Ansonsten wäre noch ein Smart Shunt von Victron vorteilhaft wenn du eh schon das Victron Zeug am Start hast.
Dann kannst du zb. automatisch bei 20% SOC auf Netz umschalten lassen.
Ich speise allerdings nichts ein (Grid Code: None) und der AC-In kommt nur zum Einsatz und wird durchgeschliffen wenn der Akku leer ist, bei mir bei 20% SOC... AC-In als Unterstützung zum Akku ginge auch einzustellen.
Hier mal weil es gerade passt wie es bei mir gerade aussieht... Akku war "leer" (20% SOC)... Netz wird noch durchgeleitet.. bei 26.8V wird der AC-In wieder weggeschalten und die Lasten über den Akku bzw. PV versorgt. Es werden zwar schon 26,8V im Haupfenster von der Remote Console angezeigt aber das ist etwas grob... Der BMV sagt 26,77V ?.
Bei den Einstellungen wann was passiert must du probieren was für dein System am optimalsten ist.
Bei mir wird zb. der Akku voll, alle Lasten sind gleichzeitig versorgt, die Sonne scheint noch aber der MPPT ist normal schon aus bzw. auf Float... wenn jetzt größere Last drauf kommt habe ich geschaut wie die Spannung vom Akku sich verhält und den MPPT entsprechend so eingestellt das er da schon wieder auf Bulk geht um möglichst viel PV am Tag zu nutzen anstatt Akku. Für Abends habe ich dann einen vollen Akku und trotzdem alle Lasten Tagsüber versorgt ?. ich backe aber nur kleine Brötchen mit 820Wp und rund 4Kwh Speicher im Gegensatz zu deinem Vorhaben ?. Nur Grundlasten will ich noch decken über einen zusätzlichen Mikrowechselrichter am AC-In und OpenDTU... nach meiner Rechnung armortisiert sich das schon nach maximal 3 Jahren... Könnte man auch über den MP und ESS, aber ESS will und kann ich nicht nutzen weil mein MP keinen NA Schutz hat (der Mikrowechselrichter hat einen) und es mir nicht gefällt das die Ladeparameter vom MPPT dann außer Kraft gesetzt sind und alles nur noch über VEConfig einzustellen geht.
Und jetzt gerade ist der AC-In wieder getrennt.... Spannung bei über 26,8V und 30% SOC... die Sonne knallt schon voll rein, und die Lasten werden auch versorgt, Läuft ? .
So da bin ich wieder... ich habe jetzt alle Unterverteilungen zusammengeführt und habe nun "1 Drehstromzähler" und danach den EM24 geschaltet wo alle meine Verbraucher angeschlossen sind.
Die Anlage regelt jetzt die Grid Last auf ca 50 -60 Watt herunter.
Leider läuft aber mein Dreiphasenzähler trotzdem mit.
Gibt es einen Zähler welcher das besser kann? Auch den Strom wieder abzieht welcher vom MP2 ins Netz geht?
Ist die Anlage denn jetzt angemeldet?
Dann bekommst du ja einen 2 Richtungszähler...
Wenn du einen digitalen Zähler hast der Rücklaufgesperrt ist kann ich mir das von dir beschriebene Verhalten erklären...
Gruß
ps: du könntest beim Netzbetreiber auch einfach eine 600W Anlage anmelden und dieser tauscht dann deinen Zähler durch einen 2 Richtungszähler... hättest aber den Spaß mit den Steuern nicht wenn es dir darum geht...