Hallo,
evtl. bin ich hier falsch aber in der Akku-Sektion habe ich nix passendes gefunden wo ich es posten sollte.
Ich hätte mal eine Verständnisfrage - Ich bekomme bisher dazu die unterschiedlichsten Antworten.
Welche Akkugröße soll man wählen?
Es geht NICHT um Rentabilität oder Eigenverbrauchsoptimierung oder so.
Alles was jetzt folgt sind "Spielwerte"!
Es geht mir darum, dass mir immer wieder gesagt wird:
Du hast eine 5KW Anlage. Mache die Batterie Kapazität NIE größer als das
was Du nach Abzug des Eigenverbrauchs (tagsüber) übrig hast, da Du die Batterieen sonst niemals
voll laden kannst was denen absolut schadet.
Wenn das stimmt - in wieweit machen dann die vorhanden (Auch von A.S.) Anlagen mit 10KW und 22KW Speicher Sinn?
Da müsste ja so eine Anlage 2 Tage laden (Ohne Eigenverbrauch) damit die Batterien voll werden.
Danke
Frank
Eine 5kw-peak Anlage schafft bei voller Sonneneinstrahlung und richtigem Winkel eben 5 kw pro Stunde. Also kanns du damit die meiste Zeit im Jahr ein 10kw- Akku locker laden. Im tiefsten Winter eben nicht. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache. Kann man lösen indem man eine grosse Anlage baut, die es schafft im Winter dein Akku zu laden, und im Sommer ne anständige Netzvergütung erbringt.
16 x 230Ah sind erstmal gut für den anfang
- zuerwartende Last (0,5C Entladestrom maximal)
2. kann ich die aus Punkt 1 errechnete Grösse sinvoll beladen? (abhängig von Grösse der PV und deren angeschlossene Laderegler)
3. ist Punkt zwei unsinnig, Punkt 1 verringern... oder Punkt2 vergrössern