AIT Sole-WP will nicht. Tips?

Problem auf Arbeit. 1. Anruf: kommt keine Wärme. War das Relais für die Umwälzpumpe verbraucht. Dazu: Heissgas 65° ohne Abnahme (UWP steht ja).

UWP Repariert: die läuft wieder.

Verschlissenes Umschaltventil hinter der WP repariert: Läuft auch wieder.

Kältemensch tauscht das regelventil im Heissgas aus. Neu Gas befüllt R407c. Maschine läuft aber nur für die FBH, für WW wird die Temperatur nicht erreicht, stattdessen wird Sole mit erwärmt. Zustand abgelesen ND ca 6 bar, HD ca 22 bar bei Sole 10°, Wasser 45°.

Kältemensch sagt alles supi alles nicht seine Schuld.

Was tun?