Eine solche Crowbar durchs BMS gesteuert könnte man natürlich als Fernauslöser für eine NH-Sicherung verwenden. Im Moment sind mir die fernauslösbaren Leitungsschutzschalter da aber die deutlich sympatischere Lösung.

Ich verwende Siemens NH.

Welchen Typ verwendest Du?

Im Grunde ist ein BMS ja eine E-fuse. Wenn 100 V FETs verbaut sind, muss man sich natürlich bewußt sein, dass nur Spannungen bis ~ Vbat + 100 V also typischerweise 150 V am Eingang sicher gehandelt werden könnne.

Ich würde an einem solchen BMS z.B. nie einen Buck MPPT mit einer String-Leerlaufspannung > 150 V betreiben. Wenn dann nämlich der MPPT mit einem Kurzschluss des Buck-FETs ausfällt, kann das BMS auch nichts mehr ausrichten und die Panel hängen quasi direkt an der Batterie.

Man könnte natürlich auch 1200 V FETs statt 100 V FETs verbauen. Dann würden für ein 100A BMS aber die FETs alleine ~ 1000 USD kosten.