Vielen Dank für Dein erneutes Feedback.
Das setzen auf 2 % bei ~ 3.0 V ( die genaue Schwelle hängt von der Höhe des Entladestroms ab ) habe ich so gewählt, damit regulär keine negativen SOC-Werte vorkommen, da diese über das Pylontech/SMA CAN-Protokoll nicht sauber kommuniziert werden können.
In den Spannungskurven oben liegt die maximale Zellspannung nur ganz knapp über 3.4 V. Da könnten 10 mV schon > 1 Ah bedeuten. Ich würde empfehlen, dass die durchschnittliche Zellspannung beim Balancing bei mindestens 3.42 V liegt und würde dem BMS dann bei Gelegenheit mal die Chance geben bis auf 5 mV Delta anzugleichen.
Wie stellt Du Dir den die Verwendung eines solchen Gerätes vor.
Meine Einschätzung ist, dass, wenn man wirklich ordentliche Ergebnisse haben will, ein Coloumb-Counter direkt an der Batterie ( also quasi noch vor dem BMS ) hängen muss, damit der Eigenverbrauch des BMS mitberücksichtigt wird. Macht man dies nicht, muss man Krücken wie “Charge efficiency factor“ nutzen, die dann mehr oder weniger nach Bauchgefühl gesetzt werden.