AC Elwa 2 Heizstab über eigenen Multiplus 2 zusammen mit einem ESS

Hallo zusammen,
da es bis zum Zählerschrankumbau und der Inbetriebnahme der ganzen Victron-Anlage (später dann 3 -phasig) bei uns auf Grund der Auftragslage bei den Elektrikern noch etwas dauern wird haben ich folgende Idee, um einen AC Elwa 2 Heizstab schon jetzt benutzen zu können.

Die Gegebenheiten:
1x Multiplus 2 5000 als ESS (einphasig) und auf 800 W gedrosselt
Cerbo GX
10 kWh Lifepo4 Akku
Victron Energy Meter VM-3P75CT
7 kWp über 4 Strings mit Victron MPPTs
Das (DC gekoppelte) ESS läuft und steuert je nach Last höchstens 800 W auf einer Phase bei.

Die anderen beiden Mulitplus 2 5000 hängen schon an der Wand, warten gegenwärtig aber noch untätig auf ihren Einsatz. Um den AC Elwa 2 Heizstab nun schon jetzt benutzen zu können hatte ich die Idee, dass einer der Multiplusse diesen quasi als Insel versorgen könnte. Spricht etwas technisch dagegen? Ein Wechselrichter bedient also das ESS auf einer Phase und ein Wechselrichter (von derselben Batterie) versorgt den in einer eigenen Insel den Heizstab.

So wie ich die Regelung des Elwa 2 in Kombination mit einem Victron System verstanden habe prüft dessen Regelung zusammen mit den Werten des Cerbos, ob noch PV Überschuss vorhanden ist und setzt daraufhin die Leistung des Heizstabes entsprechend. Bei meinem Aufbau würde der Elwa 2 also die Leistung des Heizstabes so lange hochsetzen bis das System über die Werte des Cerbos (also auch des Energy Meters) merkt, dass kein Überschuss mehr vorhanden ist.

Ich bin mir nur gerade etwas unsicher, ob ich in meiner Vorstellung hier einen Denkfehler mache und irgendetwas bei diesem Aufbau nicht berücksichtigt habe. Ich habe das vor ein paar Tage auch schon mal in eine KI eingegeben und meine mich zu erinnern, dass bei einer Antwort dabei stand, dass die beiden Wechselrichter nicht am selben Akku hängen dürfen. Das konnte ich mir aber nicht erklären und bei meinen weiteren KI-Fragen kam diese Antwort auch nicht wieder.

Danke schon mal für euren Input!
Jake

KI-KI-KI-Kikeriki :rofl: bau auf

Sorry, aber ich weiß irgendwie nicht so recht, was ich mit deiner Antwort anfangen soll. Machst Du dich lustig über die KI-Antwort, die mich verunsichert hat?

Zum Thema: allgemein müsste es dem ESS doch egal sein, ob am selben Akku noch eine Insel dranhängt, die mit dem restlichen AC-Netz nichts zu tun hat, oder?

ja eh passt mach. Es ist vollkommen egal wie viele Einspeisr, Batterien und Lader an deiner Schiene hängen und wohin die gehen. Des muss halt nur fett genug sein für den Leistungsfluss. Für 1phasige Erzeugung DC mit Faktor 2 auslegen. hier interessant weil 1 WR netzgeführt ist und 1 WR “freifliegend” der kann auch mal phasengleich Strom ziehn

Eine KI ist kein Techniker

Warum das? Oder meinst du damit die Einspeisung ins Netz mit 800W?

Jain, dann müsstest du den selber ansteuern, wie viel Leistung er verheizen soll.

Aber du könntest den einfach so einbinden und als Victron einstellen, die IP angeben vom Cerbo. Dann den Überschuß, z.B. -200W und der würde ab 200W Einseisung los legen mit heizen. Der MP2 würde dann ja versuchen auf 800W Einspeisung zu kommen und der Elwa würde hochschalten.

Extra MP2 braucht es nicht, denn den müsstest direkt ansteuern.

Habe auch gerade eine Anlage mit dem Elwa 2 ein betrieb genommen, frage mich aber, wie man am besten auch den Akku mit entladen kann. Am besten auch noch eine Wallbox freigeben zum Überschussladen ohne extra EVCC aufzusetzen.

Das ist nur noch so lange, bis der neue Zählerschrank da ist und die dreiphasige Victron-Anlage in den Betrieb geht.

Der eigene MP2 als Insel für den Elwa ist nur als Übergangslösung gedacht, um den Heizstab schon jetzt mit potenziell 3500 W nutzen zu können, bis die ganze Anlage in Betrieb geht, dann hat der Heizstab seine eigene Leitung und ist dann natürlich echt AC-gekoppelt.

machen kann man das sicher, wenn du noch so lange brauchst bis die 3P Anlage steht.
Aber wenn du bei dem 1P mit Heizstab selber frickeln willst, warum bereitest nicht die 3P vor und läßt nur noch abnehmen.. Testbetrieb ist ja mal erlaubt vorher...

Weil, wie oben beschrieben, ein neuer Zählerschrank nötig ist. Und das dauert gerade leider noch aufgrund der Auslastung des Elektrikers. Alles was vorbereitet werden kann ist bereits vorbereitet.

Hm, wie kommst Du darauf, dass sowas wie ein Testbetrieb erlaubt sein sollte?

Als Rückmeldung kann ich mittlerweile auf jeden Fall sagen, dass meine ursprüngliche Idee mit dem separaten Multiplus als Inselnetz für den Heizstab nicht funktioniert. Der Heizstab kann zwar manuell genutzt werden, das klappt schon. Aber die automatische PV Überschussermittlung des Elwa 2 funktioniert auf diese Weise leider nicht. Na, immerhin ist diese Erkenntnis dabei herausgekommen.

Zwischen den Worten lesen...