ich habe die mitsu AP25VGK
wir haben derzeit um die 0°C nachts und die klima friert regelmäßig ein wenn die auftaut läuft wasser aus dem AG und der WT wird von eis befreit.
der abtaupunkt ist recht gut gewählt die lamellen sind stark bereift lassen aber noch minimal luft durch.
Aber dem Diagramm nach zu urteilen, hat es nie abgetaut? Die Leistungsaufnahme ist nie auf null Watt gesunken.
das war der gesamte haus verbrauch da lief noch die grundlast und die auflösing im victron portal ist nicht so toll.
ich stell später ein bild rein wo mans besser siet
Das ist dann kein unnötiger Abtauvorgang, im Gegensatz zu dem Verhalten der ATXD.
Würde mich auch wundern, wenn sie zufällig den identischen Firmware-Bug hätte.
hier noch mal die details der AP25VGK auf 0w geht das bei mir nie, weil der abtauvorgang an sich ja auch strom braucht und die anlage an ist
und hier ein abtauvorgang im detail
Das ist ja das Innengerät - was ist es denn für eine Ausseneinheit?
Schau dir mal den Mitsurunner an, ggf. passt das ja für deine Ausseneinheit…
ist die hier MUZ-AP25VG war damals so im set dabei
Soweit mir bekannt, neigt diese Anlage auch dazu, etwas häufiger abzutauen, als nötig. Da wird vermutlich auch die mitsurunner-Lösung funktionieren. Aber wenn es nicht extrem nervt, lohnt sich ein Umbau vermutlich nicht.
Unnötige Abtauzyklen müsste man recht gut an der Zeitspanne identifizieren können, wie lange der Verdichter fürs Enteisen läuft. Bei dir sind es 3min, das könnte schon etwas vereist sein.
Kannst dir ja mal weitere anschauen, was der kürzerste Lauf des Verdichters ist.
ist eigentlich egal da es im moment mit 16kwp sowieso nicht reicht komplett auf das gas zu verzichten.
mit 28kwp und wenn die sole wp mal läuft, ist die mitsu dann auch egal.
luxusprobleme... ![]()


