meine geplante DIY Anlage hat knapp 24 kWp auf SO- und NW-Dach. Wenn ich die in 2026 installiere/in Betrieb nehme: darf dann der WR nur max 70% der installierten Modulleistung haben? Meine Recherchen sagen, es gelte eine 60% Regelung, wenn ich kein Smartmeter und keine Steuerbox installiert hätte…
Die 70% Regelung ist doch schon seit Jahren passe. Aktuell gilt für Anlagen >7kWp eine Pflicht zur Steuerbarkeit mit iMSys, und bis zum Einbau desselben eine Einspeisebegrenzung auf 60%.
Das würde ich mit dem zuständigen vnb abklären. Eigentlich muss alles über 7kwp abregelbar sein, wenn das nicht möglich ist, wegen fehlenden iMSys und Steuerbox muss auf 60% begrenzt werden.
Solange keine Steuerboxen verfügbar sind könnte der vnb aber auf die Idee kommen noch einen Rundsteuerempfänger zu verbauen. Das wäre dann ein teurer Spaß.