Hallo,
meine Batterien und die Multiplus sind bereits unterwegs und bestellt.
Jetzt wollte ich fragen ob jemand Tipps geben kann zur Absicherung.
Meine Situation:
2x 16S Batterien - NH00 160A Trenner - Victron PowerIN Sammelschiene
MPPT - Victron PowerIN Sammelschiene
3x Victron 5000er - Victron PowerIN Sammelschiene
Ich habe eine 9,6kwp Huaweianlage + 2kw via MPPT. Mein Haus soll via AC Out versorgt werden.
Frage 1 - Soll ich die Autoladestation auch am AC Out reinhängen? Lade in der Regel mit 5kw manchesmal auch mit 9kw aber sehr sehr selten. Könnte ich mir auch abgewöhnen. Oder doch lieber vor dem Eingang zu den Multis.
Frage 2 - Soll ich die Zuleitung zu den Multis auch mit NH00 Trennern und 160A machen?
Frage 3 - Wenn ich Trenner benutze soll ich dennoch die Adler Sicherungen zusätzlich verbauen in den Victron PowerINs? Wenn ja, dann würde ich die Batterie mit 250A absichern und bei den Multiplus 200A Adler EF3.
Als Kabelquerschnitt würde 70m² genommen werden. NSGAFöu (Ghöuf) 70 1,8/3kV. Die Zuleitungen sind relativ gering ca 3-4m Batterie zur PowerIN und 1-2m Victron Multiplus zur PowerIN.
Danke für Eure Hilfe.