2x Felicity FLB48314TG1-H - nur Daten einer Batterie

Hallo zusammen,

da ich keinen besseren Bereich gefunden habe stelle ich mein Problem mal hier ein. Ich hab hier einen Multiplus 6k5 mit 2 angeschlossenen Felicity 16kWh Akkus der FLB Serie (siehe Betreff). Eigentlich sind mir weder Victron noch Felicity neu. Die FLB Batterien haben keine DIP-Schalter mehr, sondern einfach nur noch 2 RJ45-Communication-Ports. Ein Kabel das von Felicity Pins 3/4 auf Victron 8/7 geht stellt die CAN Verbindung bei 500 kbit/s wie gewohnt her. Die beiden Batterien sind mit dem mitgelieferten Kabel "Battery-to-Battery Communication for parallel" ebenfalls verbunden. Das Kabel scheint nen 1:1 durchverbundenes CAT5-Patchkabel zu sein.

In der Anleitung steht:

Batterien Verbinden, Wechselrichter Verbinden, WR einschalten, Batterien Lastschalter einschalten, 1 Batterie Einschalten (via BMS knopf) - 2. geht mit an.

Bis hierhin klappt alles wunderbar, die beiden Batterien springen gleichzeitig an. Leider zeigt mir aber VenusOS augenscheinlich nur die Leistung einer Batterie an. z.B. der Multi generiert 2000 Watt, dann zeigt mir Venus nur eine Batterieleistung von 1000Watt. Die Leistung der 2. Batterie sieht er nicht.

Das Ausschalten der Batterien klappt auch nicht so recht. Ich schalte den Multi aus, ich trenne die Lastschalter der Batterien, ich halte an einer Batterie den Knopf 3 sec gedrückt. Dann geht nur diese eine Batterie kurz aus und danach sofort wieder an. Nur wenn ich beide Batterien gleichzeitig ausschalte bleiben die LEDs aus. Bei 2 Batterien mag das ja gehen - aber laut Felicity kann man 30+ Parallel schalten… Da müsste man dann schon ein paar Freund einladen um die auszuschalten.

Kennt jemand das Problem und hat ggf. sogar eine Lösung dafür? Ich habe auch mal den Felicity Support angeschrieben - bislang noch keine Rückmeldung erhalten.

Danke,

Dark-Sider

Hallo Dark-Sider,

habe gerade eine FELICITY FLB48314TG1-H 16 ACCU an einem VICTRON MultiPlus-II 48/5000/70-50 in betrieb genommen……….

kannst du mir evtl helfen bei den Werten, die ich im ve.configure einstellen muss ?

Grüße Rolf

Hallo,

ich kann Dir sagen was ich eingestellt habe. Ich kann für die Werte weder Haftung noch Gewährleistung übernehmen. Ich habe die Capacity Werte durch 2 geteilt da Du nur einen Akku hast:

Habe das gleiche Problem, 2 Akkus am Ekrano werden nur als eine Einheit erkannt. Hast du die App von Felicity installiert (FSolar)? Wenn ja, was kann man dort einstellen?

Gruß Bernd

Hallo,

das Problem ist bei mir nach wie vor ungelöst. Ich schreibe seit 3 oder 4 Wochen mit dem deutschen Felicity support. Die Kommunikation könnte zielführender sein.

Aktuell möchte mir der Support ein neues Kommunikationskabel zusenden da sie vermuten das beigelegte Kabel wäre defekt. Dass ich ja 2 Kabel habe (2 Akkus) und das Kabel 1:1 durchverdrahtet ist und ich auch schon andere CAT5 Kabel getestet habe hat den Support bisher aber nicht interessiert.

Ich habe die FSolar App installiert. man kann irgendwie am Pylontech protokoll Rumkonfigurieren, im Wesentlichen ist nur ein Monitoring der Akkus. Die App zeigt an, dass beide Akkus “Units in Series or Parallel”: 1 zeigen. Hier hat mir der Support bestätigt dass es heißt “parallel ist nicht richtig aktiv”.

Bei einer anderen Installation hab’ ich 3 Akkus vom Typ FLA-XXX laufen. Die haben noch die Dip-Schalter. Hier werden die Akkus in FSolar korrekt mit “Units in Series or Parallel": 3 angezeigt. Die Werte die der Ekrano bekommt sind auch die werte der 3 Einheiten addiert.

Der Youtuber Mr.Mining hat ebenfalls 2 von den FLBs laufen, bei ihm funktionierts.

Hast Du auch das Problem, dass du die akkus nur ausschalten kannst wenn du beide gleichzeitig abschaltest (oder das Kabel vorher entfernst)?

Ich glaube ja dass entweder die BMS Version oder Charge ggf. einen Fehler hat. Oder die Units haben alle die gleiche interne Bus-Adresse und finden es klemmt deswegen.

Leider fehlen mir andere Debug-Möglichkeiten.