Bitte macht untereinander keinen Stress, ich freue mich, dass ihr mich mit Informationen versorgt. :thumbup:
Platz hab ich hier genug, ein extra Raum wo die WR, MP, Batterie und sonstwas rein kommt, ist vorhanden und in Vorbereitung.
Die PV-Module sind leider recht weit weg, schätze ca. 70m Kabellänge.
Bei der Verkabelung zwischen WR/MP und Zählerschrank sind fast keine Grenzen gesetzt, Stromtrasse ist vorhanden, Entfernung ca. 15 - 20m
Nach erneut vielen Stunden Input, heute allein 9h Youtube und parallel lesen mit dem Handy, bin ich wieder etwas schlauer aber es gibt auch noch Unklarheiten... gleich mehr dazu.
u.a. https://www.youtube.com/watch?v=-go0W2CRxy0 , der Herr hat superinteressante Videos, keine Ahnung ob er auch hier aktiv ist...
Ich hab heute 60 400W PV-Module bestellt, wenn alles klappt, sind diese schon übernächste Woche hier :o
Nach weiteren Youtube-Videos ist eigentlich klar, dass es ein oder mehrere Multiplus werden, die Flexibilität ist super...trotzdem gleich noch ein paar Fragen.
In meinem "Stell dich vor" schrieb ich was von Startplan...je länger ich mich damit aber beschäftige möchte ich wohl aber noch einige Dinge mit einbeziehen und muss euch neue Informationen nachreichen.
Eigentlich wollte ich nur meine Wohnung inkl. Firma einbinden um aber noch mehr Eigenverbrauch zu generieren (falls der Netzparallel Betrieb so möglich ist, wie ich mir das Vorstelle) wären da noch 2 Wohnungen.
Im Moment läuft das alles über einen Zähler und ich rechne intern mit geeichten Modbuszählern ab.
Nun zu meiner Frage.
Ich möchte die Wohnungen nicht mit über die Batterie laufen lassen, sehr wohl aber mit dem PV Überschuss den Tag über versorgen und falls keine Sonne scheint, beziehen die Wohnungen den Strom einfach über die Stadtwerke.
Was ich nicht möchte ist Bürokratie, also ich möchte nicht einspeisen und dafür Geld bekommen oder sonst irgendwelche Zuschüsse vom Staat bekommen, auch kaufe ich die ganzen Teile ohne mir die Vorsteuer zu ziehen, lt. meinen Informationen bin ich dann keinem Rechenschaft schuldig und muss nichts für meinen selbst verbrauchten Strom zahlen, ist das richtig?
Des weiteren ist es wohl entspannt, wenn ich 12 Monate warte, um dann die nächste Anlage unter 30kWp zu bauen ohne das die Anlagen als Eine gezählt werden.
Aufgrund der Anlagengröße muss ich wohl einen 3 Phasigen Wechselrichter nehmen, im Moment liegt da die Wahl auf dem Sungrow SG20rt (ist lieferbar und könnte bis 30kWp) und mit einem EM 24 kann ich diesen an das Victron System anbinden. (vllt geht es ja auch direkt wie mit einem Fronius, wäre schön)
Aber lt den Videos von heute, ist der Multiplus wohl in der Lage z.b. einem Froius WR über die Netzfrequenz zu drosseln, das ist ja bestimmt bei meinen ausgewählten Komponenten nicht möglich, es sei denn der Sungrow unterstützt das auch?
Die Frage ist jetzt, ist es überhaupt nötig? bei einer Insel verstehe ich ja das Strom irgendwo hin muss aber nicht kann, wenn alles voll ist und nicht benötigt wird.
Wenn ich meinen Überschuss einfach einspeise.. ohne Vergütung, kann mir das doch egal ein oder?
Der PV 3 Phasen Wechselrichter (SG10rt) würde dann vor dem MP, am "AC in" hängen und bei Stromausfall bzw. beabsichtigtem Abschalten einfach aus sein? d.h. die Sicherheit für einen Stadtwerkemonteur ist gegeben.
wenn der WR 3-Phasig ist, benötige ich dann auch 3 MPs?
Wenn 5000W die Grenze für eine Phase ist, dann wird es knapp mit der Phasenkopplung (Herdplatten).
wenn der SG20 nachher 24 kW schiebt, dann bin ich doch auch über 5000W pro Phase, wie soll das gehen wenn man das nicht darf oder hab ich einen Denkfehler?
Ist diese Konstellation, so wie ich das im Sinn habe, möglich?
meine Wohnung und Firma hinter den MPs, Batterie gepuffert
die anderen Wohnungen vor dem MP
PV-WR vor den MPs sollen in Richtung MP (AC in) aber auch in Richtung Zähler die anderen Wohnungen unterstützen, im Notfallstrom ohne Vergütung einspeisen. (Anbindung über EM24 an Victron)
ein Paar Module DC gekoppelt über MPPT von Victron
alles hinter EINEM Stadtwerkezähler (ist es nötig, dann noch einen EM24 direkt hinter den Zähler zu montieren?)
Kann man einen MP mit einem Quattro kombinieren oder macht das keinen Sinn ( falls mal nichts mehr geht und ich einen Generator anschließen muss)
Wenn ich es so baue, dann hab ich bestimmt wieder die Bürokratie am Hals, mit Zertifikaten, und Abnahmen von Fachbetrieben, richtig?
bei einer Insel entfällt das komplett? (dann geht das aber sicher nicht mit den Wohnungen, da die PV-Leistung zu niedrig und die Batterie zu klein sind)
Ich werde übrigens auf jeden fall ein Victron Cerbo kaufen, das Ding ist ja mal echt der Hammer. (dazu benötige ich keine Multiplus GX, richtig?)
für die Visu ist dann der Raspberry nötig oder reicht auch einfach das Victron Portal? (sah jetzt nicht schlecht aus)
Mein Teileplan im Moment ist:
EM24 ( 1 oder 2 Stk)
SG20RT
400W PV Module ( 60Stk 24kWP, bestellt)
Multiplus (3x 5000er oder nur zwei oder 3 8000er?, denke 2 5000er decken meinen max Strom ab dann mit Phasenkopplug )
Lifepo4 (32Stk., BMS nicht klar, erstmal Daly, eins was direkt mit Victron reden kann wäre natürlich schön, bestellt)
Ich hoffe der Text ist nicht zu verwirrend, hab an jeder Stelle mal Ergänzungen dazugeschrieben.