Hmm. Entscheidender finde ich, dass der FI danach wieder eingeschaltet werden kann, und dann alles funktioniert.
Demnach tritt der Fehler ja nur im Moment des Um- / Abschaltens auf. Da löst der Notstrom-FI 14/15 (einmal) aus.
Und wenn kein Notstrom-Verbraucher (16-21) eingesichert ist, löst der FI 25/26 der Hausverteilung aus. Könnte man einen N-seitigen, kleinen Fehlerstrom vermuten, der nur beim Schalten zum Auslösen führt. Aber ich bin da nur Laie.
Ich würde versuchen, das "rückwärts" einzugrenzen, also alle Sicherungen der Hausverteilung nach dem FI 25/26 aussichern, dann schauen, ob das Problem weiterhin besteht.
Falls ja, liegt das Problem woanders, falls nein, eine Sicherung nach der anderen wieder einsichern, bis es wieder "KLACK" macht.
edit: hat sich mit der Antwort von profantus überschnitten...
Da alles was der MP macht sich vor dem FI abspielt ist es seltsam das der FI beim Umschalten auslöst. Da muss ja irgendetwas schief laufen das die Stromsumme nach dem FI aus dem Tritt bringt.
Bitte teste mal den FI wie oben beschrieben. Wenn du dann Notstrom hast hast du ein ernstes Problem weil dann warscheinlich ein Teil deiner Anlage bei Rückspeisung ohne FI läuft.
[quote data-userid="6689" data-postid="119112"]Meine Frau hatte gerade alle möglichen Geräte am laufen, sodass ich Testverbot habe
ich probiere das ganze am Donnerstag Abend, da ist die Frau außer Haus und berichte dann hier. [/quote]
{green}:crazy:
Meine Frau lacht... das kommt uns sehr bekannt vor.
Nein, dann ist der FI vor dem MP und der MP speist 'rückwertz' in den Stromkreis nach dem FI ein. Du hast also einen Stromerzeuger der nich vom FI erfasst wird.
Prizipiell könnte noch ein Ausgleichsstrom durch das Abschalten der Spannung fließen. Die 30mA sind da recht schnell erreicht.
Abschaltströme können das problemlos. Und die Serienstreuung der FI kann ausreichen, das der eine auslöst und ein zweiter baugleicher FI eben nicht.
Habe ich schon mehrfach erlebt.
Das nächste "Problem" sehe ich in der Charakteristik. Alle Arten von Umformern haben je nach Auslegung Probleme mit den FI`s mit A-Charakteristik.
Je nach Bauart des Umrichter (und jeder Wechselrichter ist ein Frequenzumrichter) ist dort ein EMV Filter verbaut der zwischen L nach PE und von N nach PE geschaltet sind.
Beim Abschalten entstehen dort teilweise nicht unerhebliche Ableitströme die durchaus die 30mA überschreiten und damit den FI auslösen.
Charakteristik B wäre besser geeignet. Aber eben auch abartig teuer. Zumal die A-Charakteristik evtl. auch nicht bei allen Fehlerströmen einen Umformer sicher abschaltet.
Beim Gleichströmen bleibt der einfach an bist evtl. die thermische Abschaltung vom der Sicherung auslöst. Aber bei 40A dauert das auch ne Weile.
Die Sicherung ist mit 40A meiner Meinung nach für die 5000W auch arg groß bemessen.
32A wäre da eigentlich ausreichend. Evtl. kann man dort auch mit einem LS Schalter P+N ( z.B. Hager LS-Automat MBN532 1P+N B 32A) arbeiten um sowohl die Phase als auch den Null zu trennen.
Möglicherweise würde durch die "allpolige" Trennung auch der Ausgleichsstrom unterbunden werden.
Das ändert aber nichts an der Problematik mit der Charakteristik des FI.
So, ich habe den Schuldigen gefunden, Sicherung 33 löst das Problem aus, konkret ist das ein Lichtschalter im Treppenhaus, wenn ich dem den N klaue funktioniert alles wie es soll.
Ob es nun an dem Lichtschalter liegt (ist ein Fibaro Walli Dimmer) kann ich mangels Ersatz leider gerade nicht prüfen theoretisch sollte der auch ohne N funktionieren aber auch das konnte ich nun nicht mehr prüfen, die Regierung ist gerade nach Hause gekommen ?
@profantus@OliverSo Ich würde sagen nein (wüsste aber auch nicht wie ich das prüfen müsste) aber ich vermute das der N durch den Heizungsraum läuft und ggf. Parallel mit der Heizung und die Heizung hängt am AC-OUT, ich würde morgen mal die Gegenprobe machen und die Sicherung der Heizung raus machen und gucken ob der FI dann fliegt.
Dem ist auch so, die Heizung ist dann auch aus (sowie alles andere was da dran hängt), das Licht im Treppenhaus aber nicht (hängt ja auch nicht am AC Out 1) geht aber augenscheinlich vom Heizungsraum mit ab, sodass da vielleicht was zusammen hängt.
Wenn ich die Sicherung der Heizung am AC-Out aus mache hilft das leider nicht, FI 14/15 fliegt dann bei Notstrom, sodass ich da jetzt auch nicht weiter dran rum fummel und sich der Elektriker das ganze noch einmal angucken soll.
Frohes Oster euch.
PE geht von beiden Anschlüssen auf die ganz normale Hauserdung auf der eben auch der Rest mit drauf hängt.
Also bei mir ist N des Hauses irgendwann mit PE verbunden. Wenn das bei dir auch so ist, dann hast du doch eine Verbindung zwischen den beiden N hergestellt, wenn der Strom ausfällt. Nämlich über PE.