Übereifriger Neuling benötigt Hilfe

ahje...sry

Ab 13 Uhr ist auf Terasse Schluss mit Sonne. Heisst die Messwerte waren im Schatten.

Nochmal im ganzen:

Momentan stehen die Module an der Hauswand.
Ich bau die Halter fürs Geländer erst, wenn alles technisch funktioniert.

Bedeutet Stand jetzt:
Sonne von 7 - 12/13 Uhr.

Am Geländer Später 1-2 Stunden mehr.

Ich werde morgen vormittag das nicht angeschlossene Modul mal messen bei Sonne.

Du hälst einen ganz schön auf Trab :smiley:

Du hälst einen ganz schön auf Trab :D

Mea culpa :angel:


EDIT:

Guten Morgen,

soeben habe ich gemessen:
  • 25V
  • 3,9 A steigend (4,02A hab ich auch noch gesehen)
  • EDIT2

    Da die "Einspeisung" immer noch bei 0,25W liegt, habe ich den Schuko Stecker nocheinmal gedreht - ohne Erfolg.

    Ich habe die Panele noch einmal getauscht - ohne Erfolg.

    Ich habe das zweite Panel jetzt gemessen:
  • 26V
  • 12A steigend
  • Also die Module laufen, was kann es mit dem Wechselrichter sein?

    Da verpufft bares Geld ins Nirvana und meine Nerven lösen sich auch auf... :(

    Die Messwerte sind:
    Du misst Leerlaufspannung
    Du misst Kurzschlussstrom

    Richtig?

    Welche Spannung misst du denn, wenn das Panel am Wandler hängt?

    Wenn der nämlich richtig arbeitet, belastet er das Panel in den mppt Punkt, dann liegt die Spannung etwa 20 % niedriger als die Leerlaufspannung.

    Immer in voller Sonne.

    Die Messwerte sind:
    Du misst Leerlaufspannung
    Du misst Kurzschlussstrom

    Richtig?

    Welche Spannung misst du denn, wenn das Panel am Wandler hängt?

    Wenn der nämlich richtig arbeitet, belastet er das Panel in den mppt Punkt, dann liegt die Spannung etwa 20 % niedriger als die Leerlaufspannung.

    Immer in voller Sonne.
    Mit voller Sonne geht wohjl erst morgen, Wolken lassen grüßen.

    Hab das Multimeter dennoch mal zwischen gehangen.
    - Nur das Modul ohne WR
    + 25V
    + 3A
    - Multimeter in Reihe, A Messung
    + 30mA beim starten
    + Wenn WR "in Produktion" 70mA

    Hilft das erst einmal auch?
    Ich habe leider auch keine Y-Adapter, muss immer die MC4 trennen...

    Miss doch am Wandler, da kannst du doch auch trennen.

    Wenn der Strom wieder Kurzschlussstrom war.... Dann geht der Wandler nicht auf Leistung. Es kann jetzt immer noch sein, dass der wegen zu kleiner Spannung nicht startet.

    Deswegen, Spannung messen, am Wandler, das sollte Leerlaufspannung sein. Und jetzt den Netzstecker rein, oder einschalten, was macht die Spannung?

    Miss doch am Wandler, da kannst du doch auch trennen.

    Wenn der Strom wieder Kurzschlussstrom war.... Dann geht der Wandler nicht auf Leistung. Es kann jetzt immer noch sein, dass der wegen zu kleiner Spannung nicht startet.

    Deswegen, Spannung messen, am Wandler, das sollte Leerlaufspannung sein. Und jetzt den Netzstecker rein, oder einschalten, was macht die Spannung?
    Wandler = Wechselrichter ?

    Da sind doch auch die MC4 Stecker, ich schau mal.

    Vielen Dank für die Geduld :clap:

    Oh, das kann natürlich sein, habe ich nicht mit gerechnet.

    Strommessung geht dann natürlich mit einem Zangenamperemeter einfach, z.b. mit einem UT 210 E. Oder du machst dir 2 Kabelstücke mit Bananenstecker un MC4, aber der Strom ist für Direktmessung schon ziemlich hoch.
    Für Spannungsmessung geht's nicht ohne Y Stücke, die MC4 kannst du im Zehnerpack bei Ali bekommen.
    Für die

    Ich konnte den Multimeter jetzt parallel schalten und die Spannung, also Volt messen.

    24,8 V, keine Veränderung beim Einschalten vom WR.

    Stromstärke in Ampere, sry hab keine Messzange.

    Mal sehen ob ich den Multimeter in Reihe hängen kann, das Teil hat ne eigene Sicherung.

    Also springt der Wandler nicht an. Defekt oder Startspannung zu klein.

    PS, hast du eine Autobatterie? Kannst du die als Test in Reihe mit einem Panel anschließen? Nur um zu schauen, ob der Wandler dann abläuft?

    Kannst du prüfen, ob plus und minus richtig am Wandler anliegt?

    Also springt der Wandler nicht an. Defekt oder Startspannung zu klein.

    PS, hast du eine Autobatterie? Kannst du die als Test in Reihe mit einem Panel anschließen? Nur um zu schauen, ob der Wandler dann abläuft?

    Kannst du prüfen, ob plus und minus richtig am Wandler anliegt?
    Hier nocheinmal die technischen Daten:

    Technische Daten:
    Modell DS3-S
    Max. DC-Spannung: 60
    Min. / Max. Startspannung: 16 / 60
    Umpp-Bereich: 25- 55 V
    Max. DC-Strom: 18 x 2
    Eigenverbrauch bei Nacht: 20 mW
    Anschluss DC-Seite: MC4
    Schutzart: Außenbereich - IP67
    Netzüberwachung (ENS) integriert nach VDE-AR-N 4105
    Temperatur-Bereich: -40°C - +65°C
    Gewicht ca. 2,6 kg
    Abmessungen (B x H x T) 262 x 218 x 41,2 mm

    Da ich 24/25 Volt messen kann, sollte der doch anspringen?

    Auch versteh ich nicht warum der blinkt, als ob er produzieren würde.

    Ach man ich hab kein Bock mehr, und für den ganzen kram über 700€ weg...


    EDIT

    Klar, im Auto ist eine :lol:
    Ich schau mal was ich tüddeln kann...


    Was genau meinst damit?
    Kannst du prüfen, ob plus und minus richtig am Wandler anliegt?

    Da sind überall + und - Symbole und die Stecker passen nur immer in einer Kombination. Sollte richtig sein.
    Wenn du AC seitig meinst, den Stecker kann ich nochmal drehen.

    Wie hast du das Panel angeschlossen, man darf nicht über Kreuz Anschliessen.

    Und, der muss beim Anschluss des Panel rot, und dann 10mal Grün blinken...

    Wie hast du das Panel angeschlossen, man darf nicht über Kreuz Anschliessen.

    Und, der muss beim Anschluss des Panel rot, und dann 10mal Grün blinken...
    Ist nichts über Kreuz angeschlossen.

    Ja der WR blinkt super schnell direkt nach dem ankorken des ersten Panels.

    Eventuell funktioniert alles so, wie es soll, nur der Aktor von AVM liefert nicht wie gewohnt.....(Nicht, dass AVM da neuerdings eine Diode verbaut hat, die die Stromfluss nur in eine Richtung zulässt?)

    Gegenkontrolle (Wattmeter o.ä.) durchgeführt?

    ps. Die Mini WR geben über die LED ggf. auch Fehlercodes aus. Evtl. mal die Blinkzeichen zählen.
    Ja der WR blinkt super schnell direkt nach dem ankorken des ersten Panels.
    Trennst du den WR nicht vom Netz, wenn du die Panele ab oder anklemmst?????

    Eventuell funktioniert alles so, wie es soll, nur der Aktor von AVM liefert nicht wie gewohnt.....(Nicht, dass AVM da neuerdings eine Diode verbaut hat, die die Stromfluss nur in eine Richtung zulässt?)

    Gegenkontrolle (Wattmeter o.ä.) durchgeführt?

    ps. Die Mini WR geben über die LED ggf. auch Fehlercodes aus. Evtl. mal die Blinkzeichen zählen.
    Ja der WR blinkt super schnell direkt nach dem ankorken des ersten Panels. Trennst du den WR nicht vom Netz, wenn du die Panele ab oder anklemmst?????
    Hmmm, zu der Sache mit der AVM:
    Finde ich nichts zu, wäre zu komisch. Glaube auch nicht das AVM sich die Kohle entgehen lässt.


    Die LED vom WR zeigt alle 5s ein grünes blinken -> das Signalisiert eine Produktion, also EInspeisung ins Netz. Zumindest nach Datenblatt/Anleitung.

    Doch klar trenn ich den WR durch abschalten der AVM Kiste, ganz so Lebensmüde bin ich da auch nicht :lol:
    Der WR reagiert auf die Spannund der Module und zeigt ein schnelles Blinken der LED. Dann schalte ich die AVM ein und bringe den WR ans Netz.
    Der WR blinkt dann in 2s Abständen rot. und iwann springt der auf seine grün alle 5s.


    Heute sollte die Messzange ankommen, dann sehe ich mal weiter.


    Hatte übrigens Kontakt mit dem Händler:
    Er meinte er würde sofort austauschen, sagt aber auch er hätte schon tausende davon verkauft und es wären NIE Fehler der WR sondern Benutzerfehler gewesen.

    Naja, auf die Messzange warten...

    Aus der Anleitung:

    . Turn ON the main utility-grid AC circuit breaker. Your system will start producing power after approximately one
    minute of waiting time.

    Aus der Anleitung:
    . Turn ON the main utility-grid AC circuit breaker. Your system will start producing power after approximately one
    minute of waiting time.
    Was mir gerade auffällt:

    Wieso blinkt der alle 5s und nicht alle 2s? Ich habe keine ECU... :?:


    1. Schalten Sie den AC-Schutzschalter an jedem AC-Abzweigschutzschalter des Mikrowechselrichters EIN.
    2. Schalten Sie den AC-Schutzschalter des Hauptversorgungsnetzes EIN. Ihr System beginnt nach einer Wartezeit
    von etwa zwei Minuten mit der Stromerzeugung.
    3. Ungefähr 5 Minuten nach dem Einschalten des AC-Schutzschalters des Hauptnetzes sollten die
    Mikrowechselrichter mit der Stromerzeugung beginnen und mit der ECU kommunizieren. Der Systemstatus kann
    mit der ECU_APP überprüft werden.

    6.1. Statusanzeigen und Fehlermeldungen
    Vorausgesetzt, sie sind leicht zugänglich und sichtbar, können die Betriebs-LEDs einen guten Hinweis auf den Status
    des Mikrowechselrichters geben
    6.1.1 Start-LED
    Drei kurze grüne Blinksignale beim ersten Anlegen der DC-Spannung an den Mikrowechselrichter zeigen einen
    erfolgreichen Start des Mikrowechselrichters an.
    6.1.2 Betriebsanzeige
    Grünes langsames Blinken (5 Sek. Intervall): Der Mikro-Wechselrichter generiert und kommuniziert mit der ECU.
    Langsames rotes Blinken (2-Sekunden-Intervall): Der Mikro-Wechselrichter produziert nicht
    Schnelles grünes Blinken (2-Sekunden-Intervall): Der Mikro-Wechselrichter produziert, kommuniziert aber nicht
    mit der ECU für mehr als 60 Minuten
    Schnelles rotes Blinken (2 Sek. Intervall): Der Mikro-Wechselrichter hat nicht produziert und hat länger als 60
    Minuten nicht mit der ECU kommuniziert
    Rot leuchtend: Fehler, Isolationsfehler, siehe Abschnitt 6.1.3
    6.1.3 GFDI-Fehler
    Eine durchgehend rote LED zeigt an, dass der Mikrowechselrichter einen GFDI-Fehler („Ground Fault Detector
    Interrupter“) in der PV-Anlage erkannt hat. Solange der GFDI-Fehler nicht behoben wurde, bleibt die LED rot und
    die ECU meldet den Fehler weiterhin. Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von APsystems in Ihrer
    Region.

    EDIT

    Der Mikrowechselrichter von APsystems wird von der DC-Spannung des PV-Moduls gespeist. Wenn Sie
    NACH dem Trennen der DC-Versorgung die PV-Module wieder an den Mikrowechselrichter
    anschließen, achten Sie auf ein schnelles rotes Aufleuchten, gefolgt von drei kurzen grünen
    LED-Blinkern.

    Welche Ecke Duisburg kommst Du? Vielleicht liegt es doch an den AVM? Habe hier noch einen Shelly PM den man leihweise anschließen könnte.

    Hi Chris,
    .......
    Aber ja, ich kann morgen vormittag Bilder machen, .......
    Ich bin gespannt und warte noch immer ;-)

    Einen wunderschönen Sonntag Abend,

    sooo wo fang ich an?

    Also die MC4 Adapter kamen ...
    Das zweite Modul wurde dementsprechend angeschlossen...

    Heisst in der Konfig war pro WR Anschluss ein Modul -> immer noch tote Hose.

    Kabel quer getauscht, AC Stecker gedreht gemacht getan -> War kurz davor in die ******** rein zu treten.

    Dann ganz doofe Idee: Kannst ja eh nichts kaputt machen.

    Beide Module in Reihe an einem Anschluss. Also Kabel getüddelt, reingegangen und zack - 296W Leistung an der FritzDECT.

    Tolle Wurst - ein Modul schafft es wohl nicht in den MPPT Bereich des WR also muss die Reihe herhalten.

    Bedeutet momentan laufen 2x400W Panele in Reihe um 300W zu erzeugen - KACKE.


    Was kann ich jetzt machen?
    Also nochmal 2 Module kaufen fällt raus. A kein Platz und B nochmal 400€? Nein Danke.

    Deswegen Frage in die Runde:
    DC/DC StepUp Converter

    Möglich/Sinnvoll/Machbar, wenn ich 2 davon hole und pro WR Kanal zwischen ein Panel und dem WR klemme?

    Oder gibt da eine andere Möglichkeit?