Es geht um den Fehlerfall. Stell dir vor, der WR hat einen Kurzschluss im Eingangsbereich. Dann können bei 2 parallelen Modulen so ewa 25 A fließen. Da bist du vermutlich schon oberhalb der Spezifikation der Steckverbinder. Und auch im WR können Leiterbahnen sein, die das nicht mehr vertragen.

Nur für solche Fehlerfälle ist die Absicherung sinnvoll, nicht für den Regelbetrieb.

Bei den Modulen könnte es theoretisch auch sein, dass ein Modul ein Kurzschluss hat und 3 parallel geschaltete noch Strom liefern und es dann zu hohen Stromflüssen führt. Aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich.

das sind 4. er hat nur 3 paralllel.