hilf mir mal wo steht das mit den 2 minuten?
Auf die Schnelle… dort sind auch für DC die Werte und DIN-Normen drin.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe - EN 60127-2 Blatt 3 - auch das auf die Schnelle, bin aktuell nicht am PC.hilf mir mal wo steht das mit den 2 minuten?
Auf die Schnelle… dort sind auch für DC die Werte und DIN-Normen drin.
das bezieht sich auf geräteschutz und nicht auf leitungsschutz
das bezieht sich auf geräteschutz und nicht auf leitungsschutzEigentlich hast Du hier unter Auslösecharakteristik stehen, Auslösestrom ist überall 1,5-fach, Spalte DC.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
wo ist hier?
wo ist hier?Ist ergänzt.
die frage war wo steht das mit den 2 minuten?
die frage war wo steht das mit den 2 minuten?Die Zeitangaben bezogen sich auf Geräteschutz. AC/DC Leitungsschutz ist mit einem Ansprechbereich von 1,13 bis 1,5 zu planen. In unserem Beispiel haben wir Faktor 2 drin gehabt und Auslösezeit von 6 Minuten.
P.S.: Habe im anderen Beitrag es korrekt angepasst, dass es sich um Geräteschutz bei der Angabe der Zeit ging.
Hallo, kann Mir jemand ein Tipp geben mit welcher Sicherung der multiplus 3000 dc seitig abgesichert wird und welche ich da am besten nehmen soll?
Danke