Balkonsolaranlage nur von Elektriker installieren lassen?

@mischa und wo genau in deiner Brandstatistik tauchen Balkonsolaranlagen überproportional auf um einen zusätzlichen Schutzbedarf gegenüber anderen Elektrogeräten zu rechfertigen?

Die Studienlage, Fraunehofer Institut und TÜV sagen es geht keine erhöhte Gefahr von Solaranlagen aus.Wobei es da um große Anlagen nicht um Balkonsolar ging.

Worin siehst du eine erhöhte Brandgefahr?

1 „Gefällt mir“

Mein Anmeldung vom BKW bei Westnetz.

Es wird auf eine spezielle Einspeisesteckdose verwiesen (was ist das?), die vom Elektrofachbetrieb installiert ist. Mit Hinweis auf eine Norm, die ich nur gegen Geld einlesen kann und einem Link, der ins Nirvana führt… Tja, was ist eine spezielle Einspeisesteckdose? Ich dachte, das ist eine Aussensteckdose, die ein Elektriker installiert hat. So eine habe ich, sogar mit Rechnung… Also rein mit dem Stecker… Dies läuft aber bei der Anmeldung ganz klar unter „Hinweis“

Bei der Bestätigung, tauchte nur die Norm zum NA Schutz auf, da stand nix von spezieller Einspeisesteckdose…

Also habe ich einen Hinweis gelesen, der nicht näher erklärt wird und nix bestätigt, was nicht ist…

  1. Minute später die Anmeldezusage….

3 Monate später habe ic/ mir mal den Spaß gemacht und den Verzicht auf Einspeisevergütung widerrufen, wollte wissen, was passiert.

3 Monate später ein Schreiben im Briefkasten, mit allem Pi pa Po für eine große Anlage, denn so müsste dass dann angemeldet werden, wenn ich eine Einspeisevergütung wünsche….

Und seit über einem Jahr steht im Markstammdatenregister mein BKW auf „Prüfung durch den Netzbetreiber“?

Auch wenn sich mir persönlich ein BKW nicht erschließt, wenn man eh schon eine große Anlage hat… einfach einstöpseln…oder warten, ob der Gesetzgeber da etwas anderes beschließt.

Hast Du auch eine Statistik, wo das mal aufgeschlüsselt wird? Ich hab mal versucht für PV was zu finden (speziell Unfälle wegen Berührung Schukostecker) und dabei gelernt, daß die Hauptursache Mehrfachsteckdosen und Wäschetrockner sind. Warum toben sie sich dann nicht in dem Bereich aus? Könnte man mit Temperatursensoren etc. ja vielleicht auch was erreichen ...

3 „Gefällt mir“

@jensdecker Mit der Statistik wollte ich nur zeigen, das die Elektroinstallation nicht so ungefährlich ist, wie von einigen behauptet. Für mich geht vom Schukostecker bei BKW keine Gefahr aus.

Ich saniere gerade unser EG. Reiße die ersten Elektroleitungen aus den 70igern aus der Wand. Einige sehen schon verkohlt aus. Die Isolation bröselt vor sich her. Der Herdanschluss wurde nur in 1,5mm², bin froh, das ich den nun erneuere.

Genau das meine ich mit: Alte Elektroinstallationen für BKW können nicht von allen bewertet werden. Die vielen Feuerwehreinsätze sollten wenigstens zum Nachdenken anregen.

Zum Thema: BKW brauchen nicht vom Elektriker angeschlossen werden solange die Anlage einen Stecker hat. Auch bei Erweiterung einer bestehenden Anlagen. Natürlich muss die Anlage angemeldet werden. Eventuell benötigst du einen Zwischenzähler, wenn du eine hohe Einspeisevergütung bekommst.

1 „Gefällt mir“

@mischa So ne alte Elektroinstallation ist denke ich unabhängig von der PV ein gewisses Risiko ... Bin auch froh, daß bei uns jetzt zumindest ein Teil erneuert ist, speziell Küche, nachdem ein steter Tropfen aus dem Küchenabfluß ne Sicherung im alten Kasten zerlegt hat und dann doch mal ein neuer angesagt war, der dann auch den Schritt zu einer größeren PV erleichtert hat :wink: Muß noch sehen, wie wir die Erneuerung im 1. OG und Dachgeschoss unseres 1967er RMH machen ... Als wir es übernommen hatten, waren die Sanierungskosten leider zu wage als daß wir uns da gleich dran gemacht hätten ...

  1. @mischa weis deine Frau was alles an der Steckdose hängt wo das Kraftwerk dran hängt?Ich weis es bei mir Zuhause nicht mal welche Sicherung zu welcher Dose gehört ,Daher habe ich es an meiner 16A drehstrom Dose angeschlossen da diese Einzelnd abgesichert ist.Stecker vom Verbraucher rausgezogen ,kein Problem wenn Balkon kraftwerk drin ist ,könnte sogar 3 dran hängen.Ist halt nicht jeden Klar das es zur Strom addition kommt .Nächstes Jahr könnten dann ca knapp 20 Ampere über eine 1,5 qmm Leitung fließen .Dies ist alles nur so ein gedanke was möglich wäre!

@toshiba Meine Frau nicht, aber ich weis es. Das BKW ist an der Gartenbeleuchtung angeschlossen, perfekt. Meine Frau genießt nur die Einsparung auf der Stromrechnung. ?

1 „Gefällt mir“

@mischa Ja ok, Du weist ja wie es gemeint ist.Doch viele wissen es nicht,selbst einige Elektriker.

da es Balkon Solar vor ein zwei Jahren praktisch noch nicht gab, müsste ja die Feuerwehr signifikant öfters ausrücken, als in den Vorjahren, wenn Balkon PV brandgefährlich wäre

Und, ist das so?