Dezentrale Lüftung ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Dezentrale Lüftung mit WR Gemeindehaus

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
270 Ansichten
(@indie)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 361
Themenstarter  

Hallo ihr Lieben,

mal ein ganz anderes Thema, was nicht um meine privaten Projekte geht: In einem Gemeindehaus (ca 1500m3 Volumen, Veranstaltungen bis 400 Menschen) möchten wir eine aktive Lüftung einbauen, aktuell gibt es nur Fensterlüftung über die Oberlichter. Aus verschiedenen Gründen (Optik, Statik) möchten wir gerne ein dezentrales System einsetzen. Geheizt werden muss über die Luft nicht, das wird über die Fußbodenheizung gemacht, es sollte aber eine Wärmerückgewinnung integriert sein. Wichtig ist, dass die Lautstärke möglichst gering ist (damit die Veranstaltungen nicht so stark beeinträchtig werden).

Hat jemand von euch mit so etwas Erfahrung? Muss/Sollte hier auf eine größere Industrielösung gegangen werden? Mein Favorit wäre eigentlich der Einsatz mehrerer kleiner dezentraler Anlagen mit Luftwechselraten von ein paar hundert m3/h. Was denkt ihr?

Vielen Dank schon mal :-)!

PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)


   
Zitat
 Rumo
(@rumo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 59
 

Je nach Raumnutzung gibt es da in verschiedenen Normen Mindestluftwechselraten. Die werden nach Raumgröße, der Anzahl Menschen und der Nutzung bemessen. Hier gibt es auf Wiki eine kurze Zusammenfassung. Im Wohnungsbau, wenn ich es recht in Erinnerung habe, geht man von 20 m³/h pro Person aus. Für andere Nutzungen sollte dieser Wert höher sein, also kann man damit die niedrigste Luftwechselrate abschätzen.

400 x 20 m³/h = 8.000 m³/h oder einer Luftwechselrate von 5. Das liegt schon im oberen Bereich, wenn man nach der Tabelle geht. Aber ich schätze, so 2-3 sollte es schon sein und damit landet man bei so min. 3.000m³/h. Mit kleinen Anlagen wird das nicht zu schaffen sein.


   
AntwortZitat
(@indie)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 361
Themenstarter  

Danke, @Rumo! Habe die Info aus der entsprechenden DIN gefunden, dass es bei Versammlungsstätten auch die Richtschnur von 20m3/h/Person gibt. Dann werden wir uns wohl um etwas Größeres Bemühen!

PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)


   
AntwortZitat
Teilen: