Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

Multiplus USV Umschaltzeit viel zu lange

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
13 Ansichten
(@shinto)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 17
Themenstarter  

Hallo zusammen,

 

ich habe mir einen Multiplus 12/500 als USV geholt da Victron auf ihrer Homepage schreibt "Die Umschaltung geschieht so schnell (in weniger als 20 Millisekunden), dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist."

Nach meinen Messungen vergehen nach Wegfall des Netzes mehr als 160ms bis die Spannung am AC Output etwa 70% der 230V erreicht. Unabhängig ob mit oder ohne Last. Das ist jenseits von Gut und Böse um das als USV-Funktion zu bewerben.

AES oder Suchmodus sind nicht aktiviert. Ein bekannter hat mit einem MP2 3k eine ähnliche Beobachtung.

Ein Lichtflackern oder Restart des Routers darf bei den angegebenen <20ms nicht passieren.

Wie verhalten sich die Umschaltzeiten bei euren Systemen? Gibt es weitere Konfig Parameter um das einzustellen?

 

Viele Grüße,

shinto

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Stunden von shinto

   
Zitat
Teilen: