Benachrichtigungen
Alles löschen

Akkuladung aus Netz

34 Beiträge
9 Benutzer
1 Reactions
468 Ansichten
(@julian_pv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Hallo zusammen,
ich habe ein Victron System vor kurzem in betrieb genommen und es funktioniert fast perfekt.
Das einzige Manko ist, dass wenn die Batterie 10% erreicht, die MP 2 die Batterie mit Vollgas aus dem Netz laden bis sie 13% erreicht hat. Somit kommen nachts immer wieder Energiebezugspeaks. Ich habe vor allem den min SOC auf 5% gestellt, also lässt der garnicht eine entsprechende Entladung zu.
Kennt jemand eine Einstellung im Cerbo die das Verhalten hervorruft? 

Vielen Dank im Voraus,
Julian 

 


   
Zitat
 R.L
(@r-l)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 187
 

Veröffentlicht von: @julian_pv

Das einzige Manko ist, dass wenn die Batterie 10% erreicht, die MP 2 die Batterie mit Vollgas aus dem Netz laden bis sie 13% erreicht hat. Somit kommen nachts immer wieder Energiebezugspeaks.

Wenn dich das stört, ist die Batteriekapazität wesentlich zu klein.

Veröffentlicht von: @julian_pv

Somit kommen nachts immer wieder Energiebezugspeaks.

Das wird sich bei Näherung des Winters noch gewaltig steigern. Dann wird die PV ebenfalls zu klein.


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 563
 

Veröffentlicht von: @julian_pv

 

Das einzige Manko ist, dass wenn die Batterie 10% erreicht, die MP 2 die Batterie mit Vollgas aus dem Netz laden bis sie 13% erreicht hat.

 

Irgendwie fehlen ein paar mehr Infos. Wie wird der Akku denn regulär geladen, nur über Multiplus oder auch DC gekoppelt über MPPT Lader?

Das entspricht genau den 3% die nachgeladen werden bis das System z.B. aus dem #ESS 1 Error wieder raus kommt.

Welcher ESS Mode ist denn aktiviert?

Auf was steht der "SOC Mindestwert Entladung"?

Wo hast du die 5% eingestellt?

Greifst du sonst noch irgendwie von extern (via Node-Red, oder Modbus-TCP IP etc.) in das System ein?

 

 

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 676
 

In der Tat. Wenn es keine Fehlermeldung über Low-Voltage, etc gibt, ist das Verhalten, dass er aus dem Netz nachlädt, wenn "SOC Mindestwert Entladung" bzw in englisch "Minimum SOC (unless Grid fails)" sehr untypisch.

Stellt man normalerweise auch nicht so tief, weil man wegen der schlechten Schätzung der SOCs der BMS es kaum schafft in den Bereich ohne Fehler zu kommen. 


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 312
 

hi, hab das gleiche Problem aber bei 14% SOC, eingestellte Grenze (10%) interessiert nen Fuchs, er ballert aus dem Netz volle Dröhnung ins "Wiederaufladen".

Ich habe die ominöse 14% Grenze nirgends gefunden,

Abhilfe bringt das ziehen des Canbus-Kabels, dann ist das Problem weg .... 

Gruß, stocki

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
(@julian_pv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

@hf_spsler der Akku wird über die Mp2s Netzparallel geladen und sonst ist auch nichts am DC Kreis vorhanden. ESS Modes 1 wobei durch ein Script der SMA Home Manager als et340 emulierrt wird was ja aber keinen Einfluss haben sollte. Gridsetpoint ist -30 w und der Mindest soc sind die obig genannten 5%
was löst denn den Ess 1 error aus und wie kann man dessen schwellwerte verändern?

vielen Dank,

Julian


   
AntwortZitat
(@julian_pv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

@r-l unabhängig von dem Problem schon in Planung


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 563
 

Moin

Veröffentlicht von: @julian_pv

was löst denn den Ess 1 error aus und wie kann man dessen schwellwerte verändern?

Wenn der IST-SOC kleiner oder gleich dem "SOC Mindestwert Entladung" ist, dann geht das System in den #ESS #1 error und stellt das Einspeisen über AC IN ab.

 

Würde man jetzt den "SOC Mindestwert Entladung" manuell höher stellen, z.B. auf 40%, würde der MP2 anfangen auf 40% SOC zu laden und das Laden stoppen wenn die 40% erreicht sind.

Aber wenn hier 5% als unterste Schwelle eingestellt ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Batteriespannung so niedrig ist das sie eine in der Config des MP2 eingestellte Mindestspannung erreicht oder unterschritten hat.

Ich würde auch nie nicht auf 5% entladen, eher bei 20%  - das sollte hier mal ausprobiert werden ob bei 20% mind. SOC auch das gleiche Verhalten des MP2 auftritt.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von HF_SPSler

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
AntwortZitat
(@emptysoft)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 33
 

Ich denke, dass der MP den Accu nachladet, weil er mit 10% schon recht tief ist (und die 3% sind als Hysterese vom Victron). Bei SoC Einstelllungen höher als 10% ist es bei mir noch nie vorgekommen, dass er vom Netz nachgeladen hat


   
AntwortZitat
(@gerhard75)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 463
 

HAllo ich hätte da fragen welche spannungen habt Ihr bei DC Niedrig abschalten eingestellt?

Was bei sustain spannung ?

Habt Ihr einen Shunt verbaut ? und diesen auch parametiert ?

 

 


   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 312
 

@hf_spsler 

Hi, weil das ziehen des Canbus Kabels ja nun zwar das Problem behoben hat fehlen dann aber andererseits im Portal die Daten des Akkus, auch nicht toll.

Also Kabel wieder dran und Entladung widerwillig auf 20% gestellt und siehe da, das System macht was es soll, hört brav bei 20% auf Strom aus dem Akku zu entnehmen und lädt nicht aus dem Netz nach, Ziel erreicht!

Mittlerweile steht der Akku auf 19% weil er versorgt ja blöderweise immer das System mit Strom oder kann man das ändern auf "nur bei Netzausfall"?

Veröffentlicht von: @emptysoft

und die 3% sind als Hysterese vom Victron).

also geht er bei ca. 17% ans "Wiederaufladen aus dem Netz" bis 20%?

kann man das Ausschalten im Sinne von: warte auf Sonne bis 10%, erst dann lade nach?

ach so noch widerwillig auf 20% gesetzt erklärt:

ich verschenke ja von meinen 5,12 kW 1 kW was ich permanent nicht nutzen kann, außer im Notfall.

mfg, stocki

 

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 563
 

@stocki1 Also erst mal würde ich das Abziehen eines Kommunikationskabels ganz und gar nicht als Problemlösung bezeichnen, nicht mal als Workaround. Das behebt ja nun die Ursache nicht.

Dann, macht euch in diesem Zusammenhang mal frei von dem ollen SOC, konzentriert euch auf die Spannungen. Wenn es eine Drift zwischen SOC und Spannung gibt, dann kann man noch so viel auf 5% entladen wollen, wenn eine in der Config des MP2 (oder auch im BMS) parametrierte untere Spannungsgrenze erreicht ist dann ist halt Schluss. Ob der SOC da, von welcher Stelle auch immer ermittelt, nun bei 10 oder 20% steht spielt keine Rolle. Allen SOC Einstellungen sind Spannungsgrenzwerte übergordnet und das ist auch gut so.

Dann bitte nicht vernachlässigen, wenn der Akku eh schon auf, hypothetische, 20% entladen ist und dann noch durch den MP2 belastet wird, bricht die Akkuspannung durch die Belastung noch weiter ein und ein im BMS eingestellter Schwellwert zur Abschaltung wegen Unterspannungsalarm oder ein im MP2 eingestellter min. Spannungswert wird noch schneller erreicht. Ein 5kWh Akku ist mit dem MP2 3000 schnell mal mit 0,5C belastet da bricht einfach die Spannung ein wenn der Akku eh schon im letzten fünftel seiner Kapazität unterwegs ist.

Wenn ich in der Situation wäre, dann würde ich mir ansehen bei welcher Spannung plötzlich aus dem Netz nachgeladen wird. Dann in den Einstellungen des Batteriewächters vom MP2 schauen was dort eingestellt ist.

Aus meiner Erfahrungskiste: Wir haben auch ein 5kWh Akku in Kombination mit einem 3000er MP2 als Nulleinspeiseanlage am laufen, die Praxis hat gezeigt, dass ein Entladen unter 20% keinen Sinn macht bzw. es muss einfach auch eine Reserveenergie zur Verfügung stehen um VenusOs (Raspi) usw. zuverlässig zu versorgen.

Veröffentlicht von: @stocki1

Mittlerweile steht der Akku auf 19% weil er versorgt ja blöderweise immer das System mit Strom oder kann man das ändern auf "nur bei Netzausfall"?

Da hilft m.E. nur, den MP2 beim Erscheinen des ESS #1 errors auf Mode 4 (OFF) zu stellen, dann geht zumindest der Standbyverbrauch deutlich runter. Das könnte man in Node-Red automatisieren.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen 2 mal von HF_SPSler

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
endurance reacted
AntwortZitat
(@emptysoft)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 33
 

Veröffentlicht von: @stocki1

Mittlerweile steht der Akku auf 19% weil er versorgt ja blöderweise immer das System mit Strom oder kann man das ändern auf "nur bei Netzausfall"?

Veröffentlicht von: @emptysoft

und die 3% sind als Hysterese vom Victron).

also geht er bei ca. 17% ans "Wiederaufladen aus dem Netz" bis 20%?

Also meiner geht nicht unter die 20%, wenn ich 20% eingestellt habe und ladet den Accu nicht aus dem Netz nach (meine Erfahrungen über Nacht, tagsüber ladet die Sonne wieder nach, schön möglich dass der SoC langsam absinkt). Wenn die Sonne kommt wir der Accu bis zu 23% geladen, bevor die ESS Fehlermeldung wieder weggeht und der MP wieder einspeist. Und ich glaube (ist nur mein Glaube, nicht wissen!!!) dass er erst bei unter 10% aus dem Netz nachladet.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von EmptySoft

   
AntwortZitat
(@stocki1)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 312
 

@emptysoft 

nicht glauben, wissen Wink siehe Anhang

Veröffentlicht von: @hf_spsler

Also erst mal würde ich das Abziehen eines Kommunikationskabels ganz und gar nicht als Problemlösung bezeichnen, nicht mal als Workaround. Das behebt ja nun die Ursache nicht.

Dein Einwand ist richtig, aber das hat den Effekt das tatsächlich bis zur eingestellten Grenze 5 oder 10% entladen wurde.

Veröffentlicht von: @hf_spsler

Aus meiner Erfahrungskiste: Wir haben auch ein 5kWh Akku in Kombination mit einem 3000er MP2 als Nulleinspeiseanlage am laufen, die Praxis hat gezeigt, dass ein Entladen unter 20% keinen Sinn macht bzw. es muss einfach auch eine Reserveenergie zur Verfügung stehen um VenusOs (Raspi) usw. zuverlässig zu versorgen.

sehe ich jetzt auch so in Bezug auf die Reserve.

Veröffentlicht von: @hf_spsler

Da hilft m.E. nur, den MP2 beim Erscheinen des ESS #1 errors auf Mode 4 (OFF) zu stellen, dann geht zumindest der Standbyverbrauch deutlich runter.

und wo stell ich das ein?

Grüße und Danke an Alle 

stocki

 

 

 

2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten


   
AntwortZitat
(@emptysoft)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 33
 

Veröffentlicht von: @stocki1

Veröffentlicht von: @hf_spsler

Da hilft m.E. nur, den MP2 beim Erscheinen des ESS #1 errors auf Mode 4 (OFF) zu stellen, dann geht zumindest der Standbyverbrauch deutlich runter.

und wo stell ich das ein?

das kannst Du mit NodeRed machen.  Aber saugt Euch der MP wirklich den Accu so leer? Bei mir hat er gestern um 19 Uhr auf

VictronMp2EssState changed to 11: Self consumption, SoC is below minimum SoC

und heute um 6 Uhr (bei Regen) wieder angefangen, Energy in den Accu zu laden. Da wird nichts von Netz nachgeladen.

(Zeiten in UTC)

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von EmptySoft

   
AntwortZitat
Seite 1 / 3
Teilen: