ENDE !!! Sammelbestellung | EEL V4 48V 16S DIY BOX Built-in JK Inverter 2A Active Balance BMS stackable type

325 Beiträge
41 Benutzer
118 Reactions
13.6 K Ansichten
 JUF
(@juf)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 249
 

@vaibu

ist das Design für das „alte“ Gehäuse gedacht, sprich das BMS an der Frontplatte befestigt?

Danke

BMS: JK_PB2A16S15P FW 15.17
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W

Strings: 3s3p


   
AntwortZitat
(@vaibu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 11
 

@juf ja, ist für das case ohne Display mit bms Montage am frontpanel. Ich stelle heute abebd mal ein paar Bilder ein.


   
AntwortZitat
 PVH
(@pvh)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 230
Themenstarter  

@vaibu wir kommen nicht auf diese Zahl. Es sind ca. 30 Gehäuse gewesen.


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 324
 

Mal ein Gedanke von mir:
ich habe an der Box den Victron Multiplus 2 5000 hängen, wie viele andere auch in meinen Augen.

Der maximale Strom des WR beträgt 70A, ich stelle mir die Frage, warum ich da für 70€ nachrüsten soll, was das Original Kabel perfekt macht... Selbst wenn ich es kostenlos von EEL bekommen würde, würde ich dankend ablehnen.

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
(@vaibu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 11
 

@zerodown 70A ist der maximale Ladestrom über den MP2 5000, sofern nur einer vorhanden ist. Der Entladestrom der Batterie sieht aber anders aus. Ohne jetzt zu detailliert darauf einzugehen, stark vereinfacht: der MP2 5000 hat eine Spitzenausgangsleistung von 9000W und eine kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25°C von 5000VA. Grob, physikalisch nicht 100% korrekt, überschlagen haben wir auf der DC Seite dann einen Strom von ca. 119A (Annahme: Nominalspannung, Wirkungsgrad 85%, zuvor genannter Arbeitspunkt) und in Spitze dann ca. 215A. Hier löst die 250A Sicherung vom Gehäuse noch nicht einmal aus.

Das beigelegte Kabel (rot) von EEL ist 4 AWG, was 21,2mm² entspricht. Um es nicht zu kompliziert zu gestalten, schauen wir in die DIN VDE 0298-4 unter der Annahme der Verlegeart: Verlegung in Luft - einadrige Kabel mit Abstand von mindestens 1 *Durchmesser D zur Wand -> das ist schon gutmütig. Anzahl der belasteten Adern: 1, Umgebungstemperatur 30°C. Dann kommen wir für 25mm² auf 129A und für 16mm² auf 96A. Linear interpolieren kann man zwar nicht, aber würde ich hier der Einfachheit mal annehmen, dann kommen wir aufgerundet auf 115A bei 30°C. Jetzt haben wir hitzebeständiges Kabel (200°C), Datenblatt kennt und hat keiner. Mehr als 90°C Dauerbetriebs-Temperatur würde ich der Leitung erst mal nicht zutrauen -> bei 45°C Umgebungstemperatur (ist realistisch, da Leitungen direkt über BMS sitzen), liegen wir hier bei einem Korrekturfaktor von 0,87. Somit haben wir nur noch eine Belastbarkeit von 100A, ergo: je höher die Temperatur, desto geringer die Belastbarkeit. Und 100A sind schon "schön" gerechnet (siehe Annahmen). Mit einer permanenten Überbelastung der Leitungen von über 20% in Hochlastfällen ist nicht zu spaßen - das geht ganz schnell in die Hose.

Hieran erkennt man, dass die Leitung m.M.n. maßlos unterdimensioniert ist. Aus diesem Grund werde ich keine einzige Box mit den Standard-Leitungen davon in Betrieb nehmen.

Jetzt kann man noch viel Diskutieren über den AP des MP2 5000 – aber lassen wir das. Ich hoffe ich habe mich auf die Schnelle nicht verrechnet, ansonsten gerne korrigieren 😀

Gruß,

Vaibu

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Vaibu

   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 324
 

Ich glaube diese Diskussion führt nur zu einer Unterscheidung von Theorie und Praxis...

Also über eine Spitzenleistung von maximal 2 Sekunden von 9kW spreche ich nicht... für 2 Sekunden hält das Kabel auch 1000 A aus, da ist eher das BMS geschossen...

Hier mal ein Praxisbeispiel:

97A bei 5kW entnahme am WR

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
(@vaibu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 11
 

@zerodown da lag ich überschlagsmäßig gar nicht mal so falsch 😀 Danke für die Darstellung! Von 9kW war in der weiterführenden Rechnung auch gar nicht die Rede, hier schaltet eh das BMS ab. Es geht nur um den Fall einer Dauerbelastung unter höheren Temperaturen. Klar geht das für Zeit x gut, gar keine Frage, aber ich persönlich möchte das Risiko nicht eingehen. Das muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Der Sachgutachter wird später zu Gunsten der Versicherung entscheiden, sollte etwas passieren (so ist es leider in DE).

 

Gruß,

Vaibu


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7497
 

Veröffentlicht von: @zerodown

ich stelle mir die Frage, warum ich da für 70€ nachrüsten soll, was das Original Kabel perfekt macht...

wenn du die 20mm² passend absicherst ist das kein problem, aber nicht mit diesem zweifelhaftem 250a automaten welcher im gehäuse verbaut ist.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
Vaibu reacted
AntwortZitat
(@mka666)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
 

Moin Leute, ich hoffe das ist nicht allzu off-topic. 
Der nette Mensch, der mir meine Anlage anmeldet steht wartend auf der Matte und möchte ein Datenblatt der Box.  Gibt es sowas irgendwo auf die Schnelle? Bin gerade am Handy und meine Suchkünste sind beschränkt 😱

danke euch im Voraus


   
AntwortZitat
(@clausthaler)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 11

   
mka666 reacted
AntwortZitat
(@alex_s)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

@mka666 ich habe von eel das hier bekommen



   
AntwortZitat
(@mka666)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
 

@clausthaler vielen Dank 🙏🏻


   
AntwortZitat
(@mschmitti)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 14
 

Hallo

Habe meine Box an einem Victron multiplus 2 5000 er hängen.

200A JK bms.. 

Schon von Beginn an, nach dem Erststart hatte ich einen Alarm auf dem BMS, die rote LED links unten an der Gehäusefront leuchtet, und über das externe Display welches ich dazu bestellt habe ist auch der Status Alarm. 

Wenn ich mich über die App ins System einlogge ist kein Fehler gespeichert, es wird nur über Display und rote LED angezeigt 

 

 

Einstellungen der Zellen im BMS müssten stimmen, Über " Einstellungen " am BMS habe ich Alarm-abgeschaltet, bringt jedoch nix.

 

Vielleicht hat jemand Erfahrungen damit, 

Gruß Markus Schmitt 

 


   
AntwortZitat
posthorn
(@posthorn)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 206
 

@mschmitti

Der Warnung das Default-Kennwort zu ändern bist du schon nachgekommen?


   
AntwortZitat
(@mschmitti)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 14
 

Krass, Danke für die Info, das habe ich noch nicht gemacht..

Alarm wegen noch geänderten Passwort. Da muss man erstmal drauf kommen.

 

Merci! 


   
AntwortZitat